;Styrkort: Ett reläkort med MCU på. Har 4 mA strömslinga (30 VDC) för kommunikation med EcoLogic och asynkron serieport (5 VDC?) till displaykortet. Finns även en 4-polig stiftlist (I²C?) och testpunkter vid MCU (troligen för programmering).
;Styrkort: Ett reläkort med processor på. Processorn verkar mest sköta kommunikation.
;Displaykort: Ett dubbelkort. Textdisplay med åtta rader. Påstucket sitter logikkortet med en lång stiftlist. Logikkortet har asynkron serieport till styrkortet och en I²C för att prata med externt minne och Remote access module. Det externa minnet är ett [http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=atmel%2024c256&source=web&cd=1&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.atmel.com%2Fatmel%2Facrobat%2Fdoc0670.pdf&ei=otv-TovkKOqD4gTBpOywBw&usg=AFQjCNE5xJYHBDzMyDB2FFJq_meusR-lUQ 24C256] (?) och skrivs till var fjärde timme.
;Displaykort: Ett dubbelkort. Textdisplay med åtta rader. Påstucket sitter logikkortet med en lång stiftlist som anslutning.
 
=== Displaykort ===
* All reglerlogik verkar sitta i processorn på displaykortet.
* Asynkron serieport till styrkortet (?)
* I²C-stiftlist för att prata med externt minne och Remote access module.
** Det externa minnet är ett [http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=atmel%2024c256&source=web&cd=1&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.atmel.com%2Fatmel%2Facrobat%2Fdoc0670.pdf&ei=otv-TovkKOqD4gTBpOywBw&usg=AFQjCNE5xJYHBDzMyDB2FFJq_meusR-lUQ 24C256] (Atmel?)
** EEPROMet skrivs till var fjärde timme.
** 3,3 V-nivåer
** Stiftlisten har
*** Gnd
*** SDA
*** SCL
*** 3,3 V
** En gång i minuten skickar processorn ut <code>0b1011 1000 1111 1110</code> båda byten blir o-ACKade (när bara minneskortet sitter i).
 
=== Styrkort ===
* 4 mA strömslinga (30 VDC?) för kommunikation med EcoLogic.
* Asynkron serieport (5 VDC?) till displaykortet.
* 4-polig stiftlist (I²C?).
* Fem testpunkter vid processorn (för programmering?).

Versionen från 31 december 2011 kl. 12.11

Här samlas information om hur man pratar med CTCs värmeanläggningar (EcoEl, EcoHeat, EcoAir, etc). Började i en forumtråd på Värmepumpsforum.

EcoHeat V3

En värmepump som lanserades ~2007.

Uppbyggnad

Styrkort
Ett reläkort med processor på. Processorn verkar mest sköta kommunikation.
Displaykort
Ett dubbelkort. Textdisplay med åtta rader. Påstucket sitter logikkortet med en lång stiftlist som anslutning.

Displaykort

  • All reglerlogik verkar sitta i processorn på displaykortet.
  • Asynkron serieport till styrkortet (?)
  • I²C-stiftlist för att prata med externt minne och Remote access module.
    • Det externa minnet är ett 24C256 (Atmel?)
    • EEPROMet skrivs till var fjärde timme.
    • 3,3 V-nivåer
    • Stiftlisten har
      • Gnd
      • SDA
      • SCL
      • 3,3 V
    • En gång i minuten skickar processorn ut 0b1011 1000 1111 1110 båda byten blir o-ACKade (när bara minneskortet sitter i).

Styrkort

  • 4 mA strömslinga (30 VDC?) för kommunikation med EcoLogic.
  • Asynkron serieport (5 VDC?) till displaykortet.
  • 4-polig stiftlist (I²C?).
  • Fem testpunkter vid processorn (för programmering?).