RCBO, hur kan den fungera vid jordfel

Elektronikrelaterade (på komponentnivå) frågor och funderingar.
corrado95
Inlägg: 52
Blev medlem: 25 november 2010, 09:22:28

Re: RCBO, hur kan den fungera vid jordfel

Inlägg av corrado95 »

mrfrenzy skrev: 25 januari 2021, 17:35:55 Du har förstått helt korrekt hur det ska kopplas. Det blir alltså 5st separata nollskenor, en för varje RCBO.

Antingen har du 5st RCBO i en stor central, vilket väl är enklast om alla gruppledningar redan går dit.

Eller mer påkostat och praktiskt är att sätta en liten central i varje lokal/lägenhet och det sitter en RCBO i varje, då behöver man inte ringa vaktmästaren för att komma in i utrymmet där stora centralen sitter. Ombyggnationer hos en hyresgäst kan göras utan att störa andra.
Då behövs i stora centralen bara 5st stora "huvudsäkringar", inga jordfelsbrytare.

En lokal duktig elektriker är definitivt att föredra. Han har koll på alla regler med jordspett, dimensionering av kablar etc och kan bygga ihop centralen på ett sätt som ser korrekt ut enligt lokal praxis.
Om man sätter en i varje lägenhet, ska den då också bryta både fas och nolla? De finns ju de som bara bryter fasen, i vilka fall kan de användas?
Användarvisningsbild
mrfrenzy
Co Admin
Inlägg: 14850
Blev medlem: 16 april 2006, 17:04:10

Re: RCBO, hur kan den fungera vid jordfel

Inlägg av mrfrenzy »

I Sverige finns bara sådana som bryter fas och nolla, det kan ju gå felström mellan nolla-jord så det verkar vettigt.

Kanske gäller andra regler hos er men det får man kolla med en lokal elektriker.

Har du en bild eller länk till sådan brytare du menar?
danei
EF Sponsor
Inlägg: 26383
Blev medlem: 2 juni 2003, 14:21:34
Ort: Östergötland
Kontakt:

Re: RCBO, hur kan den fungera vid jordfel

Inlägg av danei »

Det där är en säkring, inte en jordfelsbrytare.

Edit: Oavsett om nollan bryts eller ej så måste den passera jordfelsbrytaren.