Svenska DataNätVerket AB har bra koll, har använt dom för jobb i Stockholm
https://www.svenska-datanatverket.se/
Sökningen fann 292 träffar
- 17 april 2024, 23:33:29
- Kategori: Allmän Elektronik
- Tråd: Mäta nätverkskabel, seriöst
- Svar: 9
- Visningar: 490
- 2 april 2024, 23:03:14
- Kategori: Inbäddade system / Inbyggda system / IoT
- Tråd: Min öppen källkod LTE-M, NB-IoT, GPS, WiFi och BLE-modul
- Svar: 16
- Visningar: 1060
Re: Min öppen källkod LTE-M, NB-IoT, GPS, WiFi och BLE-modul
The operator Telia has pretty good coverage in the Nordics and even parts of Baltic's with their NB-IOT and/or LTE-M platform https://business.teliacompany.com/mgnl/dam/Internet-of-Things/Modernize-your-business--IoT-report/Guide_modernize_IoT_231205.pdf https://business.teliacompany.com/mgnl/dam/Io...
- 7 mars 2024, 13:19:40
- Kategori: Allmän Elektronik
- Tråd: Bygg kapsling åt laddbox, HAGER?
- Svar: 59
- Visningar: 2658
Re: Bygg kapsling åt laddbox, HAGER?
Har man två effektvakter så kan man med fördel ställa bilen på en lägre ström än den till värmen så kommer bilen backa sin laddning utan att värmepumpen backar och så smått börjar rampa upp sin effekt.
- 5 mars 2024, 11:51:51
- Kategori: Allmän Elektronik
- Tråd: Bygg kapsling åt laddbox, HAGER?
- Svar: 59
- Visningar: 2658
Re: Bygg kapsling åt laddbox, HAGER?
Nu är jag ingen expert alls på BRF:er men en snabb googling ger detta svar ”Medlemmarna i bostadsrättsföreningen äger tillsammans hela fastigheten, d.v.s. bostäderna, gemensamma utrymmen, eventuella lokaler och garage. Varje medlem äger en rätt att utnyttja sin lägenhet, men de äger inte själva läge...
- 5 mars 2024, 07:08:05
- Kategori: Allmän Elektronik
- Tråd: Bygg kapsling åt laddbox, HAGER?
- Svar: 59
- Visningar: 2658
Re: Bygg kapsling åt laddbox, HAGER?
Vad säger er detta om 'lägenhet 2', det var högre säkrat än vad jag trodde (kanske), kabeln är på 6mm2:IMG_20240304_123900448aa.jpgIMG_20240304_123727790aa.jpgIMG_20240304_123551248aa.jpg Servis-säkringen (den som skyddar kabel och mätartavla) är på 25A och ansluter mot omätt del i huvudcentralen. ...
- 11 december 2023, 07:01:24
- Kategori: Allmän Elektronik
- Tråd: Hur monteras trissor på flänsar i serieproduktion.?
- Svar: 18
- Visningar: 3585
Re: Hur monteras trissor på flänsar i serieproduktion.?
Kanske en oval axel som vrids ett kvarts varv för att spänna upp klämmorna?
- 22 oktober 2023, 17:18:10
- Kategori: Inbäddade system / Inbyggda system / IoT
- Tråd: Nollställa digital kilometerräknare?
- Svar: 20
- Visningar: 6063
Re: Nollställa digital kilometerräknare?
68HC68S1M är kommunikationsgränsnittet mot övriga ECU:er i bilen, SAAB använde inte CAN utan verkar haft någon egen busslösning på 900 serien
- 10 augusti 2023, 06:57:47
- Kategori: Mjukvara / Litteratur
- Tråd: Mjukvara till PC, modbus master och slav
- Svar: 19
- Visningar: 3371
Re: Mjukvara till PC, modbus master och slav
Du har inte funderat på att köra Modbus TCP från SCADA eller PLC och använda en konverter mot Modbus RTU då du slipper sitta där med ”lifetime support” på din konvertering? Både Moxa och Anybus har färdiga konverters, hsr inte provat själv men Anybus brukar sitta i var och varannat styrskåp där det ...
- 28 juli 2023, 06:54:10
- Kategori: Projekt
- Tråd: Att bygga en amatörradiostation
- Svar: 2955
- Visningar: 1025022
Re: Att bygga en amatörradiostation
Några jag vet gör sådana jobb är:
-Stavre Mobile Service (https://smsab.eu/)
-Timrå Telecom (https://timratelecom.se/)
Bägge baserade i Norrland
-Stavre Mobile Service (https://smsab.eu/)
-Timrå Telecom (https://timratelecom.se/)
Bägge baserade i Norrland
- 20 juli 2023, 20:19:16
- Kategori: Allmän Elektronik
- Tråd: Klocka på Electrolux ugn drar sig
- Svar: 9
- Visningar: 1095
Re: Klocka på Electrolux ugn drar sig
Kolla först databladet på elmätaren om den kommunicerar via elnätet eller 4G. Undrar om inte elnätkommunikation mot mätarna är på väg bort för att ersättas med 4G alternativt smalbandig radio nu när kraven på mätningar ökar. Den elnätburna avläsningen har varit känslig för störningar, hade en UPS f...
- 20 juli 2023, 09:19:02
- Kategori: Allmän Elektronik
- Tråd: Klocka på Electrolux ugn drar sig
- Svar: 9
- Visningar: 1095
Re: Klocka på Electrolux ugn drar sig
Har haft samma typ av problem på vår ugn av samma fabrikat (och en kollega likaså) sedan den var ny där klockan saktar sig störande mycket men orkade inte reklamera ugnen - intressant teori om att något på elnätet stör tidhållningen.
- 28 mars 2023, 07:05:57
- Kategori: Allmän Elektronik
- Tråd: Motorskydd kompressor
- Svar: 18
- Visningar: 1750
Re: Motorskydd kompressor
Köp ett nytt kontaktormotorskydd, nya förskruvningar och riv bort all kabel och börja på ny kula. Exempel på kontaktormotorskydd: https://www.proffsmagasinet.se/el-belysning/elfordelning-och-stromforsorjning/normkomponenter/relaer-kontaktorer/schneider-electric-le1d09v7-kontaktor-9a-400vac-3094923 T...
- 11 februari 2023, 10:18:12
- Kategori: Allmän Elektronik
- Tråd: Smörjmedel för kabeldragning
- Svar: 29
- Visningar: 1988
Re: Smörjmedel för kabeldragning
Silikon skall du undvika då det kryper och över tid kan lägga sig på kontaktytor och skapa dålig kontakt. Bäst är att använda riktigt kabelsmörjmedel men till nöds går det väl använda lite diskmedel utspätt i vatten - nackdelen är att det över tid torkar till en klisterliknande konsistens
- 22 januari 2023, 23:17:13
- Kategori: Allmän Elektronik
- Tråd: Hur skarva solarkabel 6mm2?
- Svar: 33
- Visningar: 7126
Re: Hur skarva solarkabel 6mm2?
WAGO plintarna är även dom en dålig idé då dom är klassade för maximalt 800V - använd material vilket är avsett för ändamålet
- 20 december 2022, 12:25:55
- Kategori: Allmän Mekatronik
- Tråd: Pump med 7 meters sughöjd – Backventil?
- Svar: 71
- Visningar: 14511
Re: Pump med 7 meters sughöjd – Backventil?
Då fysikens lagar begränsar sughöjd hos en pump till c:a 7m så är risken stor att du inte får någon vidare flöde. Begränsningen på 7m är beroende på omgivande lufttryck (vatten kokar vid nolltryck) och normalttycket vid havsytan är runt 0.7 - 0.8 bar. En rätt bra guide kring pumpval https://www.geli...