Säkert har du stött på detta ord i Engelskspråkig litteratur som en egenskap hos transformatorer.
Det finns olika definitioner i USA och UK.
A= sekundärspänning utan last B= sekundärspänning med full last.
Definition i USA (A-B)/B
Definition i England (A-B)/A
I Sverige använder vi istället kortslutningsspänning.
Regulation
-
- Inlägg: 832
- Blev medlem: 18 januari 2017, 14:59:43
-
- Inlägg: 832
- Blev medlem: 18 januari 2017, 14:59:43
Re: Regulation
Kortslutningsspänning
Man kortsluter sekundärsidan.
Primärsidan ansluts till en vridtransformator.
Den spänning vid vilken primärsidans märkström är den nominella är = kortslutningsspänningen.
Ibland delas kortslutningsspänningen upp i en resistiv och en reaktiv del.
Man kortsluter sekundärsidan.
Primärsidan ansluts till en vridtransformator.
Den spänning vid vilken primärsidans märkström är den nominella är = kortslutningsspänningen.
Ibland delas kortslutningsspänningen upp i en resistiv och en reaktiv del.