Betydelse vinkelrät kabelföring genom strömsensor?

Elektronikrelaterade (på komponentnivå) frågor och funderingar.
Haralt
Inlägg: 2504
Blev medlem: 15 november 2016, 00:19:11

Betydelse vinkelrät kabelföring genom strömsensor?

Inlägg av Haralt »

Har det någon betydelse för mätnoggrannheten om en fasledare inte går vinkelrät rakt igenom en strömsensor?
Bilderna visar endast en(brun) av 3 st fasledare och strömsensorer, det gäller 400 Volt 3-fas, 50 Hz.
I detta fall 50A strömsensor och 10 mm2 fasledare.
Det är en energimätare som har 3 st sådana "strömklämmor"
Du har inte behörighet att öppna de filer som bifogats till detta inlägg.
Senast redigerad av Haralt 20 april 2024, 18:16:52, redigerad totalt 1 gång.
danei
EF Sponsor
Inlägg: 26433
Blev medlem: 2 juni 2003, 14:21:34
Ort: Östergötland
Kontakt:

Re: Betydelse kabelföring genom strömsensor?

Inlägg av danei »

Nej, vinkeln är inte viktig.
Haralt
Inlägg: 2504
Blev medlem: 15 november 2016, 00:19:11

Re: Betydelse kabelföring genom strömsensor?

Inlägg av Haralt »

Tack för info danei!
Jag har heller inte sett i montagehandledningen att står något om att fasledaren ska gå vinkelrät genom strömsensorn.
Användarvisningsbild
mrfrenzy
Co Admin
Inlägg: 14881
Blev medlem: 16 april 2006, 17:04:10

Re: Betydelse vinkelrät kabelföring genom strömsensor?

Inlägg av mrfrenzy »

Det viktigaste för att få hög noggrannhet är att välja minsta möjliga primärström på strömtransformatorn.
Har du 25A huvudsäkring ska du välja 25A strömtransformator.
Om du väljer 50A transformator i det exemplet halveras noggrannheten på allt från 5-25A och det under 5A får odefinierad noggrannhet, 2A kan avrundas till 0.
limpan4all
Inlägg: 8214
Blev medlem: 15 april 2006, 18:57:29
Ort: Typ Nyköping

Re: Betydelse vinkelrät kabelföring genom strömsensor?

Inlägg av limpan4all »

Och om man skulle välja en 50A strömtransformator så kan man låta kabeln gå två varv genom strömtransformatorn så kommer den att visa rätt ändå (fast man måste kalibrera om skalfaktorn motsvarande).

Det är förövrigt ett utmärkt sätt att få upp noggrannheten vid mätning av småströmmar med strömtransformator/strömtång. 10 varv genom så har man ökat upplösningen 10ggr, jag har som mest kört med 100 varv.
danei
EF Sponsor
Inlägg: 26433
Blev medlem: 2 juni 2003, 14:21:34
Ort: Östergötland
Kontakt:

Re: Betydelse vinkelrät kabelföring genom strömsensor?

Inlägg av danei »

Kalibrera skalfaktorn? Du dubblar den, det behövs ingen kalibrering för det.
Haralt
Inlägg: 2504
Blev medlem: 15 november 2016, 00:19:11

Re: Betydelse vinkelrät kabelföring genom strömsensor?

Inlägg av Haralt »

De där strömsensorerna, de ger väl bara en utspänning (inte ström). Är det växelspänning eller likspänning?
Jag gissar: vid 50A ström genom strömsensorn ger strömsensorn ut 0,333 Volt.

Rédigé:
Varför är de två trådarna från strömsensorerna tvinnad? För att det ser fint ut?
De är förvånansvärt grova också, behövs det verkligen?
Varje tråd är, mätt utanpå plastmanteln, 3,0 mm diameter och verkar vara ca 1,5 mm2 (förtennt koppar?)
Senast redigerad av Haralt 25 april 2024, 13:17:42, redigerad totalt 2 gånger.
danei
EF Sponsor
Inlägg: 26433
Blev medlem: 2 juni 2003, 14:21:34
Ort: Östergötland
Kontakt:

Re: Betydelse vinkelrät kabelföring genom strömsensor?

Inlägg av danei »

Nej, de ger en utström som är proportionell till primärströmmen. Med samma frekvens.
Haralt
Inlägg: 2504
Blev medlem: 15 november 2016, 00:19:11

Re: Betydelse vinkelrät kabelföring genom strömsensor?

Inlägg av Haralt »

Så en sådan strömsensor innehåller ingen elektronik?
Utan bara en järnkärna med något varv koppartråd?
Användarvisningsbild
mrfrenzy
Co Admin
Inlägg: 14881
Blev medlem: 16 april 2006, 17:04:10

Re: Betydelse vinkelrät kabelföring genom strömsensor?

Inlägg av mrfrenzy »

Strömtransformatorn ger en ström ut, oftast 5A eller 1A vid max.
Den variant du har innehåller en precisionsresistor som har ett spänningsfall på 333mV vid 5A

Kablarna är tvinnade för signalen på 333mV inte ska plocka upp störningar.

Den elmätare som ska användas mäter spänning 0-333mV och skalar om det till 0-50A.
Haralt
Inlägg: 2504
Blev medlem: 15 november 2016, 00:19:11

Re: Betydelse vinkelrät kabelföring genom strömsensor?

Inlägg av Haralt »

McFrenzy,
Danei i sitt senaste, som vanligt kortfattade inlägg och utan motivering, ovan har alltså inte rätt.
danei
EF Sponsor
Inlägg: 26433
Blev medlem: 2 juni 2003, 14:21:34
Ort: Östergötland
Kontakt:

Re: Betydelse vinkelrät kabelföring genom strömsensor?

Inlägg av danei »

Vad ändrade du i ditt inlägg efter att jag svarade?
Mitt svar gäller konventionella strömtransformatorer.
Användarvisningsbild
rvl
Inlägg: 5825
Blev medlem: 5 april 2016, 14:58:53
Ort: Helsingfors

Re: Betydelse vinkelrät kabelföring genom strömsensor?

Inlägg av rvl »

Öppningsinlägget med bilder på aktuella strömtransformatorer är inte editerat sen i lördags.
H.O
Inlägg: 5720
Blev medlem: 19 mars 2007, 10:11:27
Ort: Ronneby

Re: Betydelse vinkelrät kabelföring genom strömsensor?

Inlägg av H.O »

Och trådtjockleken kan mycket väl ha att göra med att de är avsedda att installeras i en elcentral där spänningar på 400V (eller mer) förekommer.
Då ska isoleringen vara specificerad för det även om tråden i sig inte bär den spänningen. Sen hade inte arean behövt vara 1.5m² (om den är det) men det är ju den vanligast förekommande arean så varför inte.

Strömsensor och strömtransformator är inte nödvändigtvis samma sak.
En strömtransformator kan t.ex inte mäta likström eftersom det är just en transformator.
Haralt
Inlägg: 2504
Blev medlem: 15 november 2016, 00:19:11

Re: Betydelse vinkelrät kabelföring genom strömsensor?

Inlägg av Haralt »

H.O
så är det förmodligen, dvs att trådarna har hela 3 mm diameter och tjock mantelisolering, för att de är avsedda att monteras i en elcentral med 400 Volt.
Trots att de hanterar klenspänning på 0,3333 Volt.