Frågor om säkerhetsrelä

Inlägg av Rohan »

Jag har suttit och försökt läsa på lite om säkerhetsreläer. Tittar till exempel på ett Allen Bradley GuardMaster MSR5T. Hittar följande i dokumentationen.
Skärmavbild 2019-11-01 kl. 13.18.03.png
Skärmavbild 2019-11-01 kl. 13.19.18.png
Klarar utgångarna 6 A vardera? Samtidigt?

Kan jag alltså lägga en spindelmotor på en utgång och en nätdel på en annan? Spindelmotorn har en märkeffekt på 1050W (1050/230 ≈ 4,6), alltså < 6 A. Nätdelen är på ca 300 W.
Du har inte behörighet att öppna de filer som bifogats till detta inlägg.
hummel
Inlägg: 2268
Blev medlem: 28 november 2009, 10:40:52
Ort: Stockholm

Re: Frågor om säkerhetsrelä

Inlägg av hummel »

Ja, varje pol klarar 6A AC.
Användarvisningsbild
TomasL
EF Sponsor
Inlägg: 45291
Blev medlem: 23 september 2006, 23:54:55
Ort: Borås
Kontakt:

Re: Frågor om säkerhetsrelä

Inlägg av TomasL »

Dock är det AC-15, tveksamt om det kan hantera en motorlast.
AC-15 är för reläer, magnetventiler etc

AC-15 Koppling av manöverapparater, kontaktorer, ventiler etc.
PTC
Inlägg: 2337
Blev medlem: 11 juni 2009, 20:04:12
Ort: Skövde

Re: Frågor om säkerhetsrelä

Inlägg av PTC »

Också tveksamt att det fungerar
Relät är inte byggt för det.
Användarvisningsbild
Rohan
Inlägg: 1059
Blev medlem: 7 april 2004, 08:24:39
Ort: Eksjö, Småland
Kontakt:

Re: Frågor om säkerhetsrelä

Inlägg av Rohan »

Hmm. Jag läste på Wikipedias sida om typapplikationer (https://en.wikipedia.org/wiki/Utilizati ... ries#Table) och tyckte AC15 lät rimligt.

Spindelmotorn är en Kress FME 1050 och kopplas i normala fall direkt på elnätet. Tänker (läs hoppas) att det gör skillnad?
Användarvisningsbild
tecno
Inlägg: 27039
Blev medlem: 6 september 2004, 17:34:45
Skype: tecnobs
Ort: Sparreholm, Södermanland N 59° 4.134', E 16° 49.743'
Kontakt:

Re: Frågor om säkerhetsrelä

Inlägg av tecno »

Enkel lösning är att låta en utgång styra lämpligt relä om nu inte Kressen kan styras den vägen..
Användarvisningsbild
TomasL
EF Sponsor
Inlägg: 45291
Blev medlem: 23 september 2006, 23:54:55
Ort: Borås
Kontakt:

Re: Frågor om säkerhetsrelä

Inlägg av TomasL »

Rohan skrev:Hmm. Jag läste på Wikipedias sida om typapplikationer (https://en.wikipedia.org/wiki/Utilizati ... ries#Table) och tyckte AC15 lät rimligt.

Spindelmotorn är en Kress FME 1050 och kopplas i normala fall direkt på elnätet. Tänker (läs hoppas) att det gör skillnad?
Du har tolkat tabellen fel, du skall ha ett relä som klarar AC3/AC4 AC15 är för styrning av kontaktorer, magnetventiler och liknande.
AC15 är definerat som "Kontroll av små induktiva laster över 72VA", din KRESS är att betrakta som en stor induktiv last
Användarvisningsbild
Rohan
Inlägg: 1059
Blev medlem: 7 april 2004, 08:24:39
Ort: Eksjö, Småland
Kontakt:

Re: Frågor om säkerhetsrelä

Inlägg av Rohan »

Då får jag skaffa en kontaktor då.

Vad är egentligen skillnaden på kontaktor och relä? När en kontaktor går sönder, är det då garanterat att den öppnar kretsen?
Användarvisningsbild
TomasL
EF Sponsor
Inlägg: 45291
Blev medlem: 23 september 2006, 23:54:55
Ort: Borås
Kontakt:

Re: Frågor om säkerhetsrelä

Inlägg av TomasL »

Nej, en kontaktor och relä är egentligen samma sak, kontaktorn är för högre laster, varken en kontaktor eller vanligt relä kan garantera öppen krets vid fel.
Användarvisningsbild
Rohan
Inlägg: 1059
Blev medlem: 7 april 2004, 08:24:39
Ort: Eksjö, Småland
Kontakt:

Re: Frågor om säkerhetsrelä

Inlägg av Rohan »

Är det därför man har kontaktorer med dubbla spolar? Det är egentligen två sammanbyggda relän?
Användarvisningsbild
TomasL
EF Sponsor
Inlägg: 45291
Blev medlem: 23 september 2006, 23:54:55
Ort: Borås
Kontakt:

Re: Frågor om säkerhetsrelä

Inlägg av TomasL »

Har aldrig sett en kontaktor med dubbla spolar.
Du har inte behörighet att öppna de filer som bifogats till detta inlägg.
Senast redigerad av TomasL 1 november 2019, 17:17:13, redigerad totalt 1 gång.
PTC
Inlägg: 2337
Blev medlem: 11 juni 2009, 20:04:12
Ort: Skövde

Re: Frågor om säkerhetsrelä

Inlägg av PTC »

Men två kontaktorer som sitter ihop,
Vanligt på motorer för rotationsändring. Förreglade mekaniskt så bara en kan dra åt gången.
Användarvisningsbild
Rohan
Inlägg: 1059
Blev medlem: 7 april 2004, 08:24:39
Ort: Eksjö, Småland
Kontakt:

Re: Frågor om säkerhetsrelä

Inlägg av Rohan »

Fel av mig, det stor "dubbla spolanslutningar"... det kan det förstås vara men anslutet till en spole. :doh:
Användarvisningsbild
Rohan
Inlägg: 1059
Blev medlem: 7 april 2004, 08:24:39
Ort: Eksjö, Småland
Kontakt:

Re: Frågor om säkerhetsrelä

Inlägg av Rohan »

Tror ni att det kan fungera med det solid state-relä som jag har? Det är märkt 25A.
Gimbal
Inlägg: 7925
Blev medlem: 20 april 2005, 15:43:53

Re: Frågor om säkerhetsrelä

Inlägg av Gimbal »

Rohan skrev:Fel av mig, det stor "dubbla spolanslutningar"... det kan det förstås vara men anslutet till en spole. :doh:
Precis, du ska egentligen ha två kontaktorer i serie i fall en hänger sig. Men bara förstås om du anser att det är väldigt farligt om den hänger sig.