InläggPostat: 22.11 2011-11-09 

Blev medlem: 17.08 2004-10-17
Inlägg: 157
Ort: Götlaborg?
Jag skulle vilja ha en varningslampa som tänds när landströmskabeln är kopplad så att fas och nolla blir förväxlat in i centralen. Detta för att säkringarna skall bryta fasen och inte nollan.
De flesta hamnar har ju en blå 230-handske (cee) så där kan ju felet bara uppstå om någon kopplat stolpen fel, men andra litet mindre hamnar kör ofta med vanliga utomhuskontakter (schuko?)

Skulle det fungera att koppla en vanlig signallampa tex http://www.malmbergs.com/frmProductDisplay_new.aspx?item=2154995
mellan nollan och skyddsjord? Den kommer den ju inte att lysa annat än vid omkastad fas/nolla, eller har jag otur när jag tänker nu igen? ;)


Upp
 Profil  
 
InläggPostat: 23.08 2011-11-09 
EF Sponsor
Användarvisningsbild

Blev medlem: 12.22 2003-11-16
Inlägg: 10425
Ort: värnamo
japp, det funkar
om man inte har jordfelsbrytare
och bortser från att det inte är riktigt lämpligt att mata ström i jorden

men jag har gjort motsvarande på ett special filter för 230v störningar, och det funkade

men välj något med så lite ström som möjligt i lampan, ex glimlampa


Upp
 Profil  
 
InläggPostat: 23.20 2011-11-09 
Användarvisningsbild

Blev medlem: 22.45 2011-02-14
Inlägg: 1383
Ort: Lund
Kan du inte använda en sån här?
http://www.verktygsboden.se/testmejslar/testmejsel

eller:
http://www.elkatalogen.se/alla-produkte ... ovare.html

_________________
- Ingvar -


Senast redigerad av SM7CZR 15.37 2011-11-10, redigerad totalt 1 gång.

Upp
 Profil  
 
InläggPostat: 23.41 2011-11-09 
EF Sponsor
Användarvisningsbild

Blev medlem: 22.54 2006-09-23
Inlägg: 18864
Ort: Borås
Lämpligare är väl att ha allpolig brytning, och bryta nollan också när säkringen går.

_________________
Verus Amicium Est Tamquam Alter Idem http://www.microdiscray.com - http://www.ebaman.com - http://www.enrad.se
Al Jaffee said: It was designed to corrupt the minds of children. And from what I'm gathering from the minds of people all over, we succeeded.


Upp
 Profil  
 
InläggPostat: 23.47 2011-11-09 
Co Admin
Användarvisningsbild

Blev medlem: 16.04 2006-04-16
Inlägg: 6032
Det är inte lämpligt, du kommer skapa ett jordfel vilket riskerar att lösa jordfelsbrytare.
Dessutom belastar du jorden vilket kommer leda till att alla jordade apparater i båten blir strömförande relativt verklig jord vid avbrott i skarvkabeln.

Använd norska säkringar som bryter både fas och nolla.

Eller ha en manuell testknapp - eller helt enkelt en såndär uttagstestare man sätter i ett vägguttag.

Edit: använd helst inte termen allpolig brytning i detta sammanhang. Allpolig brytning betyder att bryta alla *faser* och har inget med nollan att göra (vilket dock en del apparattillverkare missförstår i sina bruksanvisningar).


Upp
 Profil  
 
InläggPostat: 23.51 2011-11-09 
Användarvisningsbild

Blev medlem: 20.34 2010-12-06
Inlägg: 522
Ort: Långsele, Västernorrland
Skaffa en typ sådan här istället: http://elbutik.com/product.html/vaggutt ... est-polman
då ser du hur och om uttaget är rätt inkopplat, efter test så vet du hur du ska stoppa in din schuko-CEE övergång.

Lite dyrare lösning men betydligt säkrare, kan ju även användas att kolla att landströmmen är OK om du har ett uttag i båten.

_________________
Marcus "CPMS" Sundin
http://www.facebook.com/gpz1000refi


Upp
 Profil  
 
InläggPostat: 23.54 2011-11-09 
Moderator
Användarvisningsbild

Blev medlem: 10.32 2004-12-14
Inlägg: 7105
Ort: Farsta, Stockholm
Jag hade använt den du har länkat till, eller liknande, i serie med en momentan knapp. Tryck på knappen, lyser det behöver du vända kontakten.

Ett alternativ är ju att konstruera en enkel testare i form av en stickpropp med glimlampa kopplad mot jord. Du börjar med att sticka in den i kontakten. Oavsett om lampan lyser eller inte så vet du nu vilken ledare som är nolla och vilken som är fas, förutsatt att du har koll på hur du kopplade testaren (och det förutsätter naturligtvis att du har koll på dina egna kablar).

_________________
/Walle


Upp
 Profil  
 
InläggPostat: 00.00 2011-11-10 
Moderator
Användarvisningsbild

Blev medlem: 19.54 2003-06-25
Inlägg: 2456
Ort: Stockholm
När vi ändå är inne på ämnet, kan man ta reda på vad som är nolla och fas om man inte har skyddsjord framdraget? Man skulle ju såklart kunna kolla potential mot ett element eller något, men det känns ju jobbigt.

_________________
chille - Christian Antila på LinkedIn


Upp
 Profil  
 
InläggPostat: 00.04 2011-11-10 
Användarvisningsbild

Blev medlem: 20.34 2010-12-06
Inlägg: 522
Ort: Långsele, Västernorrland
Walle/
Problemet är att kopplar du något mellan fas och jord löser en jordfelsbrytare ut.

Chille/
"Fasen" eller testmejsel med glimlampa som du jordar med fingret.

_________________
Marcus "CPMS" Sundin
http://www.facebook.com/gpz1000refi


Upp
 Profil  
 
InläggPostat: 00.07 2011-11-10 
Moderator
Användarvisningsbild

Blev medlem: 10.32 2004-12-14
Inlägg: 7105
Ort: Farsta, Stockholm
CPMS: Även med en glimlampa?

_________________
/Walle


Upp
 Profil  
 
InläggPostat: 00.12 2011-11-10 
Användarvisningsbild

Blev medlem: 20.34 2010-12-06
Inlägg: 522
Ort: Långsele, Västernorrland
Vet faktiskt inte hur mycket en glimlampa drar men finns det en felström som nästan räcker till för att trippa brytaren
kan det vara ju vara "stråt som knäcker åsnans rygg". :)

_________________
Marcus "CPMS" Sundin
http://www.facebook.com/gpz1000refi


Upp
 Profil  
 
InläggPostat: 00.17 2011-11-10 
Co Admin

Blev medlem: 18.26 2006-07-04
Inlägg: 23239
MCU som mäter och relä som kan kasta om fas och nolla?
Sen kan man förstås dubbelskydda lasten med ett relä i tillägg.


Upp
 Profil  
 
InläggPostat: 01.58 2011-11-10 

Blev medlem: 23.47 2011-01-19
Inlägg: 395
Ort: Göteborg
SpanCox skrev:
Jag skulle vilja ha en varningslampa som tänds när landströmskabeln är kopplad så att fas och nolla blir förväxlat in i centralen. Detta för att säkringarna skall bryta fasen och inte nollan.
De flesta hamnar har ju en blå 230-handske (cee) så där kan ju felet bara uppstå om någon kopplat stolpen fel, men andra litet mindre hamnar kör ofta med vanliga utomhuskontakter (schuko?)

Skulle det fungera att koppla en vanlig signallampa tex http://www.malmbergs.com/frmProductDisplay_new.aspx?item=2154995
mellan nollan och skyddsjord? Den kommer den ju inte att lysa annat än vid omkastad fas/nolla, eller har jag otur när jag tänker nu igen? ;)


Du får under inga omständigheter koppla något mot jord!
Blir det avbrott i jorden kan du om du ha otur leda ström in i alla jordade apparater.

Köp en sån här.
http://www.jula.se/testpenna-008167
Eller en vanlig spänningsprovare. Behöver inte vara avancerad.
http://www.jula.se/spanningsprovare-405030

Det enda problemet som kan uppkomma om man bryter nollan istället för fasen är att lysrör kan flimmra lite trotts de är släckta. Annars behöver du inte bry dig. Det SKALL sitta en jordfelsbrytare i utagscentralen på bryggan också. Annars skulle jag nog köpt mig en egen samt påpekat det för de som driver bryggan.


Upp
 Profil  
 
InläggPostat: 08.54 2011-11-10 

Blev medlem: 17.08 2004-10-17
Inlägg: 157
Ort: Götlaborg?
Jag har såväl spänningsmätare som mätinstrument.
Det som jag ville uppnå var en fast installation i båten som direkt varnar om det är felkopplat på bryggan eller om man vänt vanliga elkontakten åt fel håll.

Men det är alltså ingen säkerhetsrisk i att automatsäkringarna i båten (för batteriladdare, uttag mm) bryter nollan istället för fasen?
Jordfelsbrytare har jag redan i båten, dessutom tror jag nog att det funnits i så gott som varje gästhamn - möjligen med undantag från mindre båtklubbars gästplatser.

(edit stavfel)


Upp
 Profil  
 
InläggPostat: 09.02 2011-11-10 

Blev medlem: 13.50 2010-01-08
Inlägg: 203
Ort: Göteborg
I en båt så skall säkringen vara tvåpolig, mao både fas och nolla bryts vid överström resp jordfel. Man änvänder enklast en personskyddsdbrytare som gör detta.
Titta gärna på http://old.sxk.se/tekniska/btf/el/LandstrInstR3.pdf där är det beskrivet hur det skall se ut.


Upp
 Profil  
 
Visa inlägg nyare än:  Sortera efter  
Svara på tråd  [ 16 inlägg ]  Gå till sida 1, 2  Nästa

Alla tidsangivelser är UTC + 1 timme


Vilka är online

Användare som besöker denna kategori: Bing [Bot], emil.s, Google [Bot], halle, konig7070, Landström, MiaM, mts, Pinkevin och 16 gäster


Du kan inte skapa nya trådar i denna kategori
Du kan inte svara på trådar i denna kategori
Du kan inte redigera dina inlägg i denna kategori
Du kan inte ta bort dina inlägg i denna kategori
Du kan inte bifoga filer i denna kategori

Sök efter:
Hoppa till:  
    3dverkstan
Drivs av phpBB® Forum Software © phpBB Group
Swedish translation by Peetra & phpBB Sweden © 2006-2010