Sökningen fann 8 träffar
- 11 augusti 2022, 22:38:26
- Kategori: Idébanken
- Tråd: Bygga rumspanel till Danfoss regulator
- Svar: 35
- Visningar: 72074
Re: Bygga rumspanel till Danfoss regulator
Jag hade nytta av loggningen för att kunna ställa in PI-regulatorn eftersom det är så långsam process. Sen hjälper loggningen förståelsen av systemet. Men nuförtiden tittar jag sällan på det. Utegivaren är ju ganska noggrann så den använder jag för att visa aktuell temperatur. Screenshot_20220811-22...
- 11 augusti 2022, 18:56:48
- Kategori: Idébanken
- Tråd: Bygga rumspanel till Danfoss regulator
- Svar: 35
- Visningar: 72074
Re: Bygga rumspanel till Danfoss regulator
Det ska nog vara 1 stoppbit eftersom pariteten är satt till odd eller even:
https://www.lammertbies.nl/comm/info/modbus
Ändrar på github.
https://www.lammertbies.nl/comm/info/modbus
Ändrar på github.
- 13 november 2019, 18:54:25
- Kategori: Idébanken
- Tråd: Bygga rumspanel till Danfoss regulator
- Svar: 35
- Visningar: 72074
Re: Bygga rumspanel till Danfoss regulator
RS-232 verkar inte vara riktigt samma som RS-485.
Jag använder den med 1.8 m sladd: https://www.ftdichip.com/Products/Cables/USBRS485.htm
Finns bl.a. på Mouser för 200 kr
Annars finns det billigare med vad det verkar samma krets:
https://www.lawicel-shop.se/usb-to-rs-4 ... er-adapter
Jag använder den med 1.8 m sladd: https://www.ftdichip.com/Products/Cables/USBRS485.htm
Finns bl.a. på Mouser för 200 kr
Annars finns det billigare med vad det verkar samma krets:
https://www.lawicel-shop.se/usb-to-rs-4 ... er-adapter
- 11 november 2019, 20:17:49
- Kategori: Idébanken
- Tråd: Bygga rumspanel till Danfoss regulator
- Svar: 35
- Visningar: 72074
Re: Bygga rumspanel till Danfoss regulator
Skaffa en adapter och så borde det bara vara att ställa in home assistant för serial:
https://www.home-assistant.io/integrations/modbus/
port="/dev/ttyUSB0", baud=19200, id=5, stopBits="2", parity="even",dataBits=8
https://www.home-assistant.io/integrations/modbus/
port="/dev/ttyUSB0", baud=19200, id=5, stopBits="2", parity="even",dataBits=8
- 11 november 2019, 20:02:23
- Kategori: Idébanken
- Tråd: Bygga rumspanel till Danfoss regulator
- Svar: 35
- Visningar: 72074
Re: Bygga rumspanel till Danfoss regulator
Du behöver någon form av RS-485 adapter eftersom det är protokollet som används av regulatorn. En sladd för RS-485 kan man ju dra rätt långt. Jag har en RPI som jag kör Openhab på, i den har jag pluggat in en FTDI USB/RS-485 adapter. Lite inställningar för Openhab finns här: https://github.com/avibo...
- 10 januari 2018, 20:24:36
- Kategori: Idébanken
- Tråd: Bygga rumspanel till Danfoss regulator
- Svar: 35
- Visningar: 72074
Re: Bygga rumspanel till Danfoss regulator
Jag beställde en låda med kontakter så om nån är intresserad av en kontakt så skicka ett pm.
- 14 december 2017, 21:30:12
- Kategori: Idébanken
- Tråd: Bygga rumspanel till Danfoss regulator
- Svar: 35
- Visningar: 72074
Re: Bygga rumspanel till Danfoss regulator
Haha! Plötsligt händer det! Hade lagt ner försöken att få ihop det att läsa ut Modbus från regulatorn, när jag hittade följande sida: https://github.com/Ingramz/ecl110 Har kopplat in en http://www.ftdichip.com/Products/Cables/USBRS485.htm i min dator och krokodilklämmor på panelen. DSC_0061.JPG Ingr...
- 29 oktober 2015, 13:26:50
- Kategori: Idébanken
- Tråd: Bygga rumspanel till Danfoss regulator
- Svar: 35
- Visningar: 72074
Re: Bygga rumspanel till Danfoss regulator
Jag har letat efter sätt att få ut temperaturer för dataloggning från Danfoss ECL Comfort 110 och hittade bifogat dokument. Tittar man noga på översta bilden på sidan tre så ser man att det finns en Modbus kontakt samt hur + och - och ground ska kopplas in. Det som saknas är då bara på vilka address...