Frekvensomformare löser jordfelsbrytare

Inlägg av Bonehead »

God kväll!

Kopplade in en frekvensomformare igår och denna verkar lösa jordfelsbrytaren direkt vid uppstart/inkoppling, men bara första gången!
Återställer man jordfelsbrytaren så är det lugnt sen och allting fungerar som det ska.

Är det någon som har några idéer om vad man kan göra/råkat ut för det innan?

Edit: Frekvensaren är en "frenic 5000g11" om det hjälper.
metric
Inlägg: 766
Blev medlem: 16 maj 2010, 11:04:52

Re: Frekvensomformare löser jordfelsbrytare

Inlägg av metric »

Kondensatorerna i filtret brukar kunna göra så utan att det är något fel.
Om den har externt filter så kan man ju byta till ett som "läcker mindre" avsett
för att kopplas mot jordfelsbrytare.
Användarvisningsbild
tecno
Inlägg: 27022
Blev medlem: 6 september 2004, 17:34:45
Skype: tecnobs
Ort: Sparreholm, Södermanland N 59° 4.134', E 16° 49.743'
Kontakt:

Re: Frekvensomformare löser jordfelsbrytare

Inlägg av tecno »

Om jordfelsbrytaren är ensam om fräsen så testa att byta till en 10mA sådan och se om detta försvinner.
metric
Inlägg: 766
Blev medlem: 16 maj 2010, 11:04:52

Re: Frekvensomformare löser jordfelsbrytare

Inlägg av metric »

Du menar nog en för brandskydd på 300 mA?
Är utrustningen fast ansluten finns inget krav på jordfelsbrytare
isåfall kan du undanta den gruppen och köra utan.
Användarvisningsbild
JimmyAndersson
Inlägg: 26308
Blev medlem: 6 augusti 2005, 21:23:33
Ort: Oskarshamn (En bit utanför)
Kontakt:

Re: Frekvensomformare löser jordfelsbrytare

Inlägg av JimmyAndersson »

Tecno:
Försvann det inte en siffra där? :)

(De flesta jordfelsbrytare/personskydd är på 30mA,
så en med lägre ”brytström” skulle göra att den löser ut lättare.
De som är avsedda för enbart brandskydd löser ut vid 300mA.)
Användarvisningsbild
Bonehead
Inlägg: 862
Blev medlem: 17 april 2008, 19:22:49
Ort: Staffanstorp
Kontakt:

Re: Frekvensomformare löser jordfelsbrytare

Inlägg av Bonehead »

Tyvärr så tar jordfelsbrytaren halva huset, lagom kul att ställa klockan på mikron, ugnen, återställa lampstyrningar och så vidare varje gång. :lol:
Enheten har ett externt filter som är nästan lika stort som frekvensaren, bara tunnare.
Faser och skyddsjord går in i filtret i ovankant och i nederkant går kablar ut som man kopplar in i frekvensaren.

Om det är filtret som är problemet, då borde det inte ske igen om filtret alltid har ström?
D.v.s för att stänga frekvensaren så får jag bryta strömmen mellan filter och frekvensare? Dum idé?

Alternativet är att be elektriker separera min trefasgrupp och sätta separat jordfelsbrytare, men då börjar det rulla rätt mycket pengar... :(
Valet mellan 30 och 300 kvarstår då också .. Man kanske kan klara sig med en JFB av annan typ men mycket gissning.
metric
Inlägg: 766
Blev medlem: 16 maj 2010, 11:04:52

Re: Frekvensomformare löser jordfelsbrytare

Inlägg av metric »

I huset ska du ha en jordfelsbrytare för personskydd alltså 30mA, den kan du inte ersätta med en på 300mA.
Det duger inte.
Användarvisningsbild
Bonehead
Inlägg: 862
Blev medlem: 17 april 2008, 19:22:49
Ort: Staffanstorp
Kontakt:

Re: Frekvensomformare löser jordfelsbrytare

Inlägg av Bonehead »

För att förtydliga, det handlar då om att sätta 300mA för anläggningskydd på ENDAST detta ECC uttag i min verkstad/garage, inte på något annat. :)
Allt annat ska självklart ligga på en vanlig 30mA JFB för personskydd.
Elektriker får då göra en del omkoppling i centralen vilket är anledningen till att pengarna rullar iväg och jag inte är ett dugg sugen på denna operation så att säga.
Bo.Siltberg
Inlägg: 357
Blev medlem: 30 juli 2018, 06:46:13

Re: Frekvensomformare löser jordfelsbrytare

Inlägg av Bo.Siltberg »

Frekvensomriktare kan dels ge läckströmmar med höga frekvenser och dels DC-felströmmar som en JFB typ A inte klarar av.
Icke överraskande säger därför bruxet https://www.galco.com/techdoc/fuic/frn0 ... 2ux_im.pdf till denna modell att en JFB typ B krävs.
Användarvisningsbild
tecno
Inlägg: 27022
Blev medlem: 6 september 2004, 17:34:45
Skype: tecnobs
Ort: Sparreholm, Södermanland N 59° 4.134', E 16° 49.743'
Kontakt:

Re: Frekvensomformare löser jordfelsbrytare

Inlägg av tecno »

JimmyAndersson skrev:Tecno:
Försvann det inte en siffra där? :)
Javisst gjorde det :wink:
Tur att ni pöjkar är vakna.
Användarvisningsbild
Bonehead
Inlägg: 862
Blev medlem: 17 april 2008, 19:22:49
Ort: Staffanstorp
Kontakt:

Re: Frekvensomformare löser jordfelsbrytare

Inlägg av Bonehead »

Bo.Siltberg skrev:Icke överraskande säger därför bruxet https://www.galco.com/techdoc/fuic/frn0 ... 2ux_im.pdf till denna modell att en JFB typ B krävs.
Tack!
Detta stod inte i den manualen jag hittade, ska få tag på en JFB typ B och separera ut frekvensaren till den istället. :D :tumupp:
Användarvisningsbild
Bonehead
Inlägg: 862
Blev medlem: 17 april 2008, 19:22:49
Ort: Staffanstorp
Kontakt:

Re: Frekvensomformare löser jordfelsbrytare

Inlägg av Bonehead »

För att återkoppla till tråden.
Elektriker var här och monterade en JFB typ B igår och nu funkar allt klockrent. :D
Användarvisningsbild
Sverige
Inlägg: 2711
Blev medlem: 12 augusti 2014, 08:49:05
Ort: Örebro
Kontakt:

Re: Frekvensomformare löser jordfelsbrytare

Inlägg av Sverige »

Ja frekvensare och jordfelsbrytare är ett känt problem.

Ex. på ett ställe hade de problem med att spolmaskiner (kabelupprullare) löste JFB. Mätte läckströmmen, ~18mA/maskin. Det löstes med en JFB per maskin.
Men när de fick en ny "storkap" som innehöll flera frekvensare, fick den byggas om med omkopplare så att inte alla frekvensare var på samtidigt.
Användarvisningsbild
Sverige
Inlägg: 2711
Blev medlem: 12 augusti 2014, 08:49:05
Ort: Örebro
Kontakt:

Re: Frekvensomformare löser jordfelsbrytare

Inlägg av Sverige »

Såhär skriver Elforsk.
2F532C6B-2DAA-48C9-869C-02F7657BF522.jpeg
173332E3-D7E2-42BA-AE53-E110593CD69A.jpeg

Kan tyckas lite märkligt att de rekommenderar att personskydd kopplas bort...
Du har inte behörighet att öppna de filer som bifogats till detta inlägg.
Skriv svar