Det borde inte vara riktigt så illa hos en såpass stor motor om den är hyfsat modern.
Motorn på 22 kW som driver vårt sågverk är ungefär 15 år gammal och har 37,9 A stämplat på märkplåten och den tycks dra 6 A enligt tångamperemetern när den inte belastas.
Enda sättet att med säkerhet reda ut detta är dock att trådskaparen helt enkelt kopplar in kompressorn för att se om det fungerar och gärna också mäter strömmen för att se vad den drar i verkligheten.
Strömförbrukning 22kW skruvkompressor
-
- Inlägg: 1109
- Blev medlem: 3 september 2010, 15:17:20
- Ort: Lysekil
Re: Strömförbrukning 22kW skruvkompressor
Motor på 22kW och som bara drar 6 Ampere fas-ström i tomme låter väldigt mycket som att den är faskompenserad.
Man brukar inte faskompensera fullt ut utan typ nivå cos(fi)=0.9 eller liknande vid full last och en ytterligare anledning är för att motorn inte skall kunna arbeta som generator och ge farlig spänning och ström av sig själv så länge den roterar efter att strömmatningen klipps/stängs av.
Det är strömmen (och förlängningen magnetflödet) som ger styrkan (enligt gamla klassiska F=BIL) och elmotor vill ha mycket av det, det är inget man kan konstruera bort med 'modern' konstruktion och inte samtidigt bryta mot några fysiska lagar...
Man brukar inte faskompensera fullt ut utan typ nivå cos(fi)=0.9 eller liknande vid full last och en ytterligare anledning är för att motorn inte skall kunna arbeta som generator och ge farlig spänning och ström av sig själv så länge den roterar efter att strömmatningen klipps/stängs av.
Det är strömmen (och förlängningen magnetflödet) som ger styrkan (enligt gamla klassiska F=BIL) och elmotor vill ha mycket av det, det är inget man kan konstruera bort med 'modern' konstruktion och inte samtidigt bryta mot några fysiska lagar...