Sida 2 av 2

Re: Laga APC Smart-UPS 2200?

Postat: 7 november 2018, 00:47:00
av Slim
Mätte över kondingarna på kortet och fick utslag på ohm-mätning. Nu när den är lös och man börjar ohm-mäta så börjar den på 7M ohm och vandrar sakta uppåt till det blir utanför mätområdet.

Ska löda loss den andra och mäta upp också.

Edit

Samma symtom på andra kondingen fick skapligt högt värde 18M ohm sedan vandrade den ner till 10M ohm vände upp till oändligt efter en stund. 1,1uF på den.

Re: Laga APC Smart-UPS 2200?

Postat: 7 november 2018, 20:44:41
av Pen
Tja, något fel är det ju på kondensatorerna så det är ju läge att byta även om det inte går att konstatera läckage.

Får du oändlig resistans också om du mäter på kretskortet där de har suttit? Funderar på om det sitter något mer där som inte heller är med på schemat i tråden.

Re: Laga APC Smart-UPS 2200?

Postat: 7 november 2018, 23:35:48
av breflabb
En multimeter som även kan mäta kapacitans är inta mycket att lita på, tyvärr.
Man måste ha en ren kapacitansmätare för att kunna lita på mät värdet.
Men testa den med en annan kondning och jämför hur mycket fel den visar.

Re: Laga APC Smart-UPS 2200?

Postat: 8 november 2018, 10:12:49
av Pen
breflabb har rätt! Jag skulle absolut ha gjort likadant.

Re: Laga APC Smart-UPS 2200?

Postat: 8 november 2018, 13:00:22
av Slim
Pen skrev:Tja, något fel är det ju på kondensatorerna så det är ju läge att byta även om det inte går att konstatera läckage.

Får du oändlig resistans också om du mäter på kretskortet där de har suttit? Funderar på om det sitter något mer där som inte heller är med på schemat i tråden.
Får oändligt om jag mäter där de satt innan.
breflabb skrev:En multimeter som även kan mäta kapacitans är inta mycket att lita på, tyvärr.
Man måste ha en ren kapacitansmätare för att kunna lita på mät värdet.
Men testa den med en annan kondning och jämför hur mycket fel den visar.
Japp den är skapligt nära i värde en 10uF visar den 10.064uF 4.7uF ger 4.789uF

Re: Laga APC Smart-UPS 2200?

Postat: 1 december 2018, 13:41:00
av Slim
Nya kondingar på plats och motstånd, verkade göra susen.
Körde ett kalibreringstest så den drog ur batteriet och laddade upp igen inga konstiga oljud och R11 var uppe på 38°C som max, belastade upsen med 700w.
Så några belastningstest till på både batteri och nät så kan den nog friskförklaras, tänkte låna en kupévärmare så belastningen kommer nära max.

Blir till att testa samma operation på den andra sen.

Tack för all hjälp och tips :bravo:

Re: Laga APC Smart-UPS 2200?

Postat: 1 december 2018, 20:13:46
av Pen
:tumupp:

Re: Laga APC Smart-UPS 2200?

Postat: 2 december 2018, 17:16:38
av Oskar
Snyggt jobbat! Bra exempel på fint EF samarbete i tråden också :)