Ethernet koppar. Galvaniskisolerade eller överspänningsskydd.

Elektronikrelaterade (på komponentnivå) frågor och funderingar.
Båtdoktorn
Inlägg: 492
Blev medlem: 6 november 2008, 21:25:58
Ort: Övik

Ethernet koppar. Galvaniskisolerade eller överspänningsskydd.

Inlägg av Båtdoktorn »

Åska slog ner i natt hyfsat när skakade till i huset iaf.

Nu till problemet har en nätverkskabel mellan huset och garaget.
Den verkar ha fått lite överspänning för att porten som nätverkskabel satt på i switchen som är placerad i garaget är död. Router lever men gör inte sitt jobb så att säga.
Är fiber in i huset.

Vilket skydd ger mest valuta för pengarna?
Galvanisk isolering?
Överspänningsskydd?
Eller köpa två billig switchar en på varje sida som får ta smällen nästa gång?
Är lite pris skillnad från någon hundring till tusentals kronor.
Kom gärna med länkar till bra produkter.
Eller om någon har några fiber omvandlare att sälja.
Inte sugen på att gräva ner fiber till garaget iaf. Men går att använda som galvaniskavskiljare kanske.

Mvh
Användarvisningsbild
grym
EF Sponsor
Inlägg: 16768
Blev medlem: 16 november 2003, 12:22:57
Ort: i det mörka småland

Re: Ethernet koppar. Galvaniskisolerade eller överspänningsskydd.

Inlägg av grym »

trådlös överföring?
Båtdoktorn
Inlägg: 492
Blev medlem: 6 november 2008, 21:25:58
Ort: Övik

Re: Ethernet koppar. Galvaniskisolerade eller överspänningsskydd.

Inlägg av Båtdoktorn »

Ja kanske lättast är dock plåtklätt garage. Så det måste till något på utsida och på insidan.

Bra tänkt
Användarvisningsbild
MadModder
Co Admin
Inlägg: 29993
Blev medlem: 6 september 2003, 13:32:07
Ort: MadLand (Enköping)
Kontakt:

Re: Ethernet koppar. Galvaniskisolerade eller överspänningsskydd.

Inlägg av MadModder »

Du har alltså nätverkskabeln ligger direkt i mark och inte i rör?
Båtdoktorn
Inlägg: 492
Blev medlem: 6 november 2008, 21:25:58
Ort: Övik

Re: Ethernet koppar. Galvaniskisolerade eller överspänningsskydd.

Inlägg av Båtdoktorn »

Kabel ligger i rör.
Tror dock inte det "bara" är att dra ur den och dra i fiber om du tänker så.
Användarvisningsbild
MadModder
Co Admin
Inlägg: 29993
Blev medlem: 6 september 2003, 13:32:07
Ort: MadLand (Enköping)
Kontakt:

Re: Ethernet koppar. Galvaniskisolerade eller överspänningsskydd.

Inlägg av MadModder »

Tänkte om det skulle gå att använda befintlig kabel som dragsnöre och få i fibern så.
Men röret kanske är för smalt så fiberkontakterna inte går i.
Själv är jag kanske lite bortskämd då jag kan låna prylar på jobbet och få dit kontakterna efter dragning. :mrgreen:
Användarvisningsbild
grym
EF Sponsor
Inlägg: 16768
Blev medlem: 16 november 2003, 12:22:57
Ort: i det mörka småland

Re: Ethernet koppar. Galvaniskisolerade eller överspänningsskydd.

Inlägg av grym »

Båtdoktorn skrev: 21 juni 2021, 21:21:19 Ja kanske lättast är dock plåtklätt garage. Så det måste till något på utsida och på insidan.

Bra tänktBild
fönster som vetter mot dit du vill ha signalerna?
glas funkar bra att skicka rf igenom, om det inte är udda saker
Båtdoktorn
Inlägg: 492
Blev medlem: 6 november 2008, 21:25:58
Ort: Övik

Re: Ethernet koppar. Galvaniskisolerade eller överspänningsskydd.

Inlägg av Båtdoktorn »

Det är lite olika rör om jag minns rätt blev inte grävt hela vägen i ett svep så att säga.

Är nog enklast att kolla på någon wifi länk lösning. Som grym sa.
Har koppar nät i garaget.
xxargs
Inlägg: 10183
Blev medlem: 23 september 2006, 14:28:27
Ort: Södertälje

Re: Ethernet koppar. Galvaniskisolerade eller överspänningsskydd.

Inlägg av xxargs »

Ethernet är redan galvaniskt isolerande med transformator - annars hade man inte kunna bygga nät med över 100 meter och gående mellan olika rum med olika grupper av säkringar anslutna till anslutna datorer. Gamla 10base2 med koax hade ofta en glimlampa där det kunde leda över ström när spänningsskillnaderna på mittledaren gentemot skärm var på flertal 100 volt och var nog mest för att hantera statiska urladdningar

Problemet är att det tål inte en åsknedslag med gnistor som lätt hoppar metersträckor utan typ max 1500 Volt innan genombrott i de små trafona.

Att få en smäll som du fick är väl något som händer var 30 år som tätast, köp en ny router och vad mer nu som gått sönder och vad glad då 'nästa gång' förmodligen inte kommer ske på många år framöver.
Båtdoktorn
Inlägg: 492
Blev medlem: 6 november 2008, 21:25:58
Ort: Övik

Re: Ethernet koppar. Galvaniskisolerade eller överspänningsskydd.

Inlägg av Båtdoktorn »


Så produkter som den i länken är bara att kasta pengarna bakom routern då?

https://inf.se/oevrigt/13734-overspanni ... RqEALw_wcB
Användarvisningsbild
Mathias@Åland
Inlägg: 241
Blev medlem: 22 juni 2006, 20:19:11
Ort: Åland
Kontakt:

Re: Ethernet koppar. Galvaniskisolerade eller överspänningsskydd.

Inlägg av Mathias@Åland »

Sätt ett överspänningsskydd i vardera ände så är nog chansen större att prylarna överlever ett åskväder. Det brukar inte vara mycket till skydd inbyggt i nätverksprylar så det skadar definitivt inte. Se dock till att jorda/potentialutjämna överspänningsskydd och switchar.

Det överspänningskyddet du länkade till verkar bara vara gjort för 10/100 Mb (endast två par skyddade) om man kollar runt lite. Till exempel Ubiquiti ETH-SP-G2 ser ut att vara konstruerat för Gigabit och skydda alla par. https://www.dustinhome.se/product/50110 ... -protector

Fiber (eller trådlöst om man inte har så höga krav vad gäller hastigheten) är väl egentligen bäst mellan byggnader men det kostar mycket mer än ett par överspänningsskydd.
Användarvisningsbild
Glenn
Inlägg: 33771
Blev medlem: 24 februari 2006, 12:01:56
Ort: Norr om Sthlm
Kontakt:

Re: Ethernet koppar. Galvaniskisolerade eller överspänningsskydd.

Inlägg av Glenn »

Dom skyddar ju lite, men slår det ner nära finns det ju inget som skyddar.

Har lite grejer som står "ensligt" till på jobbet, och slår det ner i närheten brinner det, man får försöka sätta billigare saker "ytterst".
Användarvisningsbild
Hedning
Inlägg: 425
Blev medlem: 27 november 2011, 15:19:00
Ort: Linköping

Re: Ethernet koppar. Galvaniskisolerade eller överspänningsskydd.

Inlägg av Hedning »

Vid åsknedslag spelar ord som "jord" inte någon roll längre om
det inte rör sig om jorden som hus och annat står på. Ett blixnedslag
ger några tiotal kiloampere och markförhållandena avgör vilka spänningar
det blir t.ex. mellan "jordade" hus och deras installationer.
Snittet i USA är 17000 A för blixturladdningar enl. en mätning. Om detta
träffar lite matjord på hälleberg blir det väldigt ohälsosamt för elprylar i
närheten. Toppvärden på 50 kA och 122 kA/μs är maxvärden på samma
mätningar.

http://www.atmo.arizona.edu/students/co ... rents.html
Båtdoktorn
Inlägg: 492
Blev medlem: 6 november 2008, 21:25:58
Ort: Övik

Re: Ethernet koppar. Galvaniskisolerade eller överspänningsskydd.

Inlägg av Båtdoktorn »

Dum fråga kanske. Men jorden till exempel Ubiquiti ETH-SP-G2 går den att ta från ett eluttag eller måste det gå direkt från elcentralen?
Nu sitter router bredvid elcentral i mitt fall.

Bara en tanke

rikkitikkitavi
Inlägg: 14883
Blev medlem: 21 juni 2003, 21:26:56
Ort: Väster om Lund (0,67 mSv)

Re: Ethernet koppar. Galvaniskisolerade eller överspänningsskydd.

Inlägg av rikkitikkitavi »

Hedning skrev: 22 juni 2021, 12:56:40 Vid åsknedslag spelar ord som "jord" inte någon roll längre om
det inte rör sig om jorden som hus och annat står på. Ett blixnedslag
ger några tiotal kiloampere och markförhållandena avgör vilka spänningar
det blir t.ex. mellan "jordade" hus och deras installationer.
Snittet i USA är 17000 A för blixturladdningar enl. en mätning. Om detta
träffar lite matjord på hälleberg blir det väldigt ohälsosamt för elprylar i
närheten. Toppvärden på 50 kA och 122 kA/μs är maxvärden på samma
mätningar.

http://www.atmo.arizona.edu/students/co ... rents.html
en tiondels ohm hit eller dit gör alltså stor skillnad på hur stor potential som utvecklas. PE i elektriska installationer ligger med några tiondelar mot "jord" så ett litet överspänningskydd som sitter jordat i samma uttag ger inte mycket skydd, potentialen kan ändå bli mycket hög.

Skyddet måste jordas ordentligt i en riktigt lågresistens jordförbindelse.

Det händer ju att 4 fota djur som tar skydd under träd dör eller tar skada pga jordströmmen ger upphov till skadliga spänningar när blixten slår i trädet.