Sida 1 av 1

Hur kopplas denna spjällmotor

Postat: 22 november 2011, 18:38:44
av Spunk
Som rubriken säger, hur kopplas detta spjälldon/spjällmotor eller vad det kan tänkas heta.
Har sökt på nätet men kammat noll eller kanske bara sökt på fel saker.

Det är ett spjälldon 24v vad jag kan se men sen blir det klurigare :?

så det får bli lite bilder:
DSC00054.JPG
DSC00056.JPG
Om någon vill se bild på något mer för att komma på hur det ska vara så säg till.

på höljet står det Tour Agenturer AB

/Peter

Re: Hur kopplas denna spjällmotor

Postat: 22 november 2011, 19:06:33
av konig7070
Bättre bild på kopplingsschemat från andra bilden.

Re: Hur kopplas denna spjällmotor

Postat: 22 november 2011, 19:16:39
av TomasL
Ring TAC och fråga.

Re: Hur kopplas denna spjällmotor

Postat: 22 november 2011, 19:49:14
av danei
Det ser ut att vara ett schema i botten på lådan också. Bild på det och pappret vid anslutningarna kan nog lösa problemet.

Re: Hur kopplas denna spjällmotor

Postat: 22 november 2011, 20:33:40
av Spunk
Här är två bilder till.
DSC00060.JPG
DSC00061.JPG
De tidigare anslutningarna var plint 6, 7, 8, 15, 16 och 21
och någon typ av motstånd mellan plint 1 och 2

TAC har tydligen köpts upp av Schneider Electric och på deras sid finns det inget om spjälldon som hittat iaf.

/Peter

Re: Hur kopplas denna spjällmotor

Postat: 22 november 2011, 21:22:36
av TomasL
Naturligtvis inte, då detta don är minst 30 år gammalt, eller snarare försvann från marknaden för minst 30 år sedan.

Re: Hur kopplas denna spjällmotor

Postat: 22 november 2011, 21:45:24
av GFEF
Två delar......

Ett kretskort med okänd funktion ....

Kan vara en reglercentral för något ????

MEN utan datablad knappast värd att fundera över.


Andra delen ett standrd elektomekaniskt ställmotor.

Enligt bild DSC00060.JPG

2-polig elmotor med kondensator

pint 21 ständigt till 24V växelström

En av 20 eller 22 för med eller moturs rotation

MEN hur ser ställmotoren ut från sidan ??
Kan vara en med fjäder återgång vid strömlöst tillstånd.

Om det en är sådan tveksamt värdet......
ALLTID problem med dessa.....

Re: Hur kopplas denna spjällmotor

Postat: 22 november 2011, 22:01:49
av Spunk
Enligt bild DSC00060.JPG
plint 17, 18 och 19 är till en pot som sitter på spjäll axel. finns också några microbrytare som sitter där vill jag minnas

Har ingen bild från sidan nu,imorgon kan det bli fler bilder

/Peter

Re: Hur kopplas denna spjällmotor

Postat: 22 november 2011, 22:04:19
av AndLi
På sista första bilden ser man en symbol med +/- i bakgrunden, dessa symboliserar sannolikt microbrytarna som styr ändlägena för + & - rörelserna. Jag gissar att den vill ha en "öka/minska" signal på 6/7/8 och 24V på 15/16.
Frågan är ju vilka av 6,7,8 som ska kopplas ihop för att den ska röra sig åt något håll.
Motståndet kan säkert styra hur snabbt den ska röra sig...

Men nu var det ju 15 år sen jag praoa på TA :) och några år mindre jag lämna ventbranchen, och vi köpte sällas ställdon från TA så jag känner inte igen MES/M5P...

Re: Hur kopplas denna spjällmotor

Postat: 22 november 2011, 22:07:52
av TomasL
Vill minnas att vi skrotade dessa motorer på 70/80-talet när vi byggde om diverse reglersystem.

Re: Hur kopplas denna spjällmotor

Postat: 24 november 2011, 13:44:29
av Spunk
TomasL:
Det här spjället kommer i från en anläggning som byggdes 1986, så det användes tydligen då i alla fall.

Har hittad denna pdf, det är det närmaste jag kommit datablad
m5,_m15_stalldon_for_ventiler_och_spjall_[sv]_000302252[1].pdf
//Peter