Tvångsköra en innedel till gammal AC split (chofu)

Elektronikrelaterade (på komponentnivå) frågor och funderingar.
Användarvisningsbild
swapper
Inlägg: 1075
Blev medlem: 14 augusti 2012, 23:18:15
Ort: Helsingborg

Tvångsköra en innedel till gammal AC split (chofu)

Inlägg av swapper »

Hej
Har fått tag i en gammal AC innedel till en chofu värmepump (väldigt lite info om dem) som jag skulle vilja använda för att köra kallt grundvatten igenom för lite billig kyla i sommarvärmen.
Problemet är att innedelen efter den blivit strömsatt och man startar den så kör fläkten någon/några minuter sen stannar den och blinkar med en grön led.
Vad jag förstår det som så är den inverterstyrd kompressor på den så innedelen och utedelen verkar snacka något seriellt protokoll, kan de inte prata med utedelen känner den sig ensam.
Att avkoda eller lura innedelen att "kör på ändå" även om den inte har kontakt med utedelen vore såklart bästa lösningen men ingen aning hur, verkar vara rätt odokumenterat hur det där fungerar och kan inte tänka mig att det är någon standard.
Förslag mottages, har kvar utedelen men antar att det inte hjälper mkt.

Alternativ två jag efterforskade då var att tvångsköra fläkten på ett fast steg, vilket är det enda jag behöver.
Visar sig att fläkten verkar vara matad med ca 300vdc.
Söker jag på fläktmotorns serienr hittar jag typ inget alls, mest hittade jag på en rysk sida.
http://www.aircon.ru/forum/index.php?PA ... &TID=38540
Dock inte exakt den fläkten men för mig en gissning hur de fungerar.
Mäter jag på stiften till fläkten när jag ändrar hastigheten (under de minuter den kör) så fattar jag det som att det läggs spänning på olika ledare 4 - 6vdc för att reglera fläkthastigheten.
kort referens till det här: http://www.aircon.ru/forum/index.php?PA ... &TID=39523
Du har inte behörighet att öppna de filer som bifogats till detta inlägg.
Användarvisningsbild
Marta
EF Sponsor
Inlägg: 6952
Blev medlem: 30 mars 2005, 01:19:59
Ort: Landskrona
Kontakt:

Re: Tvångsköra en innedel till gammal AC split (chofu)

Inlägg av Marta »

Du är sannolikt på rätt spår. De styrs av en spänning som reglerar farten. Finns vanligtvis även en utgång med tachopulser. Styrspänningen brukar skapas med PWM genom en optokopplare. Ersätt signalen in till denna med pulser som Du kan variera pulskvoten på med en pot.

Här är en servicemanual med exempel på hur det brukar vara kopplat

http://www.klimalux.hu/letoltes/LG_AC_S ... 5B1%5D.pdf

Som alltid, största försiktighet med sådant som har direktkontakt med elnätet...
Skriv svar