Frågor om säkerhetsrelä

Elektronikrelaterade (på komponentnivå) frågor och funderingar.
Nerre
Inlägg: 26709
Blev medlem: 19 maj 2008, 07:51:04
Ort: Upplands väsby

Re: Frågor om säkerhetsrelä

Inlägg av Nerre »

Rohan skrev:Tror ni att det kan fungera med det solid state-relä som jag har? Det är märkt 25A.

Solid state kan normalt inte ingå i en krets som kan behöva brytas av säkerhetsskäl. Det är ju halvledare och en halvledare kan vid fel gå i kortslutning.

Hela poängen med säkerhetsrelät väl väl redundansen? Och den dödar man effektivt med halvledare.
Användarvisningsbild
Rohan
Inlägg: 1059
Blev medlem: 7 april 2004, 08:24:39
Ort: Eksjö, Småland
Kontakt:

Re: Frågor om säkerhetsrelä

Inlägg av Rohan »

Visst är det så att det kan sluta vid fel. Men, det kunde kontaktorn också. Lösningen är förstås att ha två i serie.

Förutom att stoppa via nödstoppskretsen så ska det gå att starta och stoppa spindeln i normal drift. Var väl egentligen det jag tänkte på.

Lutar dock åt att jag skaffar två kontaktorer till nödstoppskretsen och använder mitt solid state-relä för manövrering av spindeln.

Edit: Har köpt ett begagnat Allen Bradley Guardmaster MSR127TP.
Nerre
Inlägg: 26709
Blev medlem: 19 maj 2008, 07:51:04
Ort: Upplands väsby

Re: Frågor om säkerhetsrelä

Inlägg av Nerre »

Problemet är att halvledare har sämre integritet än relä/kontaktor.

Med ett halvledarrelä räknar man det inte som ett fel att det är kortslutning, det räknar man som fullt normalt när man räknar på förreglingar och nödstoppskretsar.
Skriv svar