SpanCox skrev:
Jag skulle vilja ha en varningslampa som tänds när landströmskabeln är kopplad så att fas och nolla blir förväxlat in i centralen. Detta för att säkringarna skall bryta fasen och inte nollan.
De flesta hamnar har ju en blå 230-handske (cee) så där kan ju felet bara uppstå om någon kopplat stolpen fel, men andra litet mindre hamnar kör ofta med vanliga utomhuskontakter (schuko?)
Skulle det fungera att koppla en vanlig signallampa tex
http://www.malmbergs.com/frmProductDisplay_new.aspx?item=2154995mellan nollan och skyddsjord? Den kommer den ju inte att lysa annat än vid omkastad fas/nolla, eller har jag otur när jag tänker nu igen?

Du får under inga omständigheter koppla något mot jord!Blir det avbrott i jorden kan du om du ha otur leda ström in i alla jordade apparater.
Köp en sån här.
http://www.jula.se/testpenna-008167Eller en vanlig spänningsprovare. Behöver inte vara avancerad.
http://www.jula.se/spanningsprovare-405030Det enda problemet som kan uppkomma om man bryter nollan istället för fasen är att lysrör kan flimmra lite trotts de är släckta. Annars behöver du inte bry dig. Det SKALL sitta en jordfelsbrytare i utagscentralen på bryggan också. Annars skulle jag nog köpt mig en egen samt påpekat det för de som driver bryggan.