Strömförande hölje, 117 VAC

Inlägg av staccato »

Jag har problem med att flera olika apparater "killar" när man stryker med fingret på deras metalldelar.
När jag mäter håller höljena från ca 50 VAC upp till halva nätspänningen mot jord beroende på apparat.
Bifogat finns ett foto på en switchad nätadapter 9 VDC som ger 117 VAC till jord, både från plus- och minuspol.
Är detta ett fel som är vanligt på nätadaptrar, eller har jag ett mer ingående problem i bostadens elsystem? :humm:
Spänningen mellan vägguttagets jord och en vattenradiator intill är 0.
Vad kan felet vara och vad kan jag göra åt det?
Tacksam för hjälp
117VAC.JPG
Du har inte behörighet att öppna de filer som bifogats till detta inlägg.
Användarvisningsbild
Variosboy
Inlägg: 834
Blev medlem: 5 september 2005, 17:10:03
Ort: kristinehamn

Re: Strömförande hölje, 117 VAC

Inlägg av Variosboy »

Sådär kan du inte mäta. Du måste lasta källan för att få ett rättvist mätvärden. Det du ser nu är troligtvis kapacitiv eller induktiv koppling som inte klarar av att driva någon direkt ström att tala om.

Ta ett 1k motstånd parallellt över proberna när du mäter och mät igen och berätta vad du får för värde då.
sladden20
Inlägg: 21
Blev medlem: 19 november 2011, 19:29:28

Re: Strömförande hölje, 117 VAC

Inlägg av sladden20 »

Vilka andra apparater är det du har problem med?
staccato
Inlägg: 6
Blev medlem: 30 oktober 2018, 21:28:10

Re: Strömförande hölje, 117 VAC

Inlägg av staccato »

Jag kopplade in just denna adapter till avsedd förbrukare, ett keyboard som drar 9 VDC 1,5 A.
Spänningen keyboardets hölje till jord är 113 VAC.
Användarvisningsbild
Variosboy
Inlägg: 834
Blev medlem: 5 september 2005, 17:10:03
Ort: kristinehamn

Re: Strömförande hölje, 117 VAC

Inlägg av Variosboy »

Om det var svar på mitt inlägg så löser det inte problemet med mätfelet som blir. Du måste ha en lågohmigare mätuppsättning.
Ta som sagt ett motstånd och sätt parallellt.
danei
EF Sponsor
Inlägg: 26408
Blev medlem: 2 juni 2003, 14:21:34
Ort: Östergötland
Kontakt:

Re: Strömförande hölje, 117 VAC

Inlägg av danei »

Det är inget fel på mätningen, bara man begriper vad man mäter. Resultatet är inte konstigt. Det finns ju inget som håller sekundären på någon specifik potential, då hamnar den helt naturligt någonstans mitt mellan potentialen på matningspolerna. Men det handlar om en extremt låg ström.
Svempa
Inlägg: 2
Blev medlem: 22 september 2012, 21:40:17

Re: Strömförande hölje, 117 VAC

Inlägg av Svempa »

Det där är helt normalt för i princip alla modernare apparater. De innehåller filter för EMC som genom kapacitiv spänningsdelning ger ungefär halva nätspänningen på höljet. Det ger dock inte upphov till några farliga strömmar. Så fort man "belastar" så sjunker spänningen till närmare 0.
Nerre
Inlägg: 26706
Blev medlem: 19 maj 2008, 07:51:04
Ort: Upplands väsby

Re: Strömförande hölje, 117 VAC

Inlägg av Nerre »

Det du mäter är spänningen i mittpunkten på en högohmig kapacitiv spänningsdelare.

Eftersom spänningsdelaren är högohmig så sjunker spänningen snabbt om du ser till att lasta den med t.ex. 1 kohm som föreslogs (det motsvarar ungefär kroppens impedans).
danei
EF Sponsor
Inlägg: 26408
Blev medlem: 2 juni 2003, 14:21:34
Ort: Östergötland
Kontakt:

Re: Strömförande hölje, 117 VAC

Inlägg av danei »

Allt utan jordanslutning.
Fortran
EF Sponsor
Inlägg: 1322
Blev medlem: 5 december 2011, 04:18:29
Ort: Åland

Re: Strömförande hölje, 117 VAC

Inlägg av Fortran »

Din multimeter klagar på låg batterinivå.
Lita aldrig på ett instrument som gör det.
Användarvisningsbild
Glenn
Inlägg: 33806
Blev medlem: 24 februari 2006, 12:01:56
Ort: Norr om Sthlm
Kontakt:

Re: Strömförande hölje, 117 VAC

Inlägg av Glenn »

Ett kvalitetsinstrument som Fluke 77 kommer dock att visa rätt ändå, till skillnad från billiga instrument.

Men det är en bra poäng rent allmänt.
staccato
Inlägg: 6
Blev medlem: 30 oktober 2018, 21:28:10

Re: Strömförande hölje, 117 VAC

Inlägg av staccato »

Jag kopplade 1kohm parallellt med proberna, alltså mellan nätadapterns utgång och jord.
Då sjönk spänningen till 0.

Slutsatsen verkar vara att detta är helt normalt.
Otrevligt men ofarligt.
Enda sättet att få bort det är alltså att jorda höljet till de apparater som är drabbade?
Bazsy
Inlägg: 69
Blev medlem: 28 maj 2020, 20:00:41

Re: Strömförande hölje, 117 VAC

Inlägg av Bazsy »

staccato skrev: 13 november 2020, 20:44:38 Jag kopplade 1kohm parallellt med proberna, alltså mellan nätadapterns utgång och jord.
Då sjönk spänningen till 0.

Slutsatsen verkar vara att detta är helt normalt.
Otrevligt men ofarligt.
Enda sättet att få bort det är alltså att jorda höljet till de apparater som är drabbade?
Ja, och det är helt onödigt om inte det är något som störs av detta.
Användarvisningsbild
TomasL
EF Sponsor
Inlägg: 45298
Blev medlem: 23 september 2006, 23:54:55
Ort: Borås
Kontakt:

Re: Strömförande hölje, 117 VAC

Inlägg av TomasL »

Ibland kan det hjälpa att vända på stickproppen.
_R_
Inlägg: 47
Blev medlem: 18 oktober 2020, 11:10:47

Re: Strömförande hölje, 117 VAC

Inlägg av _R_ »

staccato skrev: 13 november 2020, 19:26:46 Jag har problem med att flera olika apparater "killar" när man stryker med fingret på deras metalldelar.
Påminner om när jag stod och rörde, med en metallvisp, i en kastrull på spisen (gammaldags metallplattor). Rörde med höger hand och råkade ta i diskbänken med vänster, då kände jag ett sådant "killande" och mätte senare upp en potentialskillnad men minns inte hur hög den var. Kollade spisens skyddsjord i uttaget, det såg bra ut men när jag kollade nere i proppskåpet så var just den jordledningen inte fastskruvad. Efter åtgärd var problemet borta.

/R