Sida 1 av 1

Ärjad koppar i marklagd lågspänningsledare

Postat: 5 augusti 2019, 18:51:26
av butthead
För 10 år sedan så snålade jag och lade FK till markbelysningen som är inborrad i mursten. Lamporna (LED) sitter så de lyser parallellt med marken inuti en mursten, så kontakteringen är i inte i direktkontakt med marken, utan hänger i luften inuti murstenen, men det kan säkert bli rätt fuktigt ändå, troligtvis ligga i lite blöt när det regnar kraftigt, eller under snösmältningen när det läcker in vatten genom hålet med VP-röret där FK kommer in genom. Jag hade ingen lämplig klämtång, utan har lött FK mot kontakthylsan.

Lamporna har nu efter 10 år börjat gå sönder och när jag ska byta dem ser jag att det som var koppar på FK kabeln nu är mörkfärgat, nästan svart.

Första frågan vad som hänt. Har det bara ärjat, eller har det skett en galvanisk korrosion mellan koppar och tenn (alternativt mot kontakthylsematerialet)?
Tittar man på korrosionstabellen(1), så kanske det inte är galvanisk korrosion.

Följdfrågan är om det snabbat upp förloppet genom nyttoströmmen som gått i kabeln? Eller har detta medfört något annat fenomen?

Vidare så är det så att jag tyckte att originaltransformatorn var oskäligt dyr och klumpig (järnkärnetransformator), så jag tog en vanlig liten 12V switchad nätdel istället och det har fungerat bra under alla år, rent funktionsmässigt. Men primärswitchad kraft har ju en Y-klassad kondensator mellan primär och sekundärsidan för att hålla nere emissionsnivåerna. Kan detta ha orsakat eller snabbat upp förloppet? Om markbelysningen får lite kontakt med gräsmattejorden som ju har en viss koppling till PE (och till N i säkringsskåpet, 4-ledarsystem), speciellt när det är blött, så skulle möjligtvis det kunna bli en liten vagabonderande ström som kanske skapar en elektrolys?

Jag försökte skrapa rent den mörka kopparen på FK kabeln när jag skulle byta lampa, vilket var väldigt svårt. Jag klippte av några centimeter och hoppades på fräsch koppar där, men den såg likadan ut längre in. Hur långt in kan denna reaktion ha skett?

Tittar man på kabel för robotgräsklippare så är det inte ren kopparledare, utan aluminiumkärna klädd med koppar och tenn.

(1)
http://www.teokonsult.se/plat/koppar/plat1200.htm

Re: Ärjad koppar i marklagd lågspänningsledare

Postat: 5 augusti 2019, 22:16:51
av grym
brukar böi så när det kommer fukt på kablen, om det är längre in än vad k'det borde dra in fukt så släpper höljet in fukt

annvänd den så länge det funkar , du har väl inte så mycket effekt på sakerna att det är ett problem?

Re: Ärjad koppar i marklagd lågspänningsledare

Postat: 6 augusti 2019, 18:39:29
av butthead
Det är löst så pass att det fungerar. Frågan var mer vad som har hänt. Hade det inte skett om kabeln varit av alumiiumkärna som begränsningskabeln jag nämnde, eller om jag hade crimpat? Eller om switchade kraften bidrog som jag nämnde. Det fanns kanske en anledning att originalkabeln och originaltransformatorn var så dyr.

Re: Ärjad koppar i marklagd lågspänningsledare

Postat: 6 augusti 2019, 18:58:02
av GastonDeVille
Ändarna på kablar måste vara helt täta, annars kryper minsta lilla fukt in med hjälp av kapillärkraften.
Kontaktera, gör rent, dra på vulkband och sedan eltejp på det eller ännu hellre inga skarvar.
Krympslang med lim är också bra.
Förutsatt att kabeln ens är gjord för utomhus eller blött.. :|

Re: Ärjad koppar i marklagd lågspänningsledare

Postat: 6 augusti 2019, 19:27:10
av butthead
Jaaaa, detta var gammal överbliven inomhus FK. Nu minns jag också att på en annan skarv som faktiskt ligger nersänkt i marken (kopplingsbox som är med lödningar i syfte att förgrena till alla lampor) så hade FK kabeln gått av och det var en massa cyanfärgade rester kring den. Kan det ha blivit typ kopparsulfatskristaller eller något? Det verkar som ett annat sorts fenomen där.

Re: Ärjad koppar i marklagd lågspänningsledare

Postat: 6 augusti 2019, 23:20:26
av LarryXz
Svart kopparoxid. Kan uppstå på kort tid på koppar utomhus.

Re: Ärjad koppar i marklagd lågspänningsledare

Postat: 9 augusti 2019, 11:49:53
av prototypen
F(K) F står för PVC som inte är vattentät, kan ta upp flera % vatten
Koppar brukar bli svart, men sen händer inte så mycket mer.
Den switchade, ger den likström? I så fall får du galvaniskt korrosion, är det AC så vandrar det bara fram och åter.

Protte

Re: Ärjad koppar i marklagd lågspänningsledare

Postat: 9 augusti 2019, 19:03:14
av LarryXz
Det är väl K i FK du menar.

Re: Ärjad koppar i marklagd lågspänningsledare

Postat: 9 augusti 2019, 20:00:58
av prototypen
Suck, javisst är det K, hjärnans bättre delar var nog urkopplad.

Protte