Varm UPS

Elektronikrelaterade (på komponentnivå) frågor och funderingar.
Användarvisningsbild
sommarlov
Inlägg: 516
Blev medlem: 28 november 2015, 19:03:40
Ort: 08

Varm UPS

Inlägg av sommarlov »

Tänkte be om råd - har en enkel UPS (https://www.conrad.se/UPS-FSP-Fortron-E ... &pi=707883) som jag köpt begagnad och lagat. Den fungerar, men ett relä blir varmt - 60 grader. Hur hade ni gjort, hade ni kört med ups:en i halv kritiskt / halvt oviktig hemma drift? Eller hade ni på ngt sätt monterat in en fläkt i den? Jag debaterar för mig själv om jag ens skall köra den, men kanske 60c inte är för varmt.

Det är det mittersta relätet av de 3 svarta som blir varmt, de andra håller ambient temp.
Du har inte behörighet att öppna de filer som bifogats till detta inlägg.
Användarvisningsbild
adent
Inlägg: 4094
Blev medlem: 27 november 2008, 22:56:23
Ort: Utanför Jönköping
Kontakt:

Re: Varm UPS

Inlägg av adent »

Reläet blir nog varmt av en av två anledningar:

1. Det är dålig kontakt internt för strömmen reläet ska sluta. -> Byt relä
2. Det är dåligt likriktad växelspänning som ska dra reläet -> Någon elektrolyt är dålig.

1 -> Mät spänningsfall över reläet. Helst försök mäta eller lista ut hur mycket ström som går där.
2 -> Kolla matningen till reläets spole med ett oscilloskop. Eller med en multimeter i AC-spänningsläge.
Användarvisningsbild
breflabb
Inlägg: 3521
Blev medlem: 8 oktober 2014, 17:00:54
Ort: 59.466579, 16.506872

Re: Varm UPS

Inlägg av breflabb »

Dom mest utsatta lytarna är dom tre vid lilla kylflänsen ( till höger om dioden D1 )
Där går det varmt och det fortpantar sig till lytarna.Tror inte att det är så
mycket kapacitans på den som är närmast D1,och nästa.
gkar
Inlägg: 1453
Blev medlem: 31 oktober 2011, 15:28:29
Ort: Linköping

Re: Varm UPS

Inlägg av gkar »

Vad är relät specat till för temperatur?
Är 60C med marginal under denna skulle jag inte bry mig, det kan mycket väl vara konstruerat så.
Användarvisningsbild
sommarlov
Inlägg: 516
Blev medlem: 28 november 2015, 19:03:40
Ort: 08

Re: Varm UPS

Inlägg av sommarlov »

Eftersom UPS:en har fungerat förutom att den varit väldigt varm i lådan har jag inte brytt mig om att kolla så mycket på kortet, men efter tipsen i tråden kollade jag kondingarna. Och resultatet var att typ 2 var ok, resten hade ESR > högt. Så nu skall jag ersätta dem. Återkommer! Tack för tipset, jag var 100% att den funkade men var bara varm ;-)
Användarvisningsbild
sommarlov
Inlägg: 516
Blev medlem: 28 november 2015, 19:03:40
Ort: 08

Re: Varm UPS

Inlägg av sommarlov »

Fixat - bytte kondingar, nu blir den inte så varm längre.

Tack för tipset, jag levde i världen att den funkade.. men bevisligen inte ;-)
Användarvisningsbild
breflabb
Inlägg: 3521
Blev medlem: 8 oktober 2014, 17:00:54
Ort: 59.466579, 16.506872

Re: Varm UPS

Inlägg av breflabb »

:tumupp:
Användarvisningsbild
sommarlov
Inlägg: 516
Blev medlem: 28 november 2015, 19:03:40
Ort: 08

Re: Varm UPS

Inlägg av sommarlov »

Uppdatering - UPS:en blir inte längre lika varm som tidigare, men den blir varm, så jag satte in en fläkt i den. Nu är den sval och go.