Varför löser jordfelsbrytaren ut när jag startar 3-fas motorn?
-
- Inlägg: 208
- Blev medlem: 8 mars 2016, 11:41:49
- Ort: Hurva
Re: Varför löser jordfelsbrytaren ut när jag startar 3-fas motorn?
Spänningen som spolen ska matas med brukar stå stämplad på spolen. På motsatt sida av märkskylten på motorskyddet är en liten öppning, där spolens märkning brukar vara.
Re: Varför löser jordfelsbrytaren ut när jag startar 3-fas motorn?
Rätt övertygad om att det är en 220V spole, då det bara finns en anslutning till inkommande faser.
Det har dessutom inget med TS problem att göra.
Det är troligen så att eftersom man använde en gammal 3-fas handske utan nolla, så kopplade man ihop nollan och jord överallt.
Det är orsaken till att JFBn lösetr ut.
Det har dessutom inget med TS problem att göra.
Det är troligen så att eftersom man använde en gammal 3-fas handske utan nolla, så kopplade man ihop nollan och jord överallt.
Det är orsaken till att JFBn lösetr ut.
Re: Varför löser jordfelsbrytaren ut när jag startar 3-fas motorn?
Det ordspråket gäller inte när man lytt ditt råd. Motorn går hur bra som helst och lampan lyser! Jättestort tack för hjälpen! I morgon återkommer jag med ytterligare ett problem. Jah har ytterligare en enfasmotor som löser ut på jordfelsbrytaren. Men den tar vi i morgon. Tack till alla som engagerat sig! : )
Re: Varför löser jordfelsbrytaren ut när jag startar 3-fas motorn?
finns nollan verkligen framdragen? det finns en blå som fas?