Läsa av elmätare med blinkande lysdiod
Läsa av elmätare med blinkande lysdiod
Hej!
Jag har fått i uppdrag att ordna optisk avläsning av en 3-fas elmätare som har blinkande lysdioder, 800 pulser/kWh står det.
Problemet är att det är fyra blinkande lysdioder, och bruksanvisningen till mätaren säger inte speciellt mycket om detta.
En lysdiod för varje fas skulle man ju kunna tänka sig, och att den fjärde lysdioden visar summan av alla tre faser.
Men när man tittar på mätaren i bruk så blinkar lysdioderna för faserna(?) med en väldig fart, medans den fjärde lysdioden blinkar med en betydligt lägre frekvens. Så jag blir inte riktigt klok på vad som betyder vad här. Jag har inte tillgång till mätaren just nu men i värsta fall får man ju prova att räkna blinkningar och sen jämföra med displayen på mätaren, men jag tänkte att kanske någon här vet hur man ska tolka en sån här?
Mätaren i fråga är en Malmbergs BM03-Z.
Bruksanvisning: https://www.malmbergs.com/docs/ba/0900152.pdf
Jag har fått i uppdrag att ordna optisk avläsning av en 3-fas elmätare som har blinkande lysdioder, 800 pulser/kWh står det.
Problemet är att det är fyra blinkande lysdioder, och bruksanvisningen till mätaren säger inte speciellt mycket om detta.
En lysdiod för varje fas skulle man ju kunna tänka sig, och att den fjärde lysdioden visar summan av alla tre faser.
Men när man tittar på mätaren i bruk så blinkar lysdioderna för faserna(?) med en väldig fart, medans den fjärde lysdioden blinkar med en betydligt lägre frekvens. Så jag blir inte riktigt klok på vad som betyder vad här. Jag har inte tillgång till mätaren just nu men i värsta fall får man ju prova att räkna blinkningar och sen jämföra med displayen på mätaren, men jag tänkte att kanske någon här vet hur man ska tolka en sån här?
Mätaren i fråga är en Malmbergs BM03-Z.
Bruksanvisning: https://www.malmbergs.com/docs/ba/0900152.pdf
- Klas-Kenny
- Inlägg: 11338
- Blev medlem: 17 maj 2010, 19:06:14
- Ort: Växjö/Alvesta
Re: Läsa av elmätare med blinkande lysdiod
Osäker på vad de tre "A B C" är, men jag hade nog i alla fall känt mig ganska så trygg i att den fjärde är just det som står ovanför den, 800 blinkningar per kWh (totalt på alla faser).
Re: Läsa av elmätare med blinkande lysdiod
A B C indikerar bara att det är spänning på respektive fas.
Sen är det väl smidigare att använda den befintliga pulsutgången än att läsa dioden optiskt.
Sen är det väl smidigare att använda den befintliga pulsutgången än att läsa dioden optiskt.
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
- Inlägg: 3831
- Blev medlem: 15 april 2017, 18:06:15
- Ort: Malmö
- Kontakt:
Re: Läsa av elmätare med blinkande lysdiod
Det finns en S0-utgång på mätaren, den bör ge 800 pulser per kWh. Kan du komma åt den? Eller är mätaren plombad?
Nr 20 kopplas till +5v
Nr 21 kopplas med ett 10K motstånd till jord och din räknare
Nr 20 kopplas till +5v
Nr 21 kopplas med ett 10K motstånd till jord och din räknare
Re: Läsa av elmätare med blinkande lysdiod
Dock blinkar ju A B C, visserligen väldigt snabbt. Borde de inte lysa konstant i så fall?
Mätaren är inte plomberad då det är en extramätare som sitter efter elnätägarens mätare, men jag tänkte att det är säkrast att hålla sig på utsidan av mätaren med sina hemmabyggda prylar och resultatet borde väl ändå bli desamma?
Mätaren är inte plomberad då det är en extramätare som sitter efter elnätägarens mätare, men jag tänkte att det är säkrast att hålla sig på utsidan av mätaren med sina hemmabyggda prylar och resultatet borde väl ändå bli desamma?
Re: Läsa av elmätare med blinkande lysdiod
De drivs nog halvvågslikriktat vilket ger ett klart synligt flimmer.
Ja, får du till en tillförlitlig optisk avläsning är resultatet detsamma, men det är svårare att göra den tillförlitlig i jämförelse med att använda S0
Ja, får du till en tillförlitlig optisk avläsning är resultatet detsamma, men det är svårare att göra den tillförlitlig i jämförelse med att använda S0
Re: Läsa av elmätare med blinkande lysdiod
Jag har en sådan räknare till min solcellsinverter.
På kvällen när solen knappt ger nån energi kan man tydligt se att A, B och C blinkar växelvis i tur och ordning.
Invertern "portionerar" ut energin lika över alla tre faserna.
Samtidigt blinkar 4:e LED:en en gång efter att A, B och C blinkat.
Efter 8 blink räknas en det upp en hundradels kWh.
A, B och C verkar vara i princip en kWh räknare per fas, medans totalen indikeras med 4:e lysdioden.
På kvällen när solen knappt ger nån energi kan man tydligt se att A, B och C blinkar växelvis i tur och ordning.
Invertern "portionerar" ut energin lika över alla tre faserna.
Samtidigt blinkar 4:e LED:en en gång efter att A, B och C blinkat.
Efter 8 blink räknas en det upp en hundradels kWh.
A, B och C verkar vara i princip en kWh räknare per fas, medans totalen indikeras med 4:e lysdioden.
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
- Inlägg: 3831
- Blev medlem: 15 april 2017, 18:06:15
- Ort: Malmö
- Kontakt:
Re: Läsa av elmätare med blinkande lysdiod
Jag kör mina extramätare på S0, då slipper man skärma av allt runt lysdioden, vilket kan vara ett rent h-e om mätaren inte sitter i ett mörkt skåp.
Re: Läsa av elmätare med blinkande lysdiod
Nu har jag en annan elmätare men spontant så skulle jag sätta optiska räknaren på enbart den som säger 800/kwh, har liknande men med 1000/kwh och där stämmer det om jag jämför.
Re: Läsa av elmätare med blinkande lysdiod
Pulsanslutning
spänning 12-27v
, ström ≤27ma,
max. kabellängd: 20 m
Pulslängd = 90ms, anslut till kopplingsplint 20 och 21
Begränsningar: max 60v Dc, max 50m
I mina ögon en mindre bra anvisning som vanligt
Utgången är troligen en transistor då bränner man den om man kör AC på den då spännings typ är ej specad i raden 12-27V ??
Max 60V/ 50m eller 12-27V vid 20M ??
spännings fallet beror ju på kabelarean viss skillnad på RKUB 2x1 eller Ekkx 4x0,5
DC borde det vara eftersom det står +/-..på plint 20/21 12V testa med 12V DC
/P
spänning 12-27v
, ström ≤27ma,
max. kabellängd: 20 m
Pulslängd = 90ms, anslut till kopplingsplint 20 och 21
Begränsningar: max 60v Dc, max 50m
I mina ögon en mindre bra anvisning som vanligt
Utgången är troligen en transistor då bränner man den om man kör AC på den då spännings typ är ej specad i raden 12-27V ??
Max 60V/ 50m eller 12-27V vid 20M ??
spännings fallet beror ju på kabelarean viss skillnad på RKUB 2x1 eller Ekkx 4x0,5
DC borde det vara eftersom det står +/-..på plint 20/21 12V testa med 12V DC
/P