Strömförande hölje, 117 VAC
Strömförande hölje, 117 VAC
Jag har problem med att flera olika apparater "killar" när man stryker med fingret på deras metalldelar.
När jag mäter håller höljena från ca 50 VAC upp till halva nätspänningen mot jord beroende på apparat.
Bifogat finns ett foto på en switchad nätadapter 9 VDC som ger 117 VAC till jord, både från plus- och minuspol.
Är detta ett fel som är vanligt på nätadaptrar, eller har jag ett mer ingående problem i bostadens elsystem?
Spänningen mellan vägguttagets jord och en vattenradiator intill är 0.
Vad kan felet vara och vad kan jag göra åt det?
Tacksam för hjälp
När jag mäter håller höljena från ca 50 VAC upp till halva nätspänningen mot jord beroende på apparat.
Bifogat finns ett foto på en switchad nätadapter 9 VDC som ger 117 VAC till jord, både från plus- och minuspol.
Är detta ett fel som är vanligt på nätadaptrar, eller har jag ett mer ingående problem i bostadens elsystem?
Spänningen mellan vägguttagets jord och en vattenradiator intill är 0.
Vad kan felet vara och vad kan jag göra åt det?
Tacksam för hjälp
Du har inte behörighet att öppna de filer som bifogats till detta inlägg.
Re: Strömförande hölje, 117 VAC
Sådär kan du inte mäta. Du måste lasta källan för att få ett rättvist mätvärden. Det du ser nu är troligtvis kapacitiv eller induktiv koppling som inte klarar av att driva någon direkt ström att tala om.
Ta ett 1k motstånd parallellt över proberna när du mäter och mät igen och berätta vad du får för värde då.
Ta ett 1k motstånd parallellt över proberna när du mäter och mät igen och berätta vad du får för värde då.
Re: Strömförande hölje, 117 VAC
Jag kopplade in just denna adapter till avsedd förbrukare, ett keyboard som drar 9 VDC 1,5 A.
Spänningen keyboardets hölje till jord är 113 VAC.
Spänningen keyboardets hölje till jord är 113 VAC.
Re: Strömförande hölje, 117 VAC
Om det var svar på mitt inlägg så löser det inte problemet med mätfelet som blir. Du måste ha en lågohmigare mätuppsättning.
Ta som sagt ett motstånd och sätt parallellt.
Ta som sagt ett motstånd och sätt parallellt.
Re: Strömförande hölje, 117 VAC
Det är inget fel på mätningen, bara man begriper vad man mäter. Resultatet är inte konstigt. Det finns ju inget som håller sekundären på någon specifik potential, då hamnar den helt naturligt någonstans mitt mellan potentialen på matningspolerna. Men det handlar om en extremt låg ström.
Re: Strömförande hölje, 117 VAC
Det där är helt normalt för i princip alla modernare apparater. De innehåller filter för EMC som genom kapacitiv spänningsdelning ger ungefär halva nätspänningen på höljet. Det ger dock inte upphov till några farliga strömmar. Så fort man "belastar" så sjunker spänningen till närmare 0.
Re: Strömförande hölje, 117 VAC
Det du mäter är spänningen i mittpunkten på en högohmig kapacitiv spänningsdelare.
Eftersom spänningsdelaren är högohmig så sjunker spänningen snabbt om du ser till att lasta den med t.ex. 1 kohm som föreslogs (det motsvarar ungefär kroppens impedans).
Eftersom spänningsdelaren är högohmig så sjunker spänningen snabbt om du ser till att lasta den med t.ex. 1 kohm som föreslogs (det motsvarar ungefär kroppens impedans).
Re: Strömförande hölje, 117 VAC
Din multimeter klagar på låg batterinivå.
Lita aldrig på ett instrument som gör det.
Lita aldrig på ett instrument som gör det.
Re: Strömförande hölje, 117 VAC
Ett kvalitetsinstrument som Fluke 77 kommer dock att visa rätt ändå, till skillnad från billiga instrument.
Men det är en bra poäng rent allmänt.
Men det är en bra poäng rent allmänt.
Re: Strömförande hölje, 117 VAC
Jag kopplade 1kohm parallellt med proberna, alltså mellan nätadapterns utgång och jord.
Då sjönk spänningen till 0.
Slutsatsen verkar vara att detta är helt normalt.
Otrevligt men ofarligt.
Enda sättet att få bort det är alltså att jorda höljet till de apparater som är drabbade?
Då sjönk spänningen till 0.
Slutsatsen verkar vara att detta är helt normalt.
Otrevligt men ofarligt.
Enda sättet att få bort det är alltså att jorda höljet till de apparater som är drabbade?
Re: Strömförande hölje, 117 VAC
Ja, och det är helt onödigt om inte det är något som störs av detta.staccato skrev: ↑13 november 2020, 20:44:38 Jag kopplade 1kohm parallellt med proberna, alltså mellan nätadapterns utgång och jord.
Då sjönk spänningen till 0.
Slutsatsen verkar vara att detta är helt normalt.
Otrevligt men ofarligt.
Enda sättet att få bort det är alltså att jorda höljet till de apparater som är drabbade?
Re: Strömförande hölje, 117 VAC
Påminner om när jag stod och rörde, med en metallvisp, i en kastrull på spisen (gammaldags metallplattor). Rörde med höger hand och råkade ta i diskbänken med vänster, då kände jag ett sådant "killande" och mätte senare upp en potentialskillnad men minns inte hur hög den var. Kollade spisens skyddsjord i uttaget, det såg bra ut men när jag kollade nere i proppskåpet så var just den jordledningen inte fastskruvad. Efter åtgärd var problemet borta.
/R