Överströmskydd, eller vad är detta? (bild)

Elektronikrelaterade (på komponentnivå) frågor och funderingar.
Patrik Carlsson
Inlägg: 21
Blev medlem: 9 april 2013, 22:01:38

Överströmskydd, eller vad är detta? (bild)

Inlägg av Patrik Carlsson »

Som sagt, är detta ett överströmskydd eller något annat?
Sitter i en vedklipp, 5,5 kW 400 V motor.

Blev nyfiken då klippen slår ifrån när den fått jobba ett tag, en kvart kanske.
Öppnade och såg detta.
Kablarna ser inte allt för trevliga ut...
Går det att ersätta detta med ett "vanligt" motorskydd som man sätter på kontaktorn?

Det fanns nya för 1233 kr, för det får man ju ett komplett motorskydd med på/av och intag, och pengar till flera pizzor :-)
Vad gör detta så speciellt?
Du har inte behörighet att öppna de filer som bifogats till detta inlägg.
hsd
Inlägg: 2127
Blev medlem: 23 januari 2010, 00:09:45

Re: Överströmskydd, eller vad är detta? (bild)

Inlägg av hsd »

Patrik Carlsson skrev:Som sagt, är detta ett överströmskydd eller något annat?
Sitter i en vedklipp, 5,5 kW 400 V motor.

Blev nyfiken då klippen slår ifrån när den fått jobba ett tag, en kvart kanske.
Öppnade och såg detta.
Kablarna ser inte allt för trevliga ut...
Går det att ersätta detta med ett "vanligt" motorskydd som man sätter på kontaktorn?

Det fanns nya för 1233 kr, för det får man ju ett komplett motorskydd med på/av och intag, och pengar till flera pizzor :-)
Vad gör detta så speciellt?
Nollspänningsbrytare, skyddar så att maskinen inte startar själv efter strömavbrott

.
Patrik Carlsson
Inlägg: 21
Blev medlem: 9 april 2013, 22:01:38

Re: Överströmskydd, eller vad är detta? (bild)

Inlägg av Patrik Carlsson »

Har nu tagit bort och öppnat det.

Jag tycker det ser ut som bimetall, var och en av faserna kan påverka den justerbara brytaren.

Det sitter direkt efter intaget.
hsd
Inlägg: 2127
Blev medlem: 23 januari 2010, 00:09:45

Re: Överströmskydd, eller vad är detta? (bild)

Inlägg av hsd »

Okej
Men om Du byter välj en med nollspänningsskydd

.
SeniorLemuren
Inlägg: 7812
Blev medlem: 26 maj 2009, 12:20:37
Ort: Kristinehamn

Re: Överströmskydd, eller vad är detta? (bild)

Inlägg av SeniorLemuren »

Varför nollspäningsskydd? När bimetallens brytare bryter så faller ju hållströmmen till kontaktorn bort precis som när man trycker på stoppknappen, så maskinen kan inte starta av sig själv.
Användarvisningsbild
CPMS
Inlägg: 1517
Blev medlem: 6 december 2010, 20:34:36
Ort: Långsele, Västernorrland

Re: Överströmskydd, eller vad är detta? (bild)

Inlägg av CPMS »

Beror på om man sätter dit ett sk. kontaktormotorskydd, då fungerar den även som nollspänningsskydd men använder man en sk. motorskyddsbrytare ligger den kvar i till-läge vid strömavbrott och motorn startar när strömmen kommer tillbaka.

Kontaktormotorskydd
kontaktormotorskydd.jpg
Motorskyddsbrytare
motorskyddsbrytare.jpg
Du har inte behörighet att öppna de filer som bifogats till detta inlägg.
Patrik Carlsson
Inlägg: 21
Blev medlem: 9 april 2013, 22:01:38

Re: Överströmskydd, eller vad är detta? (bild)

Inlägg av Patrik Carlsson »

Det har den väl redan?
Kontaktorn släpper ju när strömmen försvinner :-)

Frågan är om man ska köpa ett nytt likadant för över 1200 kr eller ett vanligt motorskydd?

Jag lär i alla fall byta låda då den var ihoptejpad ;-)
Så då kan man ju lika gärna ta en större som man får plats med ett vanligt motorskydd i.
Skriv svar