Electrokit Buggfix Plus
Aktuellt datum och tid: 07.07 2019-12-16

Alla tidsangivelser är UTC + 1 timme




Svara på tråd  [ 37 inlägg ]  Gå till sida Föregående  1, 2, 3
Författare Meddelande
InläggPostat: 17.06 2019-07-20 

Blev medlem: 23.39 2019-03-05
Inlägg: 7
För en godkänd nödstoppskrets till maskiner där man jobbar i närheten av farliga roterande delar. Är min erfarenhet att man ska använda STO som ofta har performance Level 2 eller högre alternativt 2 stycken konnektorer i serie.


Upp
 Profil  
 
InläggPostat: 20.29 2019-07-20 
Användarvisningsbild

Blev medlem: 09.27 2011-08-14
Inlägg: 1503
Du har säkert helt rätt i det. Och det är bra att lära sej lite om vad som gäller.
Men detta är i mångt och mycket ett hemmabygge där jag vill öka säkerheten
till en nivå där jag är nöjd. Och spindeln jag använder vet som sagt inget om STO.

Och jag hade tydligen fel. En utgång som är NO är Open när relät har detekterat ett fel.
Bakvänt men säkert fullständigt logiskt. Så det som menas men Normal Open/Closed är
det tillstånd som gäller när man tryckt på nödstoppen. Ni ser vilken nivå detta hamnar på :)


Upp
 Profil  
 
InläggPostat: 23.27 2019-07-21 
Användarvisningsbild

Blev medlem: 09.27 2011-08-14
Inlägg: 1503
Första riktiga försöket. Schema utan säkerhetsrelä. Man får börja nånstans. Tanken är att det ska likna det som var i fräsen rätt mycket.
Men jag har tagit bort en massa krångel med att höja huvudet och vända spindel för gängning och sånt.
Stegmotorernas strömkällor ligger separat för jag kan behöva resetta de. Det sitter en broms på motorn som inte är inkopplad i detta schema.
Nåväl. Skjut ner det.
Bilaga:
Namnlös.png


Logga in för att visa de filer som bifogats till detta inlägg.


Upp
 Profil  
 
InläggPostat: 06.47 2019-07-22 

Blev medlem: 14.43 2005-04-20
Inlägg: 5472
Bryt hellre både plus och minus till KM1 och KM2 med varsin tunga från nödstoppsknappen så faller de säkrare.


Upp
 Profil  
 
InläggPostat: 08.14 2019-07-22 
Användarvisningsbild

Blev medlem: 09.27 2011-08-14
Inlägg: 1503
Ok, jag förstår vad du menar. Fast det får ses som ett steg på vägen
Jag har gått vidare och försökt lägga in en msr138dp. Men det kanske gäller här med?
Då har jag fått det såhär.

Bilaga:
Namnlös.png


Det är gjort efter detta schemat.
Bilaga:
Namnlös.png

Många reläer blir det. Men de fem relänerna ligger här redan så det gör inget.
Ska man ha två kretsar i nödstoppet? Vet inte hur vanligt det är (efter en snabb googling).

Jag har lite pill till att göra kring vfdn.
Den har några möjligheter. Det är inte STO, men något liknande.
Aktivera emergent stop, den som jag nämnt tidigare, och lagt in i schemat (det är bromsen)
Bryt ingångarna för FORWARD & REVERSE, då ska den inte kunna gå igång.
Flagga e-stopp på en output PD050=02. Den skulle kunna aktivera nödstoppet. Men det blir lite rundgång om
nödstoppet då ska bryta strömmen.
Så frågan blir om man vågar stanna med de metoderna utan att bryta strömmen, Hmmm, känns inte så just nu.


Logga in för att visa de filer som bifogats till detta inlägg.


Upp
 Profil  
 
InläggPostat: 19.36 2019-07-23 
Användarvisningsbild

Blev medlem: 09.27 2011-08-14
Inlägg: 1503
Grejorna utlagda för att se hur det passar.

Bilaga:
Namnlös.png


En MSR 138DP är beställd https://www.ebay.com/itm/Allen-Bradley- ... 2749.l2649

3 sek fördröjning max. 24V AC.

Jobbar i QElectroTech. Pust, franskt användarinterface har en viss hmm charm över sej.

Verkar som jag behöver rita upp allt även lågspänning/kontrolldelen.


Logga in för att visa de filer som bifogats till detta inlägg.


Upp
 Profil  
 
InläggPostat: 11.32 2019-08-03 
Användarvisningsbild

Blev medlem: 09.27 2011-08-14
Inlägg: 1503
Nätspänningssidan i det närmaste klar (vågade inte skriva högspänningssidan).
Många sladdar är det och varje sladd tar en stund att göra.
100 poäng till dessa slitsade kabelkanaler. Det är stor oordning inuti, men utåt ser det bra ut.

Bilaga:
Namnlös.png


Logga in för att visa de filer som bifogats till detta inlägg.


Upp
 Profil  
 
Visa inlägg nyare än:  Sortera efter  
Svara på tråd  [ 37 inlägg ]  Gå till sida Föregående  1, 2, 3

Alla tidsangivelser är UTC + 1 timme


Vilka är online

Användare som besöker denna kategori: metric och 14 gäster


Du kan inte skapa nya trådar i denna kategori
Du kan inte svara på trådar i denna kategori
Du kan inte redigera dina inlägg i denna kategori
Du kan inte ta bort dina inlägg i denna kategori
Du kan inte bifoga filer i denna kategori

Sök efter:
Hoppa till:  
    Electrokit
Drivs av phpBB® Forum Software © phpBB Group
Swedish translation by Peetra & phpBB Sweden © 2006-2010