Inlägg av frownlayer »

Jag har ett element som inte är ett oljefyllt, vet inte vad de kallas.
Det har inte varit i bruk på åtminstone 8 år utan har bara stått i en ouppvärmd garderob. Nu behövde jag använda det så jag kopplade in det. Och det fungerade i ungefär en timma, sen löste jordfelsbrytaren ut. Och när jag kopplade bort elementet så gick det att sätta på strömmen igen.

Nu kommer frågan. Kan det vara så att elementet har dragit åt sig fukt och därmed löser ut JFB. Jag har haft samma fel på ett par infravärmare. Och när en vän så åt mig att koppla ur jorden och köra med dem ett par timmar så försvann problemet.
Kan det vara så här med eller kommer jag elda upp elementet?
Användarvisningsbild
Biker
Inlägg: 6090
Blev medlem: 23 november 2005, 04:51:36

Re: Element löser ut JFB.

Inlägg av Biker »

Det är ju ok och köra så dock så saknar du haveriskydd mot strömförande hölje under den tiden så håll dom oåtkomliga för säkerhets skull under tiden
Användarvisningsbild
säter
Inlägg: 32514
Blev medlem: 22 februari 2009, 21:16:35
Ort: Säter

Re: Element löser ut JFB.

Inlägg av säter »

Är det ett helt vanligt el-element, då är inte fukt problemet.
Användarvisningsbild
frownlayer
Inlägg: 1823
Blev medlem: 17 maj 2012, 19:40:32
Ort: Reftele

Re: Element löser ut JFB.

Inlägg av frownlayer »

Plockade isär elementet nyss och kollade, och ena gummiploppen på värmaren hade tryckts ut, och det var blött runt den.

Har för mig att jag läst att keramiken kan dra åt sig fukt, och därmed få detta problemet.

Får testa att köra ett par timmar/dag och se vad som händer sen när jag kopplar på jorden igen.
Användarvisningsbild
säter
Inlägg: 32514
Blev medlem: 22 februari 2009, 21:16:35
Ort: Säter

Re: Element löser ut JFB.

Inlägg av säter »

Då är det alltså inte ett vanligt, gammaldags, el-element med fri glödande elslinga?
Användarvisningsbild
TomasL
EF Sponsor
Inlägg: 45168
Blev medlem: 23 september 2006, 23:54:55
Ort: Borås
Kontakt:

Re: Element löser ut JFB.

Inlägg av TomasL »

Om det är ett element med stavar, och inte öppen tråd, så är det fukt i stavarna, vilket torkas ut efter ett tag.
Användarvisningsbild
frownlayer
Inlägg: 1823
Blev medlem: 17 maj 2012, 19:40:32
Ort: Reftele

Re: Element löser ut JFB.

Inlägg av frownlayer »

Nej det är ingen öppen tråd.
Användarvisningsbild
TomasL
EF Sponsor
Inlägg: 45168
Blev medlem: 23 september 2006, 23:54:55
Ort: Borås
Kontakt:

Re: Element löser ut JFB.

Inlägg av TomasL »

Ok, då är det sandfyllda stavar, de suger fukt, och kan ge tillräckligt med jordström innan de torkat ut.

Ett par timmar borde räcka. Tar det längre tid, så förstör elementet.