Val av elkabel ?
Val av elkabel ?
Hej!
Skall sätta upp solpaneler på garagetaket och har lite funderingar kring dimensionering på elkablar. Kommer leja bort allt så jag ska inte göra det själv. Bifogar kopplingsschemat.
Räcker det med en 3g1,5mm kabel mellan kopplingslådan och SSO/optimerarna ? Det kommer bli ca 600volt och 9,3 amper.
mvh Andreas
Skall sätta upp solpaneler på garagetaket och har lite funderingar kring dimensionering på elkablar. Kommer leja bort allt så jag ska inte göra det själv. Bifogar kopplingsschemat.
Räcker det med en 3g1,5mm kabel mellan kopplingslådan och SSO/optimerarna ? Det kommer bli ca 600volt och 9,3 amper.
mvh Andreas
Du har inte behörighet att öppna de filer som bifogats till detta inlägg.
- Hobbyisten
- Gått bort
- Inlägg: 2531
- Blev medlem: 3 december 2017, 22:55:25
Re: Val av elkabel ?
Jag vet inte vad en 3g 1.5 mm kabel är, men om trådarean är 1.5 mm2 så tål den höga strömmar.
Re: Val av elkabel ?
jo det är en 1.5 mm2. Så 600-1000 volt bör inte vara några problem om inte amperen blir mer än 9,3 ?
- Hobbyisten
- Gått bort
- Inlägg: 2531
- Blev medlem: 3 december 2017, 22:55:25
Re: Val av elkabel ?
Kabeln behöver ju vara godkänd för den spänningen.
Om 1,5-kvadrat räcker beror mycket på sträckan, men normala installationer säger man väl att 1,5-kvadrat funkar för upp till 13 A eller nåt sånt (avsäkras oftast 10 A).
Jag hade nog gått upp till 2,5 kvadrat för att minska spänningsfallet (du måste antagligen ändå köpa "specialkabel" om den ska klara 600 V, och då kan du lika gärna gå upp lite i area).
Om 1,5-kvadrat räcker beror mycket på sträckan, men normala installationer säger man väl att 1,5-kvadrat funkar för upp till 13 A eller nåt sånt (avsäkras oftast 10 A).
Jag hade nog gått upp till 2,5 kvadrat för att minska spänningsfallet (du måste antagligen ändå köpa "specialkabel" om den ska klara 600 V, och då kan du lika gärna gå upp lite i area).
Re: Val av elkabel ?
Detta med 10/13A på en 1.5 mm ledare har och göra med brandrisk vid dold installation.
Man får naturligtvis köra högre ström om man räknar på det.
Man får naturligtvis köra högre ström om man räknar på det.
Re: Val av elkabel ?
tycker jag letat runt överallt och alla kablar är specade till max 500volt.
Förresten när det står märkspänning 450/500 V är 450 AC och 500 DC då ?
Förresten när det står märkspänning 450/500 V är 450 AC och 500 DC då ?
- GastonDeVille
- EF Sponsor
- Inlägg: 1976
- Blev medlem: 24 oktober 2013, 20:36:07
- Ort: Småland - lite utanför Gränna
Re: Val av elkabel ?
Finns väl kabel för högre spänning? Som denna...
https://www.elbutik.se/product.html/dra ... _lEALw_wcB
https://www.elbutik.se/product.html/dra ... _lEALw_wcB
Du har inte behörighet att öppna de filer som bifogats till detta inlägg.
Re: Val av elkabel ?
Varför bekymra sig. Din. Elinstallatör gör säkert rätt. Både gällande val av kabel och area.
Re: Val av elkabel ?
Det brukar betyda 450 V fas-jord och 500 V fas-fas.Lacariuz skrev: Förresten när det står märkspänning 450/500 V är 450 AC och 500 DC då ? :humm:
Re: Val av elkabel ?
Som Nedre skrev Uo/U på spänning fas N. Och fas fas
Kabeln skall tåla värme ,kyla UV rätt spänning rätt förläggning ,sen nedräknas efter maximal belastning längd och värme.
Tänk att det blir 60 grader under ex plåt . Större delen av alla installationer med sol får anmärkningar från försäkringsbolag , Elsäkerhetsverket Pga installations missar ,ex brytare säkringsr för AC på DC många installatörer har inte ens ett exemplar av boken svenkstandard med reglerna.
https://www.elinstallatoren.se/innehall ... r-brister/
Men det vet ju din behörige installatör!
Kabeln skall tåla värme ,kyla UV rätt spänning rätt förläggning ,sen nedräknas efter maximal belastning längd och värme.
Tänk att det blir 60 grader under ex plåt . Större delen av alla installationer med sol får anmärkningar från försäkringsbolag , Elsäkerhetsverket Pga installations missar ,ex brytare säkringsr för AC på DC många installatörer har inte ens ett exemplar av boken svenkstandard med reglerna.
https://www.elinstallatoren.se/innehall ... r-brister/
Men det vet ju din behörige installatör!
Re: Val av elkabel ?
Lakriutz,
Speciell solarkabel används, se länk för ett verkligt genomfört montage:
http://solcellforum.18852.x6.nabble.com ... 16633.html
Vanlig installationstråd med PVC isolering duger inte att ha på ett tak i solstrålning och fukt och kyla. Den skulle inte hålla länge. Därför finns det ju solarkabel med tvärsnittsarea 4 mm4, 6 mm2 och 10 mm2 och även ännu grövre. Men det vet ju elektrikern.
Speciell solarkabel används, se länk för ett verkligt genomfört montage:
http://solcellforum.18852.x6.nabble.com ... 16633.html
Vanlig installationstråd med PVC isolering duger inte att ha på ett tak i solstrålning och fukt och kyla. Den skulle inte hålla länge. Därför finns det ju solarkabel med tvärsnittsarea 4 mm4, 6 mm2 och 10 mm2 och även ännu grövre. Men det vet ju elektrikern.