Minska känligheten för fel i termistor.

Allt som rör 3D-skrivare.
Användarvisningsbild
NULL
Inlägg: 2522
Blev medlem: 15 september 2010, 12:59:25
Ort: Örebro

Minska känligheten för fel i termistor.

Inlägg av NULL »

Min heatbed får felindikering utan vettig orsak, så jag funderar på om felindikeringen är lite för effektiv. Visst kan man justera det någonstans, men var?
Janson1
Inlägg: 1338
Blev medlem: 1 december 2016, 09:06:02
Ort: Marks Kommun

Re: Minska känligheten för fel i termistor.

Inlägg av Janson1 »

Om det nu är det så ett extra motstånd i serie eller parallellt med NTC:et och testa om det blir annorlunda.
Eli
EF Sponsor
Inlägg: 1065
Blev medlem: 19 oktober 2005, 12:01:36
Ort: Spånga

Re: Minska känligheten för fel i termistor.

Inlägg av Eli »

Om du kör Marlin så finns det i Configuration_adv.h
Hur mycket temp får ändra på sig på viss tid.
#define WATCH_BED_TEMP_PERIOD 70 // Seconds
#define WATCH_BED_TEMP_INCREASE 2 // Degrees Celsius

#define THERMAL_PROTECTION_BED_PERIOD 30 // Seconds
#define THERMAL_PROTECTION_BED_HYSTERESIS 5 // Degrees Celsius
Användarvisningsbild
NULL
Inlägg: 2522
Blev medlem: 15 september 2010, 12:59:25
Ort: Örebro

Re: Minska känligheten för fel i termistor.

Inlägg av NULL »

Tack, det var det jag sökte.
Jag tror det är Marlin.
Återkommer när jag testat...
Skriv svar