Inget märkligt alls, det finns inget expansionsutrymme i systemet, så när vattnet expanderar så trycks det ut via säkerhetsventilen, och till slut finns det inget vatten kvar.ToPNoTCH skrev: ↑26 september 2022, 22:43:41 Jag tycker det låter märkligt att alla misstankar nu ligger mot expansionskärlet.
Det är ju till för att jämna ut trycket kopplat till värmesystemets expansion.
Man får varierat tryck med trasigt kärl men man förlorar det inte permanent vilket TS beskriver.
Om TS får noll tryck efter ett tag, och tvingas fylla vatten igen för att få upp det (och har gjort så upprepade gånger) så låter det mer som en läcka.
Jag hade samma symptom förra året och det var ett värmerör i plattan till garaget som spruckit på grund av frost.
Men, naturligtvis det kan ju vara en läcka också, men det vet man inte förrän expansionskärlet är fixat.
ecenier, passa på att byta säkerhetsventilen också, när du byter exp-kärl, byt även manometern.