Skenbara Effekten och Elleverantören

Elektronikrelaterade (på komponentnivå) frågor och funderingar.
Mindmapper
Inlägg: 6389
Blev medlem: 31 augusti 2006, 16:42:43
Ort: Jamtland

Re: Skenbara Effekten och Elleverantören

Inlägg av Mindmapper »

Var hittar du en anläggning där effektfaktorn är så dålig som 0,31 eller 0,37?
Användarvisningsbild
4kTRB
Inlägg: 18290
Blev medlem: 16 augusti 2009, 19:04:48

Re: Skenbara Effekten och Elleverantören

Inlägg av 4kTRB »

Räkne-exempel är det ju. :)
Fast lastar du så snett blir effektfaktorn så dålig.
Det kan inte leverantören ändra på.
Användarvisningsbild
säter
Inlägg: 32514
Blev medlem: 22 februari 2009, 21:16:35
Ort: Säter

Re: Skenbara Effekten och Elleverantören

Inlägg av säter »

TomasL skrev:Ja, i många abonnemang för industri mm är effektabonnemang, där man får betala whiskey-pengar om man förbrukar lite för mycket.
Så har jag hos mig.
I gengäld slipper man betala för onödigt stora huvudsäkringar.
xxargs
Inlägg: 10183
Blev medlem: 23 september 2006, 14:28:27
Ort: Södertälje

Re: Skenbara Effekten och Elleverantören

Inlägg av xxargs »

tar du en bords ikelampa model med lyrör med drosseln i stickproppen så ligger du där.

många 1-4W GU10 LED-lampor också ligger där - ja väldigt många olika enheter inom belysning faktiskt och kan bli problematiskt i och med att de är så många även om varje enhet bara drar liten effekt.

lysröres-exemplet ger den 'snälla' typen av låg effektfaktor av reaktiv modell och kan kompenseras med kondensator, helst i sin närhet.

GU10-LED-belysningen ger den värsta sortens olinjär och dålig effektfaktor baserat på övertoner och som är svårt att göra något åt på elnätet utöver att värma ledningar extra (peakströmmen är hög under kort tid och värmer ledningarna mer än nödvändig för samma effekt av RI^2-effekten) och även ort-transformatorn värms en smula extra av järnförlusterna av övertonerna och får den att låta illa...

---

direktinkopplad elmotorer som är låglastade eller snurrar olastad i beredskap har låg effektfaktor - dock effektfaktor av den kompenserbara typen. - dock gissar jag att motorer med inverterstyrning speglar sin förbrukning ganska väl mot lastnivån - men ger ofta också skräpig ström ut på elnätet även om de håller sig under rådande gränsvärden.

samtidigt är direktinkopplade elmotorer en del av elnätets totala roterande svänghjulsmassa och energireserv för att parera för snabba lastsändringar - den kopplingen försvinner när motorn drivs genom en inverter - det blir 'glapp i styrningen' och hjälper inte elnätet att hålla frekvensen med sin rotormassa längre.