Exempel på att inte gå efter ledares färger

Elektronikrelaterade (på komponentnivå) frågor och funderingar.
Användarvisningsbild
prototypen
Inlägg: 11076
Blev medlem: 6 augusti 2006, 13:25:04
Ort: umeå

Re: Exempel på att inte gå efter ledares färger

Inlägg av prototypen »

Svart var länge förstavalet till fast fas, brun, gul och grön tänd- och mellantrådar.
Sedan bytte man så nu får svart vara tändtråd.
Röd har kommit ut ur karantänen.
Gul och grön sitter i karantän.

lila och orange är snyggt ihop.

Protte
Användarvisningsbild
MadModder
Co Admin
Inlägg: 29995
Blev medlem: 6 september 2003, 13:32:07
Ort: MadLand (Enköping)
Kontakt:

Re: Exempel på att inte gå efter ledares färger

Inlägg av MadModder »

"Sedan" är 2006. Så det var ju ett tag sen brun blev standard för fasen i enfasgrupper. :)
Användarvisningsbild
prototypen
Inlägg: 11076
Blev medlem: 6 augusti 2006, 13:25:04
Ort: umeå

Re: Exempel på att inte gå efter ledares färger

Inlägg av prototypen »

Men i mitt hus från 1979 så fortsätter jag med svart som fas när det görs om något.

Protte
Användarvisningsbild
MadModder
Co Admin
Inlägg: 29995
Blev medlem: 6 september 2003, 13:32:07
Ort: MadLand (Enköping)
Kontakt:

Re: Exempel på att inte gå efter ledares färger

Inlägg av MadModder »

Jo det känns bättre att fortsätta på samma tema när anläggningen inte ska göras om till 100%.
Användarvisningsbild
säter
Inlägg: 32547
Blev medlem: 22 februari 2009, 21:16:35
Ort: Säter

Re: Exempel på att inte gå efter ledares färger

Inlägg av säter »

Färgen på kablarna är väl inte lag?
Det är bara en rekommendation?
Användarvisningsbild
prototypen
Inlägg: 11076
Blev medlem: 6 augusti 2006, 13:25:04
Ort: umeå

Re: Exempel på att inte gå efter ledares färger

Inlägg av prototypen »

Bara lugn Säter, fortsätt med gul/grön till allt du.

Prutte
Användarvisningsbild
säter
Inlägg: 32547
Blev medlem: 22 februari 2009, 21:16:35
Ort: Säter

Re: Exempel på att inte gå efter ledares färger

Inlägg av säter »

Märker man om ändarna är det ok. :)
snigelen
Inlägg: 815
Blev medlem: 8 maj 2009, 11:02:14
Ort: Lund

Re: Exempel på att inte gå efter ledares färger

Inlägg av snigelen »

Nä, om hen inte skulle råka vara behörig elektriker. En sådan, vid sina sinnes fulla bruk, skulle knappast avvika från konventioner/rekomendationer (vissa branch-organisationer skulle kanske börja få åsikter annars).
Användarvisningsbild
mrfrenzy
Co Admin
Inlägg: 14850
Blev medlem: 16 april 2006, 17:04:10

Re: Exempel på att inte gå efter ledares färger

Inlägg av mrfrenzy »

Personligen använder jag alltid nya färgerna i renoverade och utbyggda delar av en anledning. Eftersom brun inte finns i dom gamla rören är det ingen risk för sammanblandning och då blir det helt modernt till slut med all löpande renovering som görs.

Det faller sig också ganska naturligt eftersom den "kulo"-kabel man kan köpa använder brun/blå/gulgrön att brun blir obruten fas i första hand.
Användarvisningsbild
säter
Inlägg: 32547
Blev medlem: 22 februari 2009, 21:16:35
Ort: Säter

Re: Exempel på att inte gå efter ledares färger

Inlägg av säter »

snigelen skrev:Nä, om hen inte skulle råka vara behörig elektriker. En sådan, vid sina sinnes fulla bruk, skulle knappast avvika från konventioner/rekomendationer (vissa branch-organisationer skulle kanske börja få åsikter annars).
Här vart det utklarat att det är helt ok.
https://elektronikforumet.com/forum/vie ... 4#p1099674
snigelen
Inlägg: 815
Blev medlem: 8 maj 2009, 11:02:14
Ort: Lund

Re: Exempel på att inte gå efter ledares färger

Inlägg av snigelen »

Så du är behörig elektriker? Annars är det mesta inte OK.

Jag såg ingen referens på sidan du länkade till, bara ännu ett uttalande/åsikt på internet. Betyder inte ett smack (för mig, eftersom jag inte vet något om personen som skrev).
Användarvisningsbild
säter
Inlägg: 32547
Blev medlem: 22 februari 2009, 21:16:35
Ort: Säter

Re: Exempel på att inte gå efter ledares färger

Inlägg av säter »

Det var en behörig elektriker som utförde installationen.

Vilken sida menade du att jag länkade till?
snigelen
Inlägg: 815
Blev medlem: 8 maj 2009, 11:02:14
Ort: Lund

Re: Exempel på att inte gå efter ledares färger

Inlägg av snigelen »

Vet du verkligen inte vilken sida DU länkade till? Det var den där du ansåg att det var ok "Här vart det utklarat att det är helt ok".

Note to myself: Mata inget annat än barn, fru och änder.
Användarvisningsbild
säter
Inlägg: 32547
Blev medlem: 22 februari 2009, 21:16:35
Ort: Säter

Re: Exempel på att inte gå efter ledares färger

Inlägg av säter »

Det var ingen sida jag länkade till, det var ett inlägg här på forumet.

Jag ser gärna fram emot om detta blir utklarat hur det förhåller sig med om-märkta kablar.
Användarvisningsbild
BallInPlay
Inlägg: 429
Blev medlem: 5 november 2004, 18:23:55
Ort: Julita
Kontakt:

Re: Exempel på att inte gå efter ledares färger

Inlägg av BallInPlay »

Finns dessutom inget som heter 'behörig elektriker'. 'Elinstallatör' heter det om man har auktorisation att utföra elarbeten. Tidigare hette det 'Elinstallatör med behörighet'.

Och nej, det har aldrig varit ok att måla gul/grön i annan färg i anslutningsändar. Sen att de flesta gjort det någon gång tre mil ut i skogen då man haft fel material med sig är en annan sak.
Skriv svar