säter skrev: 3 januari 2021, 18:55:34 Vilken maxtemperatur är plastcentralerna specifierade för?
Jag är ledsen att jag inte kan svara på det heller. Däremot så vore det intressant att veta vilka krav det finns på elinstallationer i anslutning till bastun, det kanske kan ge en fingervisning. Har sökt själv efter denna info men inte hittat något konkret.
Användarvisningsbild
grym
EF Sponsor
Inlägg: 16774
Blev medlem: 16 november 2003, 12:22:57
Ort: i det mörka småland

Re: Felkonstruerad bastu?

Inlägg av grym »

dom där plasterna brukar mjukna ordentligt innan 80 grader

enkelt provat när det plockas ner, ta en bit och ha i kokande vatten en halvtimma och känn hur mjuk den blir

handhavande fel ihop med icke bra montering skulle jag säga
peo007
Inlägg: 443
Blev medlem: 21 juni 2009, 06:08:43
Ort: Tierp

Re: Felkonstruerad bastu?

Inlägg av peo007 »

" Rummet är enbart ett omklädningsrum. Det finns varken dusch eller rinnande vatten indraget till huset. "

Då finns det inga speciella regler, vanlig rums-standard IP 20
peo007
Inlägg: 443
Blev medlem: 21 juni 2009, 06:08:43
Ort: Tierp

Re: Felkonstruerad bastu?

Inlägg av peo007 »

" Vilken maxtemperatur är plastcentralerna specificerade för? "
kapsling.jpg
Du har inte behörighet att öppna de filer som bifogats till detta inlägg.
Användarvisningsbild
JimmyAndersson
Inlägg: 26308
Blev medlem: 6 augusti 2005, 21:23:33
Ort: Oskarshamn (En bit utanför)
Kontakt:

Re: Felkonstruerad bastu?

Inlägg av JimmyAndersson »

Jepp. Och rent allmänt så ska ju inte el-grejer bli varma. Det är ju oftast pga värme som man hittat felen. :)
Därför inga speciella krav.

Men visst kunde installatören ha valt grejer/placering som håller i lite mer krävande miljöer, med tanke på närheten till bastun.
Då måste ju kunden vilja betala för det, och ofta själv säga till om det.
Användarvisningsbild
ajje
Inlägg: 2360
Blev medlem: 12 mars 2010, 16:35:31
Ort: Smedjebacken

Re: Felkonstruerad bastu?

Inlägg av ajje »

Det känns som du försöker hitta något att peka på för att det inte skulle vara "ditt fel" att centralen smälte ned. :D

Det finns väldigt få tvingande regler för hur en bastu ska byggas.

Det enda jag hittar i Boverkets byggregler är att dörren inte får kunna fastna i stängt läge, och det är ju uppenbarligen inte problemet här. 8)

Det du läser om en värmebrytare som slår av vid 110 C är en rekommendation och intet annat.

Som andra redan skrivit så är omklädningsrummet att betrakta som en vanlig torr miljo utan särskilda krav på elinstallationen.

Möjligtvis att man kan bedöma placeringen / materialvalet som mindre lämplig, men det är svårt att förutse alla möjliga felfall som kan uppkomma av handhavandefel. (Vilket det ju faktiskt är i det här fallet)
bastu123
Inlägg: 9
Blev medlem: 3 januari 2021, 17:22:33

Re: Felkonstruerad bastu?

Inlägg av bastu123 »

ajje skrev: 3 januari 2021, 22:54:47 Det känns som du försöker hitta något att peka på för att det inte skulle vara "ditt fel" att centralen smälte ned. :D

Det finns väldigt få tvingande regler för hur en bastu ska byggas.

Det enda jag hittar i Boverkets byggregler är att dörren inte får kunna fastna i stängt läge, och det är ju uppenbarligen inte problemet här. 8)

Det du läser om en värmebrytare som slår av vid 110 C är en rekommendation och intet annat.

Som andra redan skrivit så är omklädningsrummet att betrakta som en vanlig torr miljo utan särskilda krav på elinstallationen.

Möjligtvis att man kan bedöma placeringen / materialvalet som mindre lämplig, men det är svårt att förutse alla möjliga felfall som kan uppkomma av handhavandefel. (Vilket det ju faktiskt är i det här fallet)
I ärlighetens namn så är det ju dels dels det men främst att jag spontant kände att detta inte borde kunna hända. Speciellt då det är en bastu som många har tillgång till och nyttjar så känns det sådär att ett enkelt misstag som att lämna dörren öppen inte borde leda till att centralen smälter. Det var ju tur i oturen att det "bara" var det som hände i detta fallet. Om det är något man kan göra installationsmässigt för att säkerställa att detta inte kan ske igen vill jag ju självklart få kunskap om det.
Användarvisningsbild
mrfrenzy
Co Admin
Inlägg: 14863
Blev medlem: 16 april 2006, 17:04:10

Re: Felkonstruerad bastu?

Inlägg av mrfrenzy »

1. Fixa ventilation i omklädningsrummet, även om det är självdrag så bör det bli rejält luftflöde vid 50 grader.
2. Sätt en fjäder som drar igen dörren, finns på många badhus.
3. Sätt kortare maxtid på timern.

Övertempskydd vid 110c finns säkert inbyggt i aggregatet och det kommer ju fungera när dörren är stängd.
ToPNoTCH
Inlägg: 4890
Blev medlem: 21 december 2009, 17:59:48

Re: Felkonstruerad bastu?

Inlägg av ToPNoTCH »

Skulle knappast tro att det är omgivningstemperaturen som som orsakat det där.

Då skulle väl både lampa och termometer som sitter intill, se sjabbiga ut med.

Jag tror värmen kommit ur kapslingen själv.
peo007
Inlägg: 443
Blev medlem: 21 juni 2009, 06:08:43
Ort: Tierp

Re: Felkonstruerad bastu?

Inlägg av peo007 »

Lampan är av porslin så den smälter inte i första taget, termometern sitter ett par decimeter längre ner där det är svalare, värmen stiger uppåt
Borre
Inlägg: 4572
Blev medlem: 14 juni 2007, 15:43:50
Ort: Hälsingland

Re: Felkonstruerad bastu?

Inlägg av Borre »

Bastustyrningens kapsling har också deformerats, om än inte lika mycket.
danei
EF Sponsor
Inlägg: 26419
Blev medlem: 2 juni 2003, 14:21:34
Ort: Östergötland
Kontakt:

Re: Felkonstruerad bastu?

Inlägg av danei »

En sådan 110 graders överhettningsskydd sitter ju inte i taket. Luften skitar sig, så det kan bli varmare än så vid taket. I det här fallet skulle ett lägre ställt skydd i omklädningsdelen vara en lösning.
Användarvisningsbild
säter
Inlägg: 32563
Blev medlem: 22 februari 2009, 21:16:35
Ort: Säter

Re: Felkonstruerad bastu?

Inlägg av säter »

bastu123 skrev: 3 januari 2021, 23:54:17 Speciellt då det är en bastu som många har tillgång till och nyttjar så känns det sådär att ett enkelt misstag som att lämna dörren öppen inte borde leda till att centralen smälter.
Om du glömmer att stänga ytterdörren och allt vatten fryser sönder, är det rörfirmans fel då?
Nej, det här är ett handhavandefel.
Bo.Siltberg
Inlägg: 363
Blev medlem: 30 juli 2018, 06:46:13

Re: Felkonstruerad bastu?

Inlägg av Bo.Siltberg »

Elinstallationsreglerna har inga krav på någon "värmebrytare". Utanför bastun betraktas utrymmet som utanför bastu...dvs inga speciella regler annat än allmänna. Det finns få detaljer kring bastu i dessa regler.

Man får gå till allmänna regler som bl.a säger

"Reglerna är avsedda att se till att personer, husdjur och egendom skyddas mot faror och skador som kan uppstå vid normal användning av elinstallationer"

Ibland används ordet "förutsebar", t.ex förutsebar felanvändning och förutsebara yttre faktorer.

Jag har svårt att se att något av detta är tillämpbart på detta fall, dvs det varken normalt eller förutsebart att nån springer ifrån en varm bastu med dörren öppen och aggregatet igång.
Användarvisningsbild
JohnGalt
Inlägg: 1052
Blev medlem: 17 maj 2010, 21:16:39
Ort: Helsingborg (omnejd)

Re: Felkonstruerad bastu?

Inlägg av JohnGalt »

säter skrev: 4 januari 2021, 11:16:00
bastu123 skrev: 3 januari 2021, 23:54:17 Speciellt då det är en bastu som många har tillgång till och nyttjar så känns det sådär att ett enkelt misstag som att lämna dörren öppen inte borde leda till att centralen smälter.
Om du glömmer att stänga ytterdörren och allt vatten fryser sönder, är det rörfirmans fel då?
Nej, det här är ett handhavandefel.
Jag håller med, dessutom ett dubbelt handhavandefel, både att lämna bastun med aggregatet igång "x-antal timmar" (= en hel natt?) OCH att lämna dörren öppen.
Att då försöka hitta någon att skylla på, svagt. "Är det någon här som kan utala sig om hurvida detta är korrekt utfört eller rentav olagligt utfört?"