Sökningen fann 611 träffar

av Haralt
25 april 2024, 19:00:01
Kategori: Allmän Elektronik
Tråd: Anslutning smart meter SolarEdge
Svar: 16
Visningar: 241

Re: Anslutning smart meter SolarEdge

Skulle jag välja en 3-polig 20A automatsäkring för att säkra av smart metern, då behöver jag använda "grova" trådar till smartmetern för L1, L2, L3, och N, så att en 20A automatsäkring kan lösa ut vid kortslutning inne i smart metern. Lämpligt är kanske då att använda maximalt möjliga tråd...
av Haralt
25 april 2024, 18:51:25
Kategori: Allmän Elektronik
Tråd: Betydelse vinkelrät kabelföring genom strömsensor?
Svar: 17
Visningar: 435

Re: Betydelse vinkelrät kabelföring genom strömsensor?

mindmappler, Det står i bruksanvisningen att man kan sätta ett buntband kring strömsensorn för att förhindra att den öppnar sig. (Förmodligen av anledningen du nämner, men det nämner de inte i montageanvisningen, vilket de borde) Det är hullingar som håller öppningsarmen stängd på strömsensorn, så m...
av Haralt
25 april 2024, 14:41:10
Kategori: Allmän Elektronik
Tråd: Anslutning smart meter SolarEdge
Svar: 16
Visningar: 241

Re: Anslutning smart meter SolarEdge

Äggsakt Andli, så är det. Själva växelriktaren som är på 17 kW märkefekt, den är av elektrikern som installerade den inte avsäkrad med egen automatsäkring, utan elektrikern tyckte nog att huvudsäkringarna, som då var 16A fungerar som tillräcklig avsäkring. Men smart metern kan ju faktiskt få 20A frå...
av Haralt
25 april 2024, 14:23:29
Kategori: Allmän Elektronik
Tråd: Anslutning smart meter SolarEdge
Svar: 16
Visningar: 241

Re: Anslutning smart meter SolarEdge

Det står faktiskt i montagehandledningen att L1, L2 och L3 ska avsäkras, urklipp här. Det låter också riktigt. De anger max 20A avsäkring. Om jag ska sätta dit en 3-polig automatsäkring skulle jag välja 2A. Ovanliga? Då dyra? 6A kanske finns? (montagehandledning, världens minst läsa bok) Här länk ti...
av Haralt
25 april 2024, 14:12:49
Kategori: Allmän Elektronik
Tråd: Betydelse vinkelrät kabelföring genom strömsensor?
Svar: 17
Visningar: 435

Re: Betydelse vinkelrät kabelföring genom strömsensor?

H.O
så är det förmodligen, dvs att trådarna har hela 3 mm diameter och tjock mantelisolering, för att de är avsedda att monteras i en elcentral med 400 Volt.
Trots att de hanterar klenspänning på 0,3333 Volt.
av Haralt
25 april 2024, 14:03:22
Kategori: Allmän Elektronik
Tråd: Anslutning smart meter SolarEdge
Svar: 16
Visningar: 241

Re: Anslutning smart meter SolarEdge

Här förstoring!

Klart att huvudsäkringen(som är på 20A) är större än de ohemult blygsamma ca 0,030 mA som smart metern förbrukar.
av Haralt
25 april 2024, 13:52:42
Kategori: Allmän Elektronik
Tråd: Anslutning smart meter SolarEdge
Svar: 16
Visningar: 241

Re: Anslutning smart meter SolarEdge

Vad jag undrar är om växelströmmen(L1, L2, L3) till smart metern ska avsäkras?
Det är det jag undrar. Jag tackar emellertid för övriga tips, trots de inte har med frågan att göra. Någon annan forumsmedlem kan ha nytta av de tipsen.
Men undanber vänligt men bestämt vidare inlägg om elmätare
av Haralt
25 april 2024, 13:30:28
Kategori: Allmän Elektronik
Tråd: Anslutning smart meter SolarEdge
Svar: 16
Visningar: 241

Re: Anslutning smart meter SolarEdge

Jag tittade i bruksanvisningen för elnätsbolagets nya elmätare Kamstrup(dansk, tror jag). Där nämns inget om någon Han-port eller P1 port.
av Haralt
25 april 2024, 12:49:46
Kategori: Allmän Elektronik
Tråd: Betydelse vinkelrät kabelföring genom strömsensor?
Svar: 17
Visningar: 435

Re: Betydelse vinkelrät kabelföring genom strömsensor?

McFrenzy,
Danei i sitt senaste, som vanligt kortfattade inlägg och utan motivering, ovan har alltså inte rätt.
av Haralt
25 april 2024, 12:13:30
Kategori: Allmän Elektronik
Tråd: Betydelse vinkelrät kabelföring genom strömsensor?
Svar: 17
Visningar: 435

Re: Betydelse vinkelrät kabelföring genom strömsensor?

Så en sådan strömsensor innehåller ingen elektronik?
Utan bara en järnkärna med något varv koppartråd?
av Haralt
25 april 2024, 11:54:21
Kategori: Allmän Elektronik
Tråd: Betydelse vinkelrät kabelföring genom strömsensor?
Svar: 17
Visningar: 435

Re: Betydelse vinkelrät kabelföring genom strömsensor?

De där strömsensorerna, de ger väl bara en utspänning (inte ström). Är det växelspänning eller likspänning? Jag gissar: vid 50A ström genom strömsensorn ger strömsensorn ut 0,333 Volt. Rédigé: Varför är de två trådarna från strömsensorerna tvinnad? För att det ser fint ut? De är förvånansvärt grova ...
av Haralt
25 april 2024, 11:02:59
Kategori: Allmän Elektronik
Tråd: Anslutning smart meter SolarEdge
Svar: 16
Visningar: 241

Re: Anslutning smart meter SolarEdge

Strömsensorna ska mäta in/ut serviskabeln från elnätsägaren. Jag vill inte använda någon data från någon elmätare, som förmodligen inte kan snacka med växelriktare, kanske annat protokoll eller annat som gör att det inte fungerar ihop.
av Haralt
25 april 2024, 10:48:38
Kategori: Allmän Elektronik
Tråd: Anslutning smart meter SolarEdge
Svar: 16
Visningar: 241

Anslutning smart meter SolarEdge

Jag överväger att koppla in en smart meter för att reglera hur hög effekt som växelriktaren på solcellsanläggningen matar ut på elnätsägarens elnät. Se bild hur denna SolarEdge smart meter kopplas. Den monteras i fasadelskåpet på enfamiljshuset. En strömsensor kopplas kring varje fasledare. Anslutni...
av Haralt
24 april 2024, 20:40:21
Kategori: Projekt
Tråd: Projekt Stor-Erik, renovering av ångbogserbåt
Svar: 1224
Visningar: 483596

Re: Projekt Stor-Erik, renovering av ångbogserbåt

Förmodligen stänger växelriktaren av sig innan kortslutningsströmmen uppnås. När växelriktaren belastas hårt på 230 Volts utgången, sjunker spänningen förmodligen under nedre gränsen 195,5 Volt och växelriktaren stängs av. Det är väl någon sådan skyddsfunktion i den?
av Haralt
21 april 2024, 13:18:39
Kategori: Allmän Elektronik
Tråd: Laddare fungerar inte på felfri ström från elverk
Svar: 12
Visningar: 523

Re: Laddare fungerar inte på felfri ström från elverk

Den där kina-elbilsladdkabeln med "tegelsten" anges ha en del skyddsfunktioner, överspänning, underspänning, osv. Vad finns databladet så man ser vilka nivåer det är? Jag har för mig de brukar ha jordfelströmdetektering(max 30 mA?) och även likströmsdetektering(max 6 mA?) Hur hög ström lad...