Trefas i USA och Europa

Elektronikrelaterade (på komponentnivå) frågor och funderingar.
Användarvisningsbild
TomasL
EF Sponsor
Inlägg: 45270
Blev medlem: 23 september 2006, 23:54:55
Ort: Borås
Kontakt:

Re: Trefas i USA och Europa

Inlägg av TomasL »

qazwsx skrev:
TomasL skrev:Ta en 400/230V trafo mellan 2 faser och ett vanligt Mean Well 230V nätdel.
DR24-xx.
Den funkar mellan 85 och 260V.
Du får 230V vid 400V matning och runt 120V vid 230V matning.

Lät som en intressant idé.
Förstår jag dig rätt att du menar halvera spänningen med en transformator och sedan köra en nätdel i serie med transformatorn?
Ja
400/230V-> trafo -> 230/110V DR24-xx switchad nätdel.
Eftersom den switchade nätdelen har så stort inspänningsområde, så kan du använda en trafo 400V-230V även om du matar den med 230V.
Dock måste den trafon du använder klara 60 Hz också.

Det är nog det enklaste sättet, kanske inte det billigaste, såvida du inte använder en switchad nätdel som klarar upp till 400V inspänning.
Du kan ju alltid fråga MW om detta.
qazwsx
Inlägg: 32
Blev medlem: 10 mars 2018, 20:03:10

Re: Trefas i USA och Europa

Inlägg av qazwsx »

Okej, jag ska ha det i åtanke. problemet är ju priset dock eftersom det blir två komponenter.


En orelaterad fråga (säkert rätt dum fråga men jag frågar ändå):
Jag har en fundering om den där transformatorn som jag länkade om tidigare.
Jag kollade på information om säkringar för denna i databladet (version USTE 100/2x12)

"PRI Fusing recommendation by circuit breaker with tripping characteristic type 20 x Irated related to set)"

vad menar de här?
och varför anger de tre värden i tabellen under?

vad ska man ha för säkring på primärsidan? är det 20 gånger värdet som anges i tabellen? och vilket av de tre i så fall?
om man ska använda den för t.ex. 400 vac blir det då för säkring man ska ha?

Så en annan fråga.
Tänker jag fel att denna borde kunna leverera 12VAC eller 24VAC beroende på om man kopplar de två sekundärerna i serie eller inte?
Jag beställde nämligen hem en sådan här och när jag mäter över en av de två sekundärerna får jag 6 volt ac och seriekopplar jag dem får jag 12 volt ac.
blev lite förvånad.. trodde jag skulle 12 vac över en sekundär och 24 vac när de två sekundärerna var seriekopplade...




https://docs-emea.rs-online.com/webdocs ... 26f67c.pdf

https://docs-emea.rs-online.com/webdocs ... 120ef6.pdf
Användarvisningsbild
TomasL
EF Sponsor
Inlägg: 45270
Blev medlem: 23 september 2006, 23:54:55
Ort: Borås
Kontakt:

Re: Trefas i USA och Europa

Inlägg av TomasL »

"PRI Fusing recommendation by circuit breaker with tripping characteristic type 20 x Irated related to set)"
vad menar de här?
och varför anger de tre värden i tabellen under?
Jag tror att man menar att om du använder ett motorskydd som säkring så har du följande värden:

FLA, dvs max ström under normal drift
Område för lämpligt motorskydd
och inställningsvärdet
Användarvisningsbild
TomasL
EF Sponsor
Inlägg: 45270
Blev medlem: 23 september 2006, 23:54:55
Ort: Borås
Kontakt:

Re: Trefas i USA och Europa

Inlägg av TomasL »

En intressant fråga är, vilken volym har du tänkt dig, för det bestämmer fullständigt hur man skall gå till väga.
qazwsx
Inlägg: 32
Blev medlem: 10 mars 2018, 20:03:10

Re: Trefas i USA och Europa

Inlägg av qazwsx »

vad ska jag ha om jag använder en vanlig automatsäkring för att skydda transformatorn då?

typ 50 stycken per år.
Användarvisningsbild
TomasL
EF Sponsor
Inlägg: 45270
Blev medlem: 23 september 2006, 23:54:55
Ort: Borås
Kontakt:

Re: Trefas i USA och Europa

Inlägg av TomasL »

Priskänsligt?
Får du plats med MW'n som länkades tidigare, så är den det bästa valet.
Beträffande godkännanden mm så maila MW.
Jag köper några hundra MW per år, köper dem från ModernElteknik i Göteborg, de är bra på att hjälpa till.
qazwsx
Inlägg: 32
Blev medlem: 10 mars 2018, 20:03:10

Re: Trefas i USA och Europa

Inlägg av qazwsx »

tack för tipset. jag ska kolla upp det imorgon =)

du hade ingen tanke kring detta med automatsäkringen?
Användarvisningsbild
TomasL
EF Sponsor
Inlägg: 45270
Blev medlem: 23 september 2006, 23:54:55
Ort: Borås
Kontakt:

Re: Trefas i USA och Europa

Inlägg av TomasL »

Nä, en vanlig 6A B-kurva eller så borde funka.
Skriv svar