Ursäkta för en sån enkel fråga, men lyckas inte bli klok av google eller instruktionsbok.
På ugnen sitter en typ-skylt och där står det 3500w max.
I instruktionsboken står det ingenting om effekt, men förklarar att man kan koppla in denna miele ugn på 1 fas, 2 faser eller 3 faser.
En 10A säkring höll inte på 1fas-inkoppling. Frågan är nu, om den kopplas in på 3 faser, fördelas dessa 3500w på 3, så att man får ca 1200w last per fas?
Inkoppling ugn
Re: Inkoppling ugn
Svar ja. Även lägre förluster i kablaget fram till spisen när strömmen blir lägre.
Senast redigerad av StureS 4 januari 2021, 16:27:05, redigerad totalt 1 gång.
Re: Inkoppling ugn
Det är osannolikt att det är 400V över elementen. Dels är det udda med 400V spisar, om den går att ansluta till enfas brukar hela vara på 230V. I de fall effekten är fördelad över faserna blir det samma ström oavsett om det är 230 eller 400V elementspänning.
Re: Inkoppling ugn
Man ändrar inte på ett inlägg man fått svar på.
Mitt inlägg blir fullständigt knasigt utan den information jag svarade på.
Men det är ju bra att du insåg att det du skrev var fel.