Sida 1 av 1

Parallel inläsning av 5-10mA hallgivarsignal

Postat: 11 augusti 2019, 17:40:09
av f00gami
Har ett system med en varvtalsigivare som jag skulle vilja läsa in till en arduino _utan att nämnvärt påverka givarens koppling till nuvarande styrsystem_.

Givaren är av två-trådars hallsensortyp och signalerar låg/hög nivå genom att strömmen i kretsen slår mellan 5 och 10 mA.

Frågan är hur jag smidigast parallelt tar in denna i exempelvis en arduino utan att rubba kopplingen till ordinarie styrsystem? Tips?

Re: Parallel inläsning av 5-10mA hallgivarsignal

Postat: 11 augusti 2019, 17:51:47
av Icecap
Du skriver att strömmen "slår" mellan 5 o 10mA. Om du menar antingen 5mA ELLER 10mA (som i pulser) är det hur enkelt som helst.

* Du kan bygga en isolerat strömprob av en optokopplare och två motstånd på primärsidan. Nackdelen är att du förlorer ett par Volt över den.
* Använd en hall-effekt sensor och låt ena ledningen dra förbi.
* Skaffa en liten ferrit-transformator och dra strömsladden igenom den. Då får du pulser ut som sedan petas in i en Schmitt-trigger.
* Använd att ingången på det ordinäre system upplever en spänningssväng med strömväxlingen. En transistor och en optokopplare med lite motstånd kan vara nog.

Re: Parallel inläsning av 5-10mA hallgivarsignal

Postat: 11 augusti 2019, 18:21:30
av f00gami
Förtydligande: befintlig signal växlar i pulser mellan 5mA (låg nivå) och 10mA (hög nivå).

Är optokopplarlösningen möjlig, d.v.s. är kopplaren typiskt något så när linjär i detta område?

Re: Parallel inläsning av 5-10mA hallgivarsignal

Postat: 11 augusti 2019, 18:32:37
av xxargs
Är det 'äkta' strömgeneratorstyrt så påverkas inte strömmen nämnvärt om det blir lite extra resistans i slingan (och kan mätas med en differential-ingång över ett motstånd) - klarar man uppemot 1.5 Volt extra spänningsfall utan att strömmen ändrar sig eller klipper (för att drivspänningen inte är tillräcklig) så skulle man kunna köra genom en optokopplares diod - dock är inte linjariteten så hög som kanske önskas eller kan lösas med en kalibrerings-tabell.

i strömslinga så koppla man sina saker i serie vilket innebär att sensoringångarna skall vara flytande och inte jordade så det sköts redan av den ursprungliga utrustningen

Re: Parallel inläsning av 5-10mA hallgivarsignal

Postat: 11 augusti 2019, 19:04:28
av Icecap
En optokopplare med IR-LED (normalt) har en Vf runt 1,5V. Om man lägger den i serie med slingan OCH lägger ett 220Ω motstånd över LED'n kommer det att vara ~1,1V över LED'n vid 5mA och teoretisk 2,2V vid 10mA. Men då Vf är runt 1,5V blir de såklart 1,5V med ~7mA genom LED'n.

Motståndet bör vara runt 200Ω vilket kan uppnås vid att ta ett 220Ω parallellt med ett 2,2kΩ.