1, 2 och 3 fas, hur tänka till ett kök
-
- Inlägg: 6076
- Blev medlem: 27 februari 2006, 14:59:36
- Ort: Tranås (Jönköping)
Re: 1, 2 och 3 fas, hur tänka till ett kök
Givetvis på varsin säkring.
Så en häll på 2faser ska ha vad för säkring? 2st 1pol, eller 1st 3pol? Eller ska man sätta en 2pol i centralen?
Idag vet vi inte vad för häll som sätts i, gissningsvis en som tar 2 faser, men vi vet inte.
Så en häll på 2faser ska ha vad för säkring? 2st 1pol, eller 1st 3pol? Eller ska man sätta en 2pol i centralen?
Idag vet vi inte vad för häll som sätts i, gissningsvis en som tar 2 faser, men vi vet inte.
-
- Inlägg: 14879
- Blev medlem: 21 juni 2003, 21:26:56
- Ort: Väster om Lund (0,67 mSv)
Re: 1, 2 och 3 fas, hur tänka till ett kök
Hällar kräver vanligen 2fas+ N, dvs 2 st 230V matningar säkrade till 16A.
Inbyggnadsugnar är oftast 230VAC 16A.
Vi har en 400V spis, perilexen har bara 4 stift. Men jag har nollan framdragen till uttaget.
Re: 1, 2 och 3 fas, hur tänka till ett kök
Det finns fortfarande 400V spisar att få tag i. Men vad jag vet finns det inga 400V spisar med induktion.
-
- Inlägg: 14879
- Blev medlem: 21 juni 2003, 21:26:56
- Ort: Väster om Lund (0,67 mSv)
Re: 1, 2 och 3 fas, hur tänka till ett kök
Nej, jag har inte heller sett det. 400V är kanske lite hög spänning för likriktning till switchbryggorna i induktionshällarna, kräver dyrare komponenter och kretslösning och vitvaror är ju extremt prispressade. Och de har ändå en tendens att smälla, det visar ju Dannys tråd...
Vanliga spisar med keramikhäll och ugn är ju bara ett resistivt element som är lätt att anpassa för 230/400V.
Antagligen därför man anpassar inbyggnadsugnar för 230VAC, så klarar de sig på en av faserna och de två andra får gå till hällen. Så slipper man dra fram en ny grupp till vilket kan vara bökigt.
Att tråda om så man får en nolla är enklare. Dragtråden ligger ju redan på plats (gamla 3fasmatningen)
Vanliga spisar med keramikhäll och ugn är ju bara ett resistivt element som är lätt att anpassa för 230/400V.
Antagligen därför man anpassar inbyggnadsugnar för 230VAC, så klarar de sig på en av faserna och de två andra får gå till hällen. Så slipper man dra fram en ny grupp till vilket kan vara bökigt.
Att tråda om så man får en nolla är enklare. Dragtråden ligger ju redan på plats (gamla 3fasmatningen)
Re: 1, 2 och 3 fas, hur tänka till ett kök
Jag tror inte att det handlar om att det är svårt. Det handlar om att massmarknaden finns för 230V.
-
- Inlägg: 14879
- Blev medlem: 21 juni 2003, 21:26:56
- Ort: Väster om Lund (0,67 mSv)
Re: 1, 2 och 3 fas, hur tänka till ett kök
I Sverige var det inte standard med nolla till spisen. Det blev så i samband med att induktionshällarna blev populära.
Så hällarna => 230VAC i spismatningen.
Men det är kanske vanligare med 230VAC i resten av EU tex, så hällarna är byggda för detta ?
Så hällarna => 230VAC i spismatningen.
Men det är kanske vanligare med 230VAC i resten av EU tex, så hällarna är byggda för detta ?
Re: 1, 2 och 3 fas, hur tänka till ett kök
Ja, trefas in i lägenheter är definitivt inte vanligt på många håll. Även i villor är det udda på en hel del ställen. 230V spisar funkar oavsett om du har trefas eller enfas. Så elektroniken konstruerad för det.
Re: 1, 2 och 3 fas, hur tänka till ett kök
Problemet är att induktionshällar och snabbstart av ugnen drar mer ström vid flerfas 230 V AC anslutning mot 400 VAC. Kan bli problem med huvudsäkringarna. Då många även kör värmepump och elbilsladdning.
Re: 1, 2 och 3 fas, hur tänka till ett kök
Hur skulle det gå till menar du? Menar du att det blir sämre balans mellan faserna?
Re: 1, 2 och 3 fas, hur tänka till ett kök
Samma effekt ger lägre ström vid 400 VAC. Det är därför vi historiskt körde gamla spisar m.m på 3 fas.
Re: 1, 2 och 3 fas, hur tänka till ett kök
Ja, så länge man bara har en enfaslast aktiv. Har du tre aktiva blir det ingen skillnad.
Re: 1, 2 och 3 fas, hur tänka till ett kök
Nu fattar jag inte vad du menar? Det är ju olika spänningar.
Re: 1, 2 och 3 fas, hur tänka till ett kök
Ja, men om du lastar med samma effekt fördelat på tre faser så får du exakt samma ström i båda fallen.
Re: 1, 2 och 3 fas, hur tänka till ett kök
Nej det får du inte i våra elnät.
Varför tror du det finns 400 V elelement tex.
Varför tror du det finns 400 V elelement tex.
Re: 1, 2 och 3 fas, hur tänka till ett kök
Nu tar du och läser på lite grundläggande trefasteori innan du skriver mer.