Om du ändå ska ut på nätverk med den så kanske en ESP8266 eller en ESP32 kan fungera?


Upp
 Profil  
 
InläggPostat: 21.06 2018-01-06 

Blev medlem: 19.43 2018-01-06
Inlägg: 2
Ja en NodeMCU skulle utan tvekan klara jobbet, eller varför inte en Wemos D1. Jag skulle nog helst köra något sådant. Men nu råkar det redan stå en Raspberry med RS485 på städskåpet bredvid värmepumpen. Den ger högre bekvämlighet eftersom jag kan sitta i tv-soffan och programmera.

Alla dessa svåra val inom hemautomation! :D


Upp
 Profil  
 
InläggPostat: 14.09 2018-01-12 

Blev medlem: 13.57 2008-01-30
Inlägg: 32
Ort: Gävle
fredswed skrev:
TeamT skrev:
Tack alla testpiloter, här är senaste versionen av MyHeatPump - ett alternativ till Nibes RCU.
[---]
Anpassning till Nibe Fighter 360P pågår

Great minds think alike, och fler än jag fixar tydligen under jullovet :D

Jag har kopplat (mest) och kodat (lite mindre) under jul och nyår för att få ihop det med min 360P. Siktet är att koppla till OpenHAB mest för avläsning och i mindre mån för styrning. Har mest suttit och läst gamla inlägg om protokollen den senaste veckan och vacklar just nu mellan en Arduino-lösning och Raspberry Pi. Men så ser jag plötsligt att det händer en lite nytt så här i slutet av tråden. Kul!

Eller kort och gott: Jag hänger gärna med i myHeatPump och kan testa på en F360P. :wink:


Jag kör myHeatPump med en F1235 fullt integrerat med Openhab.

/Mike


Upp
 Profil  
 
InläggPostat: 22.02 2018-02-05 

Blev medlem: 15.12 2014-03-04
Inlägg: 8
Hej !

En liten uppdatering hur det går med MyHeatPump (https://sites.google.com/view/myheatpump) och stöd för Nibes nya värmepumpar d.v.s. alla som Modbus 40 funkar till.

Kommunikationsprogrammet funkar och värmepumpen ACKar alla paket snyggt så att inte värmepumpen larmar. Jag har också designat nya json baserade cgi-bin script.

1. www/cgi-bin/hpGetInfoJSON - ger all info som finns om vald parameter
2. www/cgi-bin/hpReadJSON - läser vald parameters värde från värmepumpen
3. www/cgi-bin/hpWriteJSON - skriver vald parameters värde till värmepumpen
4. www/cgi-bin/hpLogSetJSON - läser de 20 LOG.SET parametrarna
5. www/cgi-bin/hpGetProductJSON - läser värmepumpens produkt-id och versions nummer

Tänkt att användas vid AJAX-anrop och det går bra att testa från web-läsare genom att t.ex. skicka http://192.168.0.8/cgi-bin/hpGetInfoJSON?{"id":40008} eller http://192.168.0.8/cgi-bin/hpGetInfoJSON?{%22id%22:40008} om din browser inte URL-encodar automatiskt.

Svaret blir då
{
"id":40008,
"title":"BT2 Supply temp S1",
"info":"Supply temperature for system 1",
"unit":"°C",
"issigned":true,
"isint":false,
"isshort":true,
"ischar":false,
"factor":10,
"min":0,
"max":0,
"defaultvalue":0,
"isread":true,
"iswrite":false,
"errorcode":0,
"errortext":"OK"
}

Test och buggrättning återstår men jag tror att alla tekniska hinder är övervunna. Alla finesser som MyHeatPump har idag går i så fall att åstadkomma också för dessa värmepumpar men det krävs hundratals timmars programmering för att komma dit. Jag har mycket på både arbetet och privat nu så det kommer att ta ett tag. Finns det någon html/javascripts-kunnig som är sugen på att göra en insats på web-interfacet? Jag står för hårdvara och support.

/ TeamT


Upp
 Profil  
 
Visa inlägg nyare än:  Sortera efter  
Svara på tråd  [ 229 inlägg ]  Gå till sida Föregående  1 ... 12, 13, 14, 15, 16

Alla tidsangivelser är UTC + 1 timme


Vilka är online

Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 4 gäster


Du kan inte skapa nya trådar i denna kategori
Du kan inte svara på trådar i denna kategori
Du kan inte redigera dina inlägg i denna kategori
Du kan inte ta bort dina inlägg i denna kategori
Du kan inte bifoga filer i denna kategori

Sök efter:
Hoppa till:  
   
Drivs av phpBB® Forum Software © phpBB Group
Swedish translation by Peetra & phpBB Sweden © 2006-2010