CTC värmeanläggningar

Från ElektronikWikin
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Här samlas information om hur man pratar med CTCs värmeanläggningar (EcoEl, EcoHeat, EcoAir, etc). Började i en forumtråd på Värmepumpsforum.

EcoHeat V3

En värmepump som lanserades ~2007.

Uppbyggnad

Styrkort
Ett reläkort med processor på. Processorn verkar mest sköta kommunikation.
Displaykort
Ett dubbelkort. Textdisplay med åtta rader. Påstucket sitter logikkortet med en lång stiftlist som anslutning.

Displaykort

  • All reglerlogik verkar sitta i processorn på displaykortet.
  • Asynkron serieport till styrkortet (?)
  • I²C-stiftlist för att prata med externt minne och Remote access module.
    • Det externa minnet är ett 24C256 (Atmel?)
    • EEPROMet skrivs till var fjärde timme.
    • 3,3 V-nivåer
    • Stiftlisten har
      • Gnd
      • SDA
      • SCL
      • 3,3 V
    • En gång i minuten skickar processorn ut 0b1011 1000 1111 1110 upprepade gånger. Båda byten blir o-ACKade (när bara minneskortet sitter i).
    • Överföringshastigheten är ca 10 kbps.

Styrkort

  • 4 mA strömslinga (30 VDC?) för kommunikation med EcoLogic.
  • Asynkron serieport (5 VDC?) till displaykortet.
  • 4-polig stiftlist (I²C?).
  • Fem testpunkter vid processorn (för programmering?).