Minska huvudsäkringarna med hjälp av elverk

Planering och tankar kring eventuella framtida projekt.
Användarvisningsbild
säter
Inlägg: 32514
Blev medlem: 22 februari 2009, 21:16:35
Ort: Säter

Minska huvudsäkringarna med hjälp av elverk

Inlägg av säter »

Jag funderar på att trappa ned verksamheten lite, och då blir elräkningarna orimligt höga.
Ett sätt att minska elräkningarna är att gå ned rejält i huvudsäkring.
Då blir problemet att jag inte kan köra vissa maskiner.

Är det genomförbart att installera ett äldre elverk och köra med när det krävs hög effekt?
Användarvisningsbild
mrfrenzy
Co Admin
Inlägg: 14819
Blev medlem: 16 april 2006, 17:04:10

Re: Minska huvudsäkringarna med hjälp av elverk

Inlägg av mrfrenzy »

Det är samma problem med elverk som med huvudsäkringarna att man behöver överdimensionera det rejält för att klara startströmmen.

Jag skulle börja med att montera mjukstart eller frekvensomformare på alla stora motorer och sen prova hur små säkringar man kan skruva i.
Användarvisningsbild
säter
Inlägg: 32514
Blev medlem: 22 februari 2009, 21:16:35
Ort: Säter

Re: Minska huvudsäkringarna med hjälp av elverk

Inlägg av säter »

Svarven är största boven.
Där är det redan DC-motorer som står för största belastningen.
danei
EF Sponsor
Inlägg: 26335
Blev medlem: 2 juni 2003, 14:21:34
Ort: Östergötland
Kontakt:

Re: Minska huvudsäkringarna med hjälp av elverk

Inlägg av danei »

Då kanske batttier är ett alternativ. Eller hur styrs de?
Användarvisningsbild
säter
Inlägg: 32514
Blev medlem: 22 februari 2009, 21:16:35
Ort: Säter

Re: Minska huvudsäkringarna med hjälp av elverk

Inlägg av säter »

Jag förstår inte hur batterier ska kunna fungera?

De styrs med tyristoromriktare.
Användarvisningsbild
ajje
Inlägg: 2351
Blev medlem: 12 mars 2010, 16:35:31
Ort: Smedjebacken

Re: Minska huvudsäkringarna med hjälp av elverk

Inlägg av ajje »

Fördelen med ett elverk är att det är en hög engångskostnad, och sedan i princip noll kostnad när det inte används.

Dock som mrfrenzy säger så måste ett elverk överdimensioneras rejält för startströmmar.

Möjligtvis att det funkar bättre med ett äldre elverk, där skyddsfunktionerna inte är lika snabba, utan att verket tolererar att frekvensen sjunker rejält just när du drar igång lasten.

Vilka strömmar/effekter pratar vi om?
Användarvisningsbild
säter
Inlägg: 32514
Blev medlem: 22 februari 2009, 21:16:35
Ort: Säter

Re: Minska huvudsäkringarna med hjälp av elverk

Inlägg av säter »

Jag har 100A huvudsäkringar nu.
Det är möjligt att man kan sänka lite om man kör en maskin i taget.
Användarvisningsbild
Glenn
Inlägg: 33667
Blev medlem: 24 februari 2006, 12:01:56
Ort: Norr om Sthlm
Kontakt:

Re: Minska huvudsäkringarna med hjälp av elverk

Inlägg av Glenn »

Vad är hög effekt i detta sammanhanget ? alltså vad har du för huvudsäkring nu och vad skulle du vilja gå ner till ?

Jag säkrade upp ett steg hemma och det var inte så dyrt, men jag antar att det är annorlunda när det gäller lite större anslutningar.
GFEF
Inlägg: 2370
Blev medlem: 4 december 2004, 18:44:04

Re: Minska huvudsäkringarna med hjälp av elverk

Inlägg av GFEF »

säter

>De styrs med tyristoromriktare.

Undersök om nya DC-drivdon kan minska strömbehoven.

Måste vara billigare i drift än elverk.

Vilken installationen som kostar minst ??

Kan vara möjligt hitta begagnade elverk men säkert omöjligt att hitta begagnade passande DC-drivdon.
danei
EF Sponsor
Inlägg: 26335
Blev medlem: 2 juni 2003, 14:21:34
Ort: Östergötland
Kontakt:

Re: Minska huvudsäkringarna med hjälp av elverk

Inlägg av danei »

Säter: Om det var ett konstant spänning på likspänningen skulle man kunna stötta den med batterier. Men den styrs alltså med en styrd likriktare.
Användarvisningsbild
ajje
Inlägg: 2351
Blev medlem: 12 mars 2010, 16:35:31
Ort: Smedjebacken

Re: Minska huvudsäkringarna med hjälp av elverk

Inlägg av ajje »

Du måste väl ner till 63A huvudsäkring för att komma ner på säkringstariff istället för effekttariff?
Användarvisningsbild
säter
Inlägg: 32514
Blev medlem: 22 februari 2009, 21:16:35
Ort: Säter

Re: Minska huvudsäkringarna med hjälp av elverk

Inlägg av säter »

Ja.
Användarvisningsbild
grym
EF Sponsor
Inlägg: 16719
Blev medlem: 16 november 2003, 12:22:57
Ort: i det mörka småland

Re: Minska huvudsäkringarna med hjälp av elverk

Inlägg av grym »

har kollat runt lite på diverse saker och i tyskland med effektreglerade tariffer så var det svindyrt att gå över det man abonnerar på

ex hadde man abonnemang till fabriken på 100kw så blir det riktigt dyrt om man går över 100kw
så en del fabriker hadde elverk som kopplade så dom minskade effekten från nätet
ex en på 50kw som kopplades in om det blev över 95kw belasting

kommer inte ihåg om det var ström eller kw domvar kinkiga på

men det funkade

med dagens solpanelel så får dom ju köra ut effekt
på samma sätt kunde man ha en generator kopplad till nätet som minskar belastingen därifrån när man behöver lite extra

stor skillnad att ha ex 32A in på säkringen och kunna lägga till 32A via elverk än att ha ett elverk på 64A som ska klara allt
Användarvisningsbild
säter
Inlägg: 32514
Blev medlem: 22 februari 2009, 21:16:35
Ort: Säter

Re: Minska huvudsäkringarna med hjälp av elverk

Inlägg av säter »

Jag hade ju tänkt mig att man först bryter nätförbindelsen och sedan kopplar in elverket.
Det kanske blir heltokigt?
Joe
Inlägg: 1646
Blev medlem: 3 mars 2006, 17:00:50
Ort: Södermanland

Re: Minska huvudsäkringarna med hjälp av elverk

Inlägg av Joe »

Det är väl bättre att fasa in elverket och på så sätt dela belastningen med det fasta nätet.
Strömriktare (tyristoromriktare) har inte direkt en strömspik som direktanslutna (DOL) 3-fas motorer har vid uppstart.