Försöker hitta felet på en styrning av ett bakstopp till en DoneWell kantpress. Stoppet regleras av en DC-motor med pulsgivare och
tachogen. Pulsgivaren är kopplad till styrsystemet, CNC 3000, motorn körs med en H-brygga, STR 150/8, som får hastighet och
riktning från styrsystemet genom +/- 15vdc på kontroll ingången.
Problemet är att H-bryggan har matning, 116vdc och får signal men motorn får ingen spänning.
Någon som har erfarenhet av STR 150/8 B ?
Rauken
Inlägg: 42
Blev medlem: 22 januari 2009, 12:47:40
Ort: Visby

Re: STR 150/8 B

Inlägg av Rauken »

OK. Den här H-bryggan är väl inte den mest använda :roll:
Men någon har kanske förslag på en H-brygga som klarar 120VDC / 8A
eller ett schema på en sådan. Har Googlat men hittar bara max 60VDC
varianter och jag tror inte motorn funkar med halva spänningen.
Någon? Vore mycket tacksam för förslag.
bearing
Inlägg: 11261
Blev medlem: 2 mars 2006, 01:01:45
Ort: Ängelholm

Re: STR 150/8 B

Inlägg av bearing »

Du har ingen mer info om STR 150/8?
Är det en IC eller ett kretskort?
Bild? Datablad/schema?

Den har ingen "enable"-ingång som är låg?

Vad får du om du diod-mäter varje halvbrygga? (spänningslöst tillstånd, motor bortkopplad)
Rauken
Inlägg: 42
Blev medlem: 22 januari 2009, 12:47:40
Ort: Visby

Re: STR 150/8 B

Inlägg av Rauken »

H-bryggan består av 4 kretskort på ett bakplan med likriktare och 2 kondensatorer.
2 kort är själva H-bryggan. Ett kort är ett "spännings"-kort. Det generar +/- 15VDC till styrkortet.
Det finns en enable ingång, som ändrar tillstånd när "hastighets-signalen" kommer och motorn
skall röra på sig. Jag har diod-mätt alla halvledare på alla kort och hittar inget konstigt.
Det hör till saken att när det fungerade hördes en ton, som från en oscillator, och det hörs inte nu.
Skulle tro att det har att göra med PWM. Men inget schema :(
Bara en dålig kopia på ett tyskt block schema på hela bryggan.