Felsöka motor från arbetsbrytare
Felsöka motor från arbetsbrytare
Jag blev osäker på hur man faktiskt kontrollmäter en motor från säkerhetsbrytaren . Om motorn är på ett svåråtkomligt ställe och man vill göra en snabb kontroll och du har en multimeter, hur går man då tillväga? I skolan fick man alltid mäta på en urkopplad motor men verkligheten ser ju sällan ut så.
Kan tänka mig att de inte blir lika exakt som om man meggar direkt på plinten.
Och vad är rimliga värden T ex om jag mäter från fas till jord på arbetsbrytaren? Borde de inte bli 0 ohm mellan faserna och jord?
Kan tänka mig att de inte blir lika exakt som om man meggar direkt på plinten.
Och vad är rimliga värden T ex om jag mäter från fas till jord på arbetsbrytaren? Borde de inte bli 0 ohm mellan faserna och jord?
Re: Felsöka motor från arbetsbrytare
Resistans från fas>jord: oändligt hög
Megger från fas>jord: hög resistans
Resistans från fas-fas (tre mätningar): alla ska bli lika
Starta motorn
Spänning mellan faserna efter motorskydd och alla brytare (tre mätningar): alla ska bli lika
Mät med strömtången på varje fas: alla lika
Megger från fas>jord: hög resistans
Resistans från fas-fas (tre mätningar): alla ska bli lika
Starta motorn
Spänning mellan faserna efter motorskydd och alla brytare (tre mätningar): alla ska bli lika
Mät med strömtången på varje fas: alla lika
Re: Felsöka motor från arbetsbrytare
Nja, det stämmer inte, men inom -100 -- 100% eller nått sånt.Resistans från fas-fas (tre mätningar): alla ska bli lika
En dmm är värdelös för att mäta motorer, använde en motorprovare i stället.
Typ
Du har inte behörighet att öppna de filer som bifogats till detta inlägg.
Re: Felsöka motor från arbetsbrytare
Intressant, på vilken typ av trefasmotor skulle resistansen skilja mellan lindningarna?
På en vanlig induktionsmotor, med tre lindningar av samma tråd, från samma rulle, av samma längd så brukar resistansen bli väldigt lika, inom någon procent.
På en vanlig induktionsmotor, med tre lindningar av samma tråd, från samma rulle, av samma längd så brukar resistansen bli väldigt lika, inom någon procent.
Re: Felsöka motor från arbetsbrytare
För en snabb koll av motorn om den e bränd eller evt en lindning borta så går det bra.
jord på en av faserna så e den ofta brunnen. Får man värde på motståndet nära varandra kan man först kolla på andra sidan brytaren så att man har alla faserna där.
Där eftre får man kolla in i boxen på motorn.
Har vid några tillfälle när jag öppnat boxen fått en klassisk blå rökstrimma som direkt talat om att den blå röken har tatt slut i motorn.
jord på en av faserna så e den ofta brunnen. Får man värde på motståndet nära varandra kan man först kolla på andra sidan brytaren så att man har alla faserna där.
Där eftre får man kolla in i boxen på motorn.
Har vid några tillfälle när jag öppnat boxen fått en klassisk blå rökstrimma som direkt talat om att den blå röken har tatt slut i motorn.
Re: Felsöka motor från arbetsbrytare
Med några enstaka ohm i lindningsresistans är det svårt att få vettiga siffror.
Ja du kan mäta om det är direkt kortslutning mot jord eller avbrott.
Dock kan det vara så att du har kortslutning, men din DMM visar det inte då mätspänningen är för låg.
- Jan Almqvist
- Inlägg: 1581
- Blev medlem: 1 oktober 2013, 20:48:26
- Ort: Orust
Re: Felsöka motor från arbetsbrytare
Fast det skulle ju bli konstiga värden på induktans med, då får man öppna kåpan och lossa trådarna.
-
- Inlägg: 6416
- Blev medlem: 31 augusti 2006, 16:42:43
- Ort: Jamtland
Re: Felsöka motor från arbetsbrytare
0 ohm är kortslutning mellan fas och jord. Går inte säkringen då är det riktigt krippy.Filip89 skrev: ↑14 januari 2021, 21:08:51 Jag blev osäker på hur man faktiskt kontrollmäter en motor från säkerhetsbrytaren . Om motorn är på ett svåråtkomligt ställe och man vill göra en snabb kontroll och du har en multimeter, hur går man då tillväga? I skolan fick man alltid mäta på en urkopplad motor men verkligheten ser ju sällan ut så.
Kan tänka mig att de inte blir lika exakt som om man meggar direkt på plinten.
Och vad är rimliga värden T ex om jag mäter från fas till jord på arbetsbrytaren? Borde de inte bli 0 ohm mellan faserna och jord?
Mätningen efter säkerhetsbrytaren börjar alltid med att faktiskt kontrollera att det är spänningslöst. Redan där finns det många som missar och inte mäter som man ska. Endera av okunskap eller slarv.
Re: Felsöka motor från arbetsbrytare
Samtidigt är 1 ohm, antingen kortis eller helt ok.
Det går liksom inte att veta.
Det går liksom inte att veta.
Re: Felsöka motor från arbetsbrytare
Om jag mäter olika spänning mellan faserna vid motorskyddet vad är då nästa steg ? . Typ exempel L1 140 V L2 200 V L3 380 V
Re: Felsöka motor från arbetsbrytare
Kolla säkringarna eller dåligt motorskydd/kontaktor.
Du saknar en fas i matningen.
Du saknar en fas i matningen.