Beräkna kabeldimension vid markläggning

Elektronikrelaterade (på komponentnivå) frågor och funderingar.
Användarvisningsbild
TomasL
EF Sponsor
Inlägg: 45168
Blev medlem: 23 september 2006, 23:54:55
Ort: Borås
Kontakt:

Re: Beräkna kabeldimension vid markläggning

Inlägg av TomasL »

Just det här med prissättning, och sk fantasi-priser.
Det gäller nog samtliga grossister, oavsett branch.
Men det handlar om att sätta en prisbas, varifrån rabatter räknas.
danei
EF Sponsor
Inlägg: 26335
Blev medlem: 2 juni 2003, 14:21:34
Ort: Östergötland
Kontakt:

Re: Beräkna kabeldimension vid markläggning

Inlägg av danei »

Nej, normala grossister har priser som faktiskt används.
Användarvisningsbild
TomasL
EF Sponsor
Inlägg: 45168
Blev medlem: 23 september 2006, 23:54:55
Ort: Borås
Kontakt:

Re: Beräkna kabeldimension vid markläggning

Inlägg av TomasL »

Öh nej, de har de inte.
Eftersom du inte som privatperson kan köpa från en grossist.
Castor
Inlägg: 1980
Blev medlem: 24 mars 2012, 13:03:49

Re: Beräkna kabeldimension vid markläggning

Inlägg av Castor »

Kan inte tomas och danei flytta sin diskussion till något annat ställe och inte dynga ner tråden :x
danei
EF Sponsor
Inlägg: 26335
Blev medlem: 2 juni 2003, 14:21:34
Ort: Östergötland
Kontakt:

Re: Beräkna kabeldimension vid markläggning

Inlägg av danei »

Vad har det med saken att göra? Inte sällan kan man handla från grossister, men det gäller ju att man vill ha fulla butiksförpackningar. Inte enstaka artiklar.

De har i allmänhet en prislista som det finns kunder som betalar efter. Det är inte som dessa så kallade grossister där man får en rejäl rabatt bara man ber om ett konto.
Bo.Siltberg
Inlägg: 357
Blev medlem: 30 juli 2018, 06:46:13

Re: Beräkna kabeldimension vid markläggning

Inlägg av Bo.Siltberg »

Undrade just varför tråden dragit iväg till tre sidor :) Jösses... :shock:
Användarvisningsbild
TomasL
EF Sponsor
Inlägg: 45168
Blev medlem: 23 september 2006, 23:54:55
Ort: Borås
Kontakt:

Re: Beräkna kabeldimension vid markläggning

Inlägg av TomasL »

Danei, du har inte en aning om hur saker funkar, eftersom du aldrig fått den erfarenheten.
Jag tror du skall hålla dig till ditt gebit och inte förklara hur byggbranschen fungerar, om vilket du inte vet ett skit.
Användarvisningsbild
säter
Inlägg: 32514
Blev medlem: 22 februari 2009, 21:16:35
Ort: Säter

Re: Beräkna kabeldimension vid markläggning

Inlägg av säter »

Det är inte bara byggbranschen som har de här konstiga rabattsystemen.
Användarvisningsbild
GastonDeVille
EF Sponsor
Inlägg: 1976
Blev medlem: 24 oktober 2013, 20:36:07
Ort: Småland - lite utanför Gränna

Re: Beräkna kabeldimension vid markläggning

Inlägg av GastonDeVille »

Ett tips angående priser på kabel. Jag köpte min markkabel från Tyskland ETOH.de eller reichelt.com. Priserna verkade var ungefär hälften mot i Sverige, alltså jämfört med nätpriser utan konstiga rabattsystem.
Exempel:
Erdkabel NYY-J 4x16mm² RE Schnittlänge = 8,09 € / meter
Erdkabel NYY-J 4x35mm² SM Schnittlänge = 18,16 € / meter
alexanderson
Inlägg: 780
Blev medlem: 18 januari 2017, 14:59:43

Re: Beräkna kabeldimension vid markläggning

Inlägg av alexanderson »

Klas-Kenny skrev: 13 oktober 2021, 21:51:30 Jo, förimpedansen är viktig vid ledningsdimensionering.

50m 10mm² har en resistans på omkring 180 mΩ.
Hur stor är IMPEDANSEN resistans + reaktans (adderade geometriskt) ?
Användarvisningsbild
Klas-Kenny
Inlägg: 11292
Blev medlem: 17 maj 2010, 19:06:14
Ort: Växjö/Alvesta

Re: Beräkna kabeldimension vid markläggning

Inlägg av Klas-Kenny »

Alexanderson: impedansen är också omkring 180 mΩ.

Har aldrig sett någon exakt siffra på induktansen i N1XV och liknande, men på större kablar där det brukar vara specat brukar det röra sig om typ 0.2-0.3 mH/km. Du kan ju själv roa dig med att räkna på vad den reaktiva delen då blir på 50 meter och 50 Hz.
Min överslagsräkning i huvudet säger försumbart, några enstaka mΩ.
alexanderson
Inlägg: 780
Blev medlem: 18 januari 2017, 14:59:43

Re: Beräkna kabeldimension vid markläggning

Inlägg av alexanderson »

Klas-Kenny skrev: 13 oktober 2021, 21:56:05

Det som nästan alltid sätter gränsen är utlösningsvillkoret, att matande säkring ska lösa ut på 0,4 sekunder vid en kortslutning för att inte riskera brand.
Finns här någon elhistoriker som kan svara på hur länge denna regel har funnits ?
Detta är en märklig regel. Energiutvecklingen (strömmen i kvadrat x tiden ) blir nästan lika stor med mindre ström och 0,7 sekunders utlösningstid.
limpan4all
Inlägg: 8195
Blev medlem: 15 april 2006, 18:57:29
Ort: Typ Nyköping

Re: Beräkna kabeldimension vid markläggning

Inlägg av limpan4all »

Hittade ett svar som jag fick från Vattenfall för några år sedan.

Förimpedansen skall vid avlämningspunkten vara lägre än nedanstående vid nybyggnation eller ombyggnad efter 2012.
<0,45 Ohm vid 35-63A
<0,65 Ohm vid 16-25A
grottan
Inlägg: 428
Blev medlem: 16 maj 2010, 12:16:42

Re: Beräkna kabeldimension vid markläggning

Inlägg av grottan »

Klas-Kenny skrev: 13 oktober 2021, 21:56:05 ConnyK: Spänningsfallet vid maxlast är sällan något problem vid dimensionering av 230/400V-kabel.

Det som nästan alltid sätter gränsen är utlösningsvillkoret, att matande säkring ska lösa ut på 0,4 sekunder vid en kortslutning för att inte riskera brand.
Observera att 0.4s endast gäller för gruppledningar, huvudledningar tillåts tid för automatisk frånkoppling på upp till 5 sekunder så sitter det en undercentral i garaget kan ledningen säkras högre
Användarvisningsbild
prototypen
Inlägg: 11072
Blev medlem: 6 augusti 2006, 13:25:04
Ort: umeå

Re: Beräkna kabeldimension vid markläggning

Inlägg av prototypen »

Jag TROR dessa 0,4 sekunder kommer ifrån att troligen överlever man om det blir kortslutning fas - skyddsjord (=115 volt på apparathölje) och man håller i apparaten OCH samtidigt sann jord.

Ökar vi till 0,7 sekunder kanske oddsen är sämre.

Tror inte det har med energin att göra, även om det blir fula märken på avbitaren, jag har provat.

Protte
Skriv svar