[UPDATE] Eluttag bara när varmvattenberedaren värmer.

Elektronikrelaterade (på komponentnivå) frågor och funderingar.
Användarvisningsbild
hcb
Moderator
Inlägg: 5757
Blev medlem: 23 februari 2007, 21:44:50
Skype: hcbecker
Ort: Lystrup / Uppsala
Kontakt:

Re: [UPDATE] Eluttag bara när varmvattenberedaren värmer.

Inlägg av hcb »

Utan att egentligen veta vad jag talar om så hade jag nog gått till centralen för att hitta Rätt(tm) nolla.
Användarvisningsbild
Icecap
Inlägg: 26139
Blev medlem: 10 januari 2005, 14:52:15
Ort: Aabenraa, Danmark

Re: [UPDATE] Eluttag bara när varmvattenberedaren värmer.

Inlägg av Icecap »

En känd bra nolla från centralen i en förlängningsladd är en bra början.
Det viktiga är att man VET att den är OK.

Sedan får man stega tillbaka från problemet och notera ALLT om färger, kopplingar, samlingar, skarvar osv. Det ska nog bli en del notater kan jag tänka mig.

Sedan kan man rita scheman över kopplingen och med lite logisk tänk kan man hitta en eller annan orsak till problemen.

Det är bäst om du kan ha en belastning i det famösa uttaget, helst runt 5W - 25W.
Notera spänningar i uttaget för VV-On och Off. Kom ihåg att mäta BÅDA nolla och fas i uttaget.
ALLA ledningar ska refereras till den kända nolla.

Utgå ifrån att ALLT är fel! Det finns INGEN "den är nog OK"!
Användarvisningsbild
prototypen
Inlägg: 11076
Blev medlem: 6 augusti 2006, 13:25:04
Ort: umeå

Re: [UPDATE] Eluttag bara när varmvattenberedaren värmer.

Inlägg av prototypen »

För att mäta fungerar skyddsjord lika bra.

Protte
Användarvisningsbild
rvl
Inlägg: 5780
Blev medlem: 5 april 2016, 14:58:53
Ort: Helsingfors

Re: [UPDATE] Eluttag bara när varmvattenberedaren värmer.

Inlägg av rvl »

...om man kan lita på den, ja.
Användarvisningsbild
säter
Inlägg: 32545
Blev medlem: 22 februari 2009, 21:16:35
Ort: Säter

Re: Eluttag som fungerar bara när varmvattenberedaren värmer

Inlägg av säter »

netrunner skrev:Varmvattenberedaren är lite mysko. Den har ett reglage för 0 - 1 - 2 - 3 ... och det kan faktiskt vara (av) - (1-fas) - (2-fas) - (3-fas)
Är den Y-kopplad, då kan man nog köra en fas åt gången.
Användarvisningsbild
netrunner
Inlägg: 5510
Blev medlem: 4 februari 2005, 12:26:05
Ort: 127.0.0.1

Re: [UPDATE] Eluttag bara när varmvattenberedaren värmer.

Inlägg av netrunner »

Tack för alla svaren!

Jag har en lång uttag direkt i centralen så jag ska kolla att det är rätt kopplat och sen fortsätta där ifrån med en lång förlängningssladd.
Användarvisningsbild
netrunner
Inlägg: 5510
Blev medlem: 4 februari 2005, 12:26:05
Ort: 127.0.0.1

Re: [UPDATE] Eluttag bara när varmvattenberedaren värmer.

Inlägg av netrunner »

Tackar för hjälpen från alla som bidragit med förslag och idéer. :D :tumupp: :tumupp: :tumupp:

Installationen är från 70-talet med keramik-proppar och alla inspekterades visuellt samtidigt som man knackade lite på dom med en skruvmejsel. Jag undersökte även med en sådan här:
Bild

Så alla proppar var ok ... trodde jag. Trotts detta så hade en fas bara 71V.

Kontrollmätning direkt i proppskåpet visade på att en av propparna hade gått utan att man kunde se det. Trotts detta så fick man i alla fall indikation på spänningsprovaren. :wink:

71V kom baklänges från 3-fas vattenpump i borrad brunn, lätt att glömma den.

Proppen byttes och allt fungerar. :tumupp:
Användarvisningsbild
lond
Inlägg: 3509
Blev medlem: 23 september 2009, 11:52:45
Ort: Hyssna

Re: [UPDATE] Eluttag bara när varmvattenberedaren värmer.

Inlägg av lond »

Den detekterar antagligen bakmatningen, enda sättet att vara riktigt säker är att mäta i mäthålet i propphuven eller att skruva ur säkringen och ohm-mäta den.

/// Marcus
Repen
Inlägg: 213
Blev medlem: 6 januari 2009, 20:11:31
Ort: Kvidinge

Re: [UPDATE] Eluttag bara när varmvattenberedaren värmer.

Inlägg av Repen »

Har varit med om en halv bränd säkring som vid ohmmätning visade ok men vid belastning agerade som ett motstånd så att det blev spänningsfall
danei
EF Sponsor
Inlägg: 26385
Blev medlem: 2 juni 2003, 14:21:34
Ort: Östergötland
Kontakt:

Re: [UPDATE] Eluttag bara när varmvattenberedaren värmer.

Inlägg av danei »

En säkring som agerar motstånd brinner av omedelbart.
Användarvisningsbild
Klas-Kenny
Inlägg: 11328
Blev medlem: 17 maj 2010, 19:06:14
Ort: Växjö/Alvesta

Re: [UPDATE] Eluttag bara när varmvattenberedaren värmer.

Inlägg av Klas-Kenny »

Nja, inte om den får tillräckligt hög resistans.
Mindmapper
Inlägg: 6404
Blev medlem: 31 augusti 2006, 16:42:43
Ort: Jamtland

Re: [UPDATE] Eluttag bara när varmvattenberedaren värmer.

Inlägg av Mindmapper »

Eller om bottenplattan för så mycket påbyggnad av oxid att den agerar som resistans istället för ledare. Denna oxidation får man enklast genom att använda säkringen som strömbrytare eller genom att inte dra fast säkringen ordentligt. Säkringen mäter helt ok, men man har ett spänningsfall efter säkringen.

Fast det felet får man oftast ej bort förrän man bytt bottenplatta. I enstaka fall kanske man kan få kontakt genom att lossa säkringen och sedan skruva in den ordentligt.

Mer troligt än resistansen i säkringen ska vara hög utan att säkringen bränns sönder. Detta kan bara inträffa vid väldigt låg belastning.
Skriv svar