Köksbelysning, led och dimmers...
Postat: 27 juli 2018, 18:27:24
Bakgrund:
Våran köksbelysning (förutom den vanliga "kökslampan") består av två system/slingor
med 12V halogen lampor. Jag vet inte exakt vad de olika lamporna heter, men den ena
slingan uppe vid taket har 8 st inbyggda armaturer med de större lamporna (GU10?)
och under köksskåpen sitter det en andra slinga med 9 st utanpåliggande armaturer
med de mindre lamporna. Taklamporna syns på bilden, de under skåpet är dolda:
Varje slinga (egentligen ingen slinga, alla 12V halogen lamporna är parallellkopplade)
matades från en dimmer och en 240/12 V trafo. Så vitt jag förstår en vanlig 240/12 trafo,
inget elektroniskt "drivdon". Installationen gjorde för 11-12 år sedan (tidigare ägaren).
Varje trafo har alltså 8 eller 9 parallellkopplade armaturer med 12V lampor.
Från en lokal leverantör av LED belysningar fick jag en uppsättning med
LED ersättningar enligt bilden nedan. "Noname" (de är helt omärkta). Vi bytte
till dessa och det fungerade inget bra alls. Flimmer, ojämn dimning o.s.v.
Lamporna till vänster är original halogen och de till höger är de nya LED:
Leverantörerna av lamporna (d.v.s. de till höger) skickade en elektrikerna som de
samarbetade med som nu har varit här två gånger och kopplat. De har även bytt ut
de gamla dimrarna till en nya som skulle vara speciellt anpassade till LED, enligt dom.
Dessa två (vet inte riktigt varför de valde två olika modeller...):
https://www.elgrossisten.se/elmaterial/ ... d61npn-uc/
https://www.elgrossisten.se/elmaterial/ ... 1npl-230v/
Killen hade även med sig ett nytt drivdon som skulle vara "anpassat till LED", enligt uppgift.
Då jag tittade på den så var den märkt "12V, 0-1.2A, power LED driver". Jag tolkar det som
ett drivdon för en enskild LED "strålkastare" där man kan ha konstantspänning och variabel
strömdrivning (?).
Så vitt jag förstår så kommer en variabel strömdrivning med fast spänning inte att fungera bra
då man har 8-9 *parallell* kopplade lampor, är det inte så? Ja, och det gjorde det inte heller...
Bör det inte vara ett drivdon som PWM modulerar en fast drivspänning för att
korrekt reglera parallellkopplade LEDs?
Bör man inte se över hela installationen och se till att alla delar är rätt och fungerar som det
ska tillsammans? Vi renoverade duschrummet för 3 år sedan med dimbara LED-spottar i taket,
och det fungerar utmärkt med ny dimmer, drivdon och LEDs i taket.
Är det rimligt att utgå från att de gamla "trafo" drivdonen (som enbart transformera ner 240V
till 12V och fungerar OK med traditionella dimmers) inte fungerar bra tillsammans med LED
ersättningar, speciellt inte parallellkopplade.
En sida som denna verkar stödja mina tankar: http://www.hidealite.se/LED-skola/5_-_D ... 02437.html
Tankar om det?
Våran köksbelysning (förutom den vanliga "kökslampan") består av två system/slingor
med 12V halogen lampor. Jag vet inte exakt vad de olika lamporna heter, men den ena
slingan uppe vid taket har 8 st inbyggda armaturer med de större lamporna (GU10?)
och under köksskåpen sitter det en andra slinga med 9 st utanpåliggande armaturer
med de mindre lamporna. Taklamporna syns på bilden, de under skåpet är dolda:
Varje slinga (egentligen ingen slinga, alla 12V halogen lamporna är parallellkopplade)
matades från en dimmer och en 240/12 V trafo. Så vitt jag förstår en vanlig 240/12 trafo,
inget elektroniskt "drivdon". Installationen gjorde för 11-12 år sedan (tidigare ägaren).
Varje trafo har alltså 8 eller 9 parallellkopplade armaturer med 12V lampor.
Från en lokal leverantör av LED belysningar fick jag en uppsättning med
LED ersättningar enligt bilden nedan. "Noname" (de är helt omärkta). Vi bytte
till dessa och det fungerade inget bra alls. Flimmer, ojämn dimning o.s.v.
Lamporna till vänster är original halogen och de till höger är de nya LED:
Leverantörerna av lamporna (d.v.s. de till höger) skickade en elektrikerna som de
samarbetade med som nu har varit här två gånger och kopplat. De har även bytt ut
de gamla dimrarna till en nya som skulle vara speciellt anpassade till LED, enligt dom.
Dessa två (vet inte riktigt varför de valde två olika modeller...):
https://www.elgrossisten.se/elmaterial/ ... d61npn-uc/
https://www.elgrossisten.se/elmaterial/ ... 1npl-230v/
Killen hade även med sig ett nytt drivdon som skulle vara "anpassat till LED", enligt uppgift.
Då jag tittade på den så var den märkt "12V, 0-1.2A, power LED driver". Jag tolkar det som
ett drivdon för en enskild LED "strålkastare" där man kan ha konstantspänning och variabel
strömdrivning (?).
Så vitt jag förstår så kommer en variabel strömdrivning med fast spänning inte att fungera bra
då man har 8-9 *parallell* kopplade lampor, är det inte så? Ja, och det gjorde det inte heller...
Bör det inte vara ett drivdon som PWM modulerar en fast drivspänning för att
korrekt reglera parallellkopplade LEDs?
Bör man inte se över hela installationen och se till att alla delar är rätt och fungerar som det
ska tillsammans? Vi renoverade duschrummet för 3 år sedan med dimbara LED-spottar i taket,
och det fungerar utmärkt med ny dimmer, drivdon och LEDs i taket.
Är det rimligt att utgå från att de gamla "trafo" drivdonen (som enbart transformera ner 240V
till 12V och fungerar OK med traditionella dimmers) inte fungerar bra tillsammans med LED
ersättningar, speciellt inte parallellkopplade.
En sida som denna verkar stödja mina tankar: http://www.hidealite.se/LED-skola/5_-_D ... 02437.html
Tankar om det?