3-fasmotor drar olika från faserna

Elektronikrelaterade (på komponentnivå) frågor och funderingar.
BjörnO
Inlägg: 242
Blev medlem: 3 juni 2013, 19:52:42

3-fasmotor drar olika från faserna

Inlägg av BjörnO »

Jag har råkat på en trefasmotor som förbryllar mig. Två av faserna drar c:a 1 A medan den tredje drar drygt 2 A. Motorskyddet är inställt på 2,2 A.
Kan det vara OK eller bör jag tränga mig ner i utrymmet där motorn sitter för att kolla?
alexanderson
Inlägg: 836
Blev medlem: 18 januari 2017, 14:59:43

Re: 3-fasmotor drar olika från faserna

Inlägg av alexanderson »

Beror sannolikt på en oliksidig fastriangel. Snedbelastning av elnätet, vid svagt elnät.
En trefasmotor är väldigt känslig för en oliksidig fastriangel.
Mät nätspänningen R-S S-T och R-T.
peo007
Inlägg: 443
Blev medlem: 21 juni 2009, 06:08:43
Ort: Tierp

Re: 3-fasmotor drar olika från faserna

Inlägg av peo007 »

Är det så stor skillnad mellan faserna så är det troligtvis något fel på motor.
Användarvisningsbild
Glenn
Inlägg: 33812
Blev medlem: 24 februari 2006, 12:01:56
Ort: Norr om Sthlm
Kontakt:

Re: 3-fasmotor drar olika från faserna

Inlägg av Glenn »

Är det en kontaktor kombinerad med motorskyddet ? dessa slits och kan få dålig kontakt.
BjörnO
Inlägg: 242
Blev medlem: 3 juni 2013, 19:52:42

Re: 3-fasmotor drar olika från faserna

Inlägg av BjörnO »

alexanderson skrev:Beror sannolikt på en oliksidig fastriangel. Snedbelastning av elnätet, vid svagt elnät.
En trefasmotor är väldigt känslig för en oliksidig fastriangel.
Mät nätspänningen R-S S-T och R-T.
Ja elnätet är ganska svagt. Jag tog av kåpan på motorskyddet och mätte nätspänningen och det skilde inte mycket mellan faserna.
Däremot såg hela inkopplingen amatörmässig ut. Fel kabel, där man använt blå till ena fasen. Gulgrön och skärmledare sammankopplade i motorskyddet och fortsatte som gulgrön, kopplad till nollan i centralen. Jag flyttade den till jordskenan och då löste jordfelsbrytaren ut. Det går alltså ström i nollan eller jorden.
Får nog krypa in till motorn med en pannlampa och se hur det är kopplat där. Ska bara skaffa några meter trefaskabel med rätt färger.
BjörnO
Inlägg: 242
Blev medlem: 3 juni 2013, 19:52:42

Re: 3-fasmotor drar olika från faserna

Inlägg av BjörnO »

Lyckades ta en bild på motorns märkplåt:
Du har inte behörighet att öppna de filer som bifogats till detta inlägg.
Användarvisningsbild
Icecap
Inlägg: 26148
Blev medlem: 10 januari 2005, 14:52:15
Ort: Aabenraa, Danmark

Re: 3-fasmotor drar olika från faserna

Inlägg av Icecap »

Om inte jag är helt ute att sväva ska en 3-fas motor bara ha just de 3 faser och INGEN nolla.

Skyddsjord bör såklart vara kopplat in till chassi.
Olle61
Inlägg: 370
Blev medlem: 26 februari 2009, 18:04:25

Re: 3-fasmotor drar olika från faserna

Inlägg av Olle61 »

Om man har en fyraledare med tre faser och jord så är det OK att använda blå till en fas.
Mindmapper
Inlägg: 6417
Blev medlem: 31 augusti 2006, 16:42:43
Ort: Jamtland

Re: 3-fasmotor drar olika från faserna

Inlägg av Mindmapper »

BjörnO skrev:Lyckades ta en bild på motorns märkplåt:
Motorskyddets inställning ska vara 1,85A. Även om den är märkt 380V å ska inte strömmen ställas upp.
1,85 A ger en uppvärmning av lindningarna som är "säker". Belastas motorn hårdare så att det går mer än 1,85A ska skyddet lösa för att skydda motorn.
Det kan vara den inställningen tillsammans med hård belastning som skadat lindningen.
Vad belastas motorn med?
Användarvisningsbild
Jan Almqvist
Inlägg: 1581
Blev medlem: 1 oktober 2013, 20:48:26
Ort: Orust

Re: 3-fasmotor drar olika från faserna

Inlägg av Jan Almqvist »

Har motorn möjligen en elektrisk broms som matas med 230 VAC dvs från en av faserna?
Användarvisningsbild
Sverige
Inlägg: 2711
Blev medlem: 12 augusti 2014, 08:49:05
Ort: Örebro
Kontakt:

Re: 3-fasmotor drar olika från faserna

Inlägg av Sverige »

BjörnO skrev:
alexanderson skrev:Beror sannolikt på en oliksidig fastriangel. Snedbelastning av elnätet, vid svagt elnät.
En trefasmotor är väldigt känslig för en oliksidig fastriangel.
Mät nätspänningen R-S S-T och R-T.
Ja elnätet är ganska svagt. Jag tog av kåpan på motorskyddet och mätte nätspänningen och det skilde inte mycket mellan faserna.
Däremot såg hela inkopplingen amatörmässig ut. Fel kabel, där man använt blå till ena fasen. Gulgrön och skärmledare sammankopplade i motorskyddet och fortsatte som gulgrön, kopplad till nollan i centralen. Jag flyttade den till jordskenan och då löste jordfelsbrytaren ut. Det går alltså ström i nollan eller jorden.
Får nog krypa in till motorn med en pannlampa och se hur det är kopplat där. Ska bara skaffa några meter trefaskabel med rätt färger.
Det är inte kontaktormotorskydd?
Användarvisningsbild
Sverige
Inlägg: 2711
Blev medlem: 12 augusti 2014, 08:49:05
Ort: Örebro
Kontakt:

Re: 3-fasmotor drar olika från faserna

Inlägg av Sverige »

alexanderson skrev:Beror sannolikt på en oliksidig fastriangel. Snedbelastning av elnätet, vid svagt elnät.
En trefasmotor är väldigt känslig för en oliksidig fastriangel.
Mät nätspänningen R-S S-T och R-T.
Annars kan man mäta L1-L2, L2-L3, L1-L3. ;)
BjörnO
Inlägg: 242
Blev medlem: 3 juni 2013, 19:52:42

Re: 3-fasmotor drar olika från faserna

Inlägg av BjörnO »

Ska titta närmare nästa gång jag är på landet. Motorn driver en vattenpump, så belastningen är ganska konstant. Ska mäta mellan skärmledaren och den gulgröna, kanske en av dem är kopplat till motorhöljet och den andra till mittpunkten, om motorn är stjärnkopplad?
Användarvisningsbild
ojz0r
Inlägg: 249
Blev medlem: 14 september 2007, 19:38:04
Ort: Växjö

Re: 3-fasmotor drar olika från faserna

Inlägg av ojz0r »

Sverige skrev:
alexanderson skrev:Beror sannolikt på en oliksidig fastriangel. Snedbelastning av elnätet, vid svagt elnät.
En trefasmotor är väldigt känslig för en oliksidig fastriangel.
Mät nätspänningen R-S S-T och R-T.
Annars kan man mäta L1-L2, L2-L3, L1-L3. ;)
Eller U-V, V-W, U-W :lol:
Mindmapper
Inlägg: 6417
Blev medlem: 31 augusti 2006, 16:42:43
Ort: Jamtland

Re: 3-fasmotor drar olika från faserna

Inlägg av Mindmapper »

Sverige skrev:
alexanderson skrev:Beror sannolikt på en oliksidig fastriangel. Snedbelastning av elnätet, vid svagt elnät.
En trefasmotor är väldigt känslig för en oliksidig fastriangel.
Mät nätspänningen R-S S-T och R-T.
Annars kan man mäta L1-L2, L2-L3, L1-L3. ;)
Den är så gammal att den ska ha R S T. ;)