Sida 1 av 1

Varm UPS

Postat: 28 maj 2018, 12:54:05
av sommarlov
Tänkte be om råd - har en enkel UPS (https://www.conrad.se/UPS-FSP-Fortron-E ... &pi=707883) som jag köpt begagnad och lagat. Den fungerar, men ett relä blir varmt - 60 grader. Hur hade ni gjort, hade ni kört med ups:en i halv kritiskt / halvt oviktig hemma drift? Eller hade ni på ngt sätt monterat in en fläkt i den? Jag debaterar för mig själv om jag ens skall köra den, men kanske 60c inte är för varmt.

Det är det mittersta relätet av de 3 svarta som blir varmt, de andra håller ambient temp.

Re: Varm UPS

Postat: 28 maj 2018, 13:00:36
av adent
Reläet blir nog varmt av en av två anledningar:

1. Det är dålig kontakt internt för strömmen reläet ska sluta. -> Byt relä
2. Det är dåligt likriktad växelspänning som ska dra reläet -> Någon elektrolyt är dålig.

1 -> Mät spänningsfall över reläet. Helst försök mäta eller lista ut hur mycket ström som går där.
2 -> Kolla matningen till reläets spole med ett oscilloskop. Eller med en multimeter i AC-spänningsläge.

Re: Varm UPS

Postat: 28 maj 2018, 14:19:53
av breflabb
Dom mest utsatta lytarna är dom tre vid lilla kylflänsen ( till höger om dioden D1 )
Där går det varmt och det fortpantar sig till lytarna.Tror inte att det är så
mycket kapacitans på den som är närmast D1,och nästa.

Re: Varm UPS

Postat: 28 maj 2018, 14:40:01
av gkar
Vad är relät specat till för temperatur?
Är 60C med marginal under denna skulle jag inte bry mig, det kan mycket väl vara konstruerat så.

Re: Varm UPS

Postat: 28 maj 2018, 14:44:49
av sommarlov
Eftersom UPS:en har fungerat förutom att den varit väldigt varm i lådan har jag inte brytt mig om att kolla så mycket på kortet, men efter tipsen i tråden kollade jag kondingarna. Och resultatet var att typ 2 var ok, resten hade ESR > högt. Så nu skall jag ersätta dem. Återkommer! Tack för tipset, jag var 100% att den funkade men var bara varm ;-)

Re: Varm UPS

Postat: 30 maj 2018, 20:58:34
av sommarlov
Fixat - bytte kondingar, nu blir den inte så varm längre.

Tack för tipset, jag levde i världen att den funkade.. men bevisligen inte ;-)

Re: Varm UPS

Postat: 31 maj 2018, 01:06:30
av breflabb
:tumupp:

Re: Varm UPS

Postat: 14 juni 2018, 14:48:56
av sommarlov