Felsöka motor från arbetsbrytare

Inlägg av Filip89 »

Jag blev osäker på hur man faktiskt kontrollmäter en motor från säkerhetsbrytaren :shock: . Om motorn är på ett svåråtkomligt ställe och man vill göra en snabb kontroll och du har en multimeter, hur går man då tillväga? I skolan fick man alltid mäta på en urkopplad motor men verkligheten ser ju sällan ut så.
Kan tänka mig att de inte blir lika exakt som om man meggar direkt på plinten.

Och vad är rimliga värden T ex om jag mäter från fas till jord på arbetsbrytaren? Borde de inte bli 0 ohm mellan faserna och jord?
Användarvisningsbild
mrfrenzy
Co Admin
Inlägg: 14860
Blev medlem: 16 april 2006, 17:04:10

Re: Felsöka motor från arbetsbrytare

Inlägg av mrfrenzy »

Resistans från fas>jord: oändligt hög
Megger från fas>jord: hög resistans
Resistans från fas-fas (tre mätningar): alla ska bli lika
Starta motorn
Spänning mellan faserna efter motorskydd och alla brytare (tre mätningar): alla ska bli lika
Mät med strömtången på varje fas: alla lika
Användarvisningsbild
TomasL
EF Sponsor
Inlägg: 45293
Blev medlem: 23 september 2006, 23:54:55
Ort: Borås
Kontakt:

Re: Felsöka motor från arbetsbrytare

Inlägg av TomasL »

Resistans från fas-fas (tre mätningar): alla ska bli lika
Nja, det stämmer inte, men inom -100 -- 100% eller nått sånt.
En dmm är värdelös för att mäta motorer, använde en motorprovare i stället.
Typ
Du har inte behörighet att öppna de filer som bifogats till detta inlägg.
Användarvisningsbild
mrfrenzy
Co Admin
Inlägg: 14860
Blev medlem: 16 april 2006, 17:04:10

Re: Felsöka motor från arbetsbrytare

Inlägg av mrfrenzy »

Intressant, på vilken typ av trefasmotor skulle resistansen skilja mellan lindningarna?

På en vanlig induktionsmotor, med tre lindningar av samma tråd, från samma rulle, av samma längd så brukar resistansen bli väldigt lika, inom någon procent.
Repen
Inlägg: 213
Blev medlem: 6 januari 2009, 20:11:31
Ort: Kvidinge

Re: Felsöka motor från arbetsbrytare

Inlägg av Repen »

För en snabb koll av motorn om den e bränd eller evt en lindning borta så går det bra.
jord på en av faserna så e den ofta brunnen. Får man värde på motståndet nära varandra kan man först kolla på andra sidan brytaren så att man har alla faserna där.
Där eftre får man kolla in i boxen på motorn.
Har vid några tillfälle när jag öppnat boxen fått en klassisk blå rökstrimma som direkt talat om att den blå röken har tatt slut i motorn. :?
Användarvisningsbild
TomasL
EF Sponsor
Inlägg: 45293
Blev medlem: 23 september 2006, 23:54:55
Ort: Borås
Kontakt:

Re: Felsöka motor från arbetsbrytare

Inlägg av TomasL »

mrfrenzy skrev: 14 januari 2021, 23:54:03 Intressant, på vilken typ av trefasmotor skulle resistansen skilja mellan lindningarna?

På en vanlig induktionsmotor, med tre lindningar av samma tråd, från samma rulle, av samma längd så brukar resistansen bli väldigt lika, inom någon procent.
Med några enstaka ohm i lindningsresistans är det svårt att få vettiga siffror.
Ja du kan mäta om det är direkt kortslutning mot jord eller avbrott.
Dock kan det vara så att du har kortslutning, men din DMM visar det inte då mätspänningen är för låg.
Användarvisningsbild
Jan Almqvist
Inlägg: 1581
Blev medlem: 1 oktober 2013, 20:48:26
Ort: Orust

Re: Felsöka motor från arbetsbrytare

Inlägg av Jan Almqvist »

mrfrenzy skrev: 14 januari 2021, 23:54:03 Intressant, på vilken typ av trefasmotor skulle resistansen skilja mellan lindningarna?
v samma längd så brukar resistansen bli väldigt lika, inom någon procent.
På en Y-kopplad motor med broms som är kopplad mellan en fas och mittpunkt?
Användarvisningsbild
mrfrenzy
Co Admin
Inlägg: 14860
Blev medlem: 16 april 2006, 17:04:10

Re: Felsöka motor från arbetsbrytare

Inlägg av mrfrenzy »

Fast det skulle ju bli konstiga värden på induktans med, då får man öppna kåpan och lossa trådarna.
Mindmapper
Inlägg: 6416
Blev medlem: 31 augusti 2006, 16:42:43
Ort: Jamtland

Re: Felsöka motor från arbetsbrytare

Inlägg av Mindmapper »

Filip89 skrev: 14 januari 2021, 21:08:51 Jag blev osäker på hur man faktiskt kontrollmäter en motor från säkerhetsbrytaren :shock: . Om motorn är på ett svåråtkomligt ställe och man vill göra en snabb kontroll och du har en multimeter, hur går man då tillväga? I skolan fick man alltid mäta på en urkopplad motor men verkligheten ser ju sällan ut så.
Kan tänka mig att de inte blir lika exakt som om man meggar direkt på plinten.

Och vad är rimliga värden T ex om jag mäter från fas till jord på arbetsbrytaren? Borde de inte bli 0 ohm mellan faserna och jord?
0 ohm är kortslutning mellan fas och jord. Går inte säkringen då är det riktigt krippy.

Mätningen efter säkerhetsbrytaren börjar alltid med att faktiskt kontrollera att det är spänningslöst. Redan där finns det många som missar och inte mäter som man ska. Endera av okunskap eller slarv.
Användarvisningsbild
TomasL
EF Sponsor
Inlägg: 45293
Blev medlem: 23 september 2006, 23:54:55
Ort: Borås
Kontakt:

Re: Felsöka motor från arbetsbrytare

Inlägg av TomasL »

Samtidigt är 1 ohm, antingen kortis eller helt ok.
Det går liksom inte att veta.
Filip89
Inlägg: 14
Blev medlem: 3 mars 2017, 17:33:05

Re: Felsöka motor från arbetsbrytare

Inlägg av Filip89 »

Om jag mäter olika spänning mellan faserna vid motorskyddet vad är då nästa steg ? . Typ exempel L1 140 V L2 200 V L3 380 V
Användarvisningsbild
TomasL
EF Sponsor
Inlägg: 45293
Blev medlem: 23 september 2006, 23:54:55
Ort: Borås
Kontakt:

Re: Felsöka motor från arbetsbrytare

Inlägg av TomasL »

Kolla säkringarna eller dåligt motorskydd/kontaktor.
Du saknar en fas i matningen.