Ärjad koppar i marklagd lågspänningsledare
Postat: 5 augusti 2019, 18:51:26
För 10 år sedan så snålade jag och lade FK till markbelysningen som är inborrad i mursten. Lamporna (LED) sitter så de lyser parallellt med marken inuti en mursten, så kontakteringen är i inte i direktkontakt med marken, utan hänger i luften inuti murstenen, men det kan säkert bli rätt fuktigt ändå, troligtvis ligga i lite blöt när det regnar kraftigt, eller under snösmältningen när det läcker in vatten genom hålet med VP-röret där FK kommer in genom. Jag hade ingen lämplig klämtång, utan har lött FK mot kontakthylsan.
Lamporna har nu efter 10 år börjat gå sönder och när jag ska byta dem ser jag att det som var koppar på FK kabeln nu är mörkfärgat, nästan svart.
Första frågan vad som hänt. Har det bara ärjat, eller har det skett en galvanisk korrosion mellan koppar och tenn (alternativt mot kontakthylsematerialet)?
Tittar man på korrosionstabellen(1), så kanske det inte är galvanisk korrosion.
Följdfrågan är om det snabbat upp förloppet genom nyttoströmmen som gått i kabeln? Eller har detta medfört något annat fenomen?
Vidare så är det så att jag tyckte att originaltransformatorn var oskäligt dyr och klumpig (järnkärnetransformator), så jag tog en vanlig liten 12V switchad nätdel istället och det har fungerat bra under alla år, rent funktionsmässigt. Men primärswitchad kraft har ju en Y-klassad kondensator mellan primär och sekundärsidan för att hålla nere emissionsnivåerna. Kan detta ha orsakat eller snabbat upp förloppet? Om markbelysningen får lite kontakt med gräsmattejorden som ju har en viss koppling till PE (och till N i säkringsskåpet, 4-ledarsystem), speciellt när det är blött, så skulle möjligtvis det kunna bli en liten vagabonderande ström som kanske skapar en elektrolys?
Jag försökte skrapa rent den mörka kopparen på FK kabeln när jag skulle byta lampa, vilket var väldigt svårt. Jag klippte av några centimeter och hoppades på fräsch koppar där, men den såg likadan ut längre in. Hur långt in kan denna reaktion ha skett?
Tittar man på kabel för robotgräsklippare så är det inte ren kopparledare, utan aluminiumkärna klädd med koppar och tenn.
(1)
http://www.teokonsult.se/plat/koppar/plat1200.htm
Lamporna har nu efter 10 år börjat gå sönder och när jag ska byta dem ser jag att det som var koppar på FK kabeln nu är mörkfärgat, nästan svart.
Första frågan vad som hänt. Har det bara ärjat, eller har det skett en galvanisk korrosion mellan koppar och tenn (alternativt mot kontakthylsematerialet)?
Tittar man på korrosionstabellen(1), så kanske det inte är galvanisk korrosion.
Följdfrågan är om det snabbat upp förloppet genom nyttoströmmen som gått i kabeln? Eller har detta medfört något annat fenomen?
Vidare så är det så att jag tyckte att originaltransformatorn var oskäligt dyr och klumpig (järnkärnetransformator), så jag tog en vanlig liten 12V switchad nätdel istället och det har fungerat bra under alla år, rent funktionsmässigt. Men primärswitchad kraft har ju en Y-klassad kondensator mellan primär och sekundärsidan för att hålla nere emissionsnivåerna. Kan detta ha orsakat eller snabbat upp förloppet? Om markbelysningen får lite kontakt med gräsmattejorden som ju har en viss koppling till PE (och till N i säkringsskåpet, 4-ledarsystem), speciellt när det är blött, så skulle möjligtvis det kunna bli en liten vagabonderande ström som kanske skapar en elektrolys?
Jag försökte skrapa rent den mörka kopparen på FK kabeln när jag skulle byta lampa, vilket var väldigt svårt. Jag klippte av några centimeter och hoppades på fräsch koppar där, men den såg likadan ut längre in. Hur långt in kan denna reaktion ha skett?
Tittar man på kabel för robotgräsklippare så är det inte ren kopparledare, utan aluminiumkärna klädd med koppar och tenn.
(1)
http://www.teokonsult.se/plat/koppar/plat1200.htm