Elmotor kass?

Elektronikrelaterade (på komponentnivå) frågor och funderingar.
Användarvisningsbild
Marta
EF Sponsor
Inlägg: 6889
Blev medlem: 30 mars 2005, 01:19:59
Ort: Landskrona
Kontakt:

Re: Elmotor kass?

Inlägg av Marta »

Vad har Du för spänning mellan de tre ihopkopplade och nolla/jord med motorn igång?
GNUlars
Inlägg: 11
Blev medlem: 10 december 2018, 02:06:35

Re: Elmotor kass?

Inlägg av GNUlars »

Invaliden skrev:Vad har Du för spänning mellan de tre ihopkopplade och nolla/jord med motorn igång?
Tusen tack!
Ingen spänning på mittfasen. Då måste det vars strömbrytaren?
Tar isär och kollar...
GNUlars
Inlägg: 11
Blev medlem: 10 december 2018, 02:06:35

Re: Elmotor kass?

Inlägg av GNUlars »

Kontaktor-mojen bakom på-knappen pajade när jag försökte lirka lite med den. Vad heter en sådan? Eller är det inte lönt, man kanske bör byta hela knapp-enheten...
Du har inte behörighet att öppna de filer som bifogats till detta inlägg.
Användarvisningsbild
CPMS
Inlägg: 1517
Blev medlem: 6 december 2010, 20:34:36
Ort: Långsele, Västernorrland

Re: Elmotor kass?

Inlägg av CPMS »

Det där är nog ett tillslag med nollspänningsutlösare.
Användarvisningsbild
Marta
EF Sponsor
Inlägg: 6889
Blev medlem: 30 mars 2005, 01:19:59
Ort: Landskrona
Kontakt:

Re: Elmotor kass?

Inlägg av Marta »

"Mittfasen" är kopplingspunkten mellan lindningarna i Din Y-kopplade motor. Det är helt rätt att där inte är någon spänning mot nolla/jord. Spänning där betyder osymmetri och då är något sönder. T.ex. kortslutna varv i någon härva.

Strömbrytaren är helt säkert en nollspänningsbrytare. Det bör Du absolut ha.
GNUlars
Inlägg: 11
Blev medlem: 10 december 2018, 02:06:35

Re: Elmotor kass?

Inlägg av GNUlars »

Det var tillslaget som var problemet, men då har jag lärt mig att byta lager i elmotor i slla fall, skadar ju inte... Hade tur, Tripus Elmek ligger i Alingsås inte så långt härifrån. De testade motorn åt mig och hade nytt innanmäte till tillslaget från 1985 (deras eget märke), inte illa
Skriv svar