Förr tycker jag frågan var enkel, upp med 3fas 16A till ett perilex och koppla i spisen där. Klart.
Men nu för tiden så är det ju i regel häll och ugn i separata enheter med 1fas och/eller 2fas matning.

För att vara framtidssäker, eller flexibel till kommande bestyckning i köket kanske, så tänkte jag en 3fas 16A matning som går till två dosor?
Då kan man ansluta allt mellan 1 och 3fas. Och med 2,5mm² draget så är det bara att byta dvärg om nån pryl kräver 10A avsäkring.

Men om man har denna lösning, med 1st 3fas dvärg till två dosor, och köpt vitvaror som bägge vill ha 2fas, blir det dumt då? Blir ju två laster på en av faserna liksom.
Användarvisningsbild
AndLi
Inlägg: 17045
Blev medlem: 11 februari 2004, 18:17:59
Ort: Knivsta
Kontakt:

Re: 1, 2 och 3 fas, hur tänka till ett kök

Inlägg av AndLi »

Jag skulle satt två fullkopplade Perilex till en 16A säkring..
Är du orolig för framtida behov av 4st 16A faser så är det väl lika bra att dra fram två 3 fas grupper?


Men det låter som väldigt mycket effekt för spis och ugn..
FormerMazda
Inlägg: 6066
Blev medlem: 27 februari 2006, 14:59:36
Ort: Tranås (Jönköping)

Re: 1, 2 och 3 fas, hur tänka till ett kök

Inlägg av FormerMazda »

Jag skulle satt två fullkopplade Perilex till en 16A säkring..
Det är åt det jag lutar också.

Men jag tänker nu att min faktiska fråga är vad som praktiskt händer om man ansluter hällen 2fas och ugnen 2fas till denna 3fas?
Å andra sidan, vore detta ett reellt problem skulle väl ingen kunna renovera köket utan att dra om elen..
alexanderson
Inlägg: 780
Blev medlem: 18 januari 2017, 14:59:43

Re: 1, 2 och 3 fas, hur tänka till ett kök

Inlägg av alexanderson »

Finns det 2-fas ugnar avsedda för privatpersoner (ej storkök) ?
FormerMazda
Inlägg: 6066
Blev medlem: 27 februari 2006, 14:59:36
Ort: Tranås (Jönköping)

Re: 1, 2 och 3 fas, hur tänka till ett kök

Inlägg av FormerMazda »

När du säger det, det kanske det inte gör?
Kollade stickprovsvis på elgiganten, och det var generellt svårt att få fram nån info om det alls, men det som fanns var några märkta med 230V, så då får man ju anta 1fas.
XorXaX
Inlägg: 409
Blev medlem: 27 maj 2004, 09:44:16

Re: 1, 2 och 3 fas, hur tänka till ett kök

Inlägg av XorXaX »

Jag går i samma tankar. Jag har hittat ugnar i enfas, men spishällar finns i en- eller tvåfas. Inte kollat upp om tvåfashällarna kräver nolla också.
Användarvisningsbild
Klas-Kenny
Inlägg: 11292
Blev medlem: 17 maj 2010, 19:06:14
Ort: Växjö/Alvesta

Re: 1, 2 och 3 fas, hur tänka till ett kök

Inlägg av Klas-Kenny »

Tror det är väldigt ovanligt med 2-fas ugnar.
Har man 1-fas 16A så klarar man nog 99% av de modeller som finns på marknaden.
FormerMazda
Inlägg: 6066
Blev medlem: 27 februari 2006, 14:59:36
Ort: Tranås (Jönköping)

Re: 1, 2 och 3 fas, hur tänka till ett kök

Inlägg av FormerMazda »

Ok, då kan vi nog säga att en häll kan vara 2fas medan ugnar 1fas.
Så känns det som efter att klickat på elgiganten en stund.

Men sätter man då en 3polig dvärg så dör ju allt om den löser.
Kanske ett icke-problem även om det sker, men sätter man 3x1pol så klarar man sig ju från det.
Frågan är vad en häll gillar att tappa en av två faser om det skulle ske. Men kan det ens ske?
Användarvisningsbild
AndLi
Inlägg: 17045
Blev medlem: 11 februari 2004, 18:17:59
Ort: Knivsta
Kontakt:

Re: 1, 2 och 3 fas, hur tänka till ett kök

Inlägg av AndLi »

Har du en last mellan två faser så måste det vara en stor möjlighet att bara den ena säkringen löser, jag kan inte se att det skulle vara ett problem.
Är egentligen inte moderna spisar ofta 2 st enfas belastningar? Där 2 plattor går på en fas och två på den andra? Och det är därför man kan enkelt välja mellan en eller två fas? egentligen parallelkoppla man bara de två delarna om man vill köra en fas?
(Med reservation att det var 12 år sen jag renovera kök sedan..)
FormerMazda
Inlägg: 6066
Blev medlem: 27 februari 2006, 14:59:36
Ort: Tranås (Jönköping)

Re: 1, 2 och 3 fas, hur tänka till ett kök

Inlägg av FormerMazda »

Det jag har sett är som du säger, Nolla och minst en fas. Bort med bygel för 2-fas.
Palle500
Inlägg: 4484
Blev medlem: 6 juni 2015, 14:53:06

Re: 1, 2 och 3 fas, hur tänka till ett kök

Inlägg av Palle500 »

En häll på enfas lär behöva mer än 16 A. Minst 20 A gissar jag på.
Så kör på 2 fas.
Användarvisningsbild
säter
Inlägg: 32514
Blev medlem: 22 februari 2009, 21:16:35
Ort: Säter

Re: 1, 2 och 3 fas, hur tänka till ett kök

Inlägg av säter »

Kan du klargöra om spisen är gjord för 400v?
Palle500
Inlägg: 4484
Blev medlem: 6 juni 2015, 14:53:06

Re: 1, 2 och 3 fas, hur tänka till ett kök

Inlägg av Palle500 »

Här förklarar Bo Siltberg från 2014 men gäller än hur rörigt det är.
De flesta är tvåfas 230 V. Vårt smidiga 3-fas system är udda i Europa.

"Av Bo Siltberg Publicerad 14 okt 2014 59 kommentarer
Allt om vad man ska tänka på angående det elektriska vid val av spis, häll och ugn.

https://www.byggahus.se/el/koppla-in-sp ... -eller-ugn
1 Spisbibeln

"Hjälp, jag har köpt en ny spis med en konstig stickpropp med 4 stift, men det kommer bara tre tjocka sladdar ur väggen!"

I Sverige finns det 25 olika kombinationer av spis och spismatning som man kan råka ut för, 36 om man tar med Norge i bilden också. Det handlar om 1, 2 eller 3 faser, med och utan nolla (Y- respektive D-koppling) i alla möjliga kombinationer, varav ca hälften går att pussla ihop, ofta på mer än ett sätt. Utöver det finns frågor kring avsäkring, ledarareor och vilken total effekt som verkligen behövs. Så det är inte konstigt att spisar genererar många frågor.

Det finns över 1000 trådar om ämnet inkoppling av spis här på Byggahus.se."
helmut
Inlägg: 318
Blev medlem: 26 januari 2007, 23:48:03
Ort: västerås

Re: 1, 2 och 3 fas, hur tänka till ett kök

Inlägg av helmut »

På min nya induktionsspis och lösa ugn ska jag koppla.
Höger plattor till nollan och fas ett alltså går den på 230 volt.-
Vänster plattor till nollan och fas två alltså går den på 230 volt.
Ungen ska kopplas till nollan och fas tre alltså går den på 230 volt.
Finns det 400 volts spisar och ugnar?
Användarvisningsbild
mrfrenzy
Co Admin
Inlägg: 14818
Blev medlem: 16 april 2006, 17:04:10

Re: 1, 2 och 3 fas, hur tänka till ett kök

Inlägg av mrfrenzy »

Vid renovering/nybygge så drar man ett rör till hällen och ett rör till ugnen. Det finns ingen anledning att krångla med att dela upp grupper. Sedan har man så många trådar/faser som behövs till respektive apparat. Givetvis på varsin säkring.
Skriv svar